开关电源设备安装
开关电源设备安装位置、整流器的数量要符合设计规定,安装要牢固。
直流变换(DC-DC)设备安装
直流变换设备安装位置、变换器的数量要符合设计规定,安装要牢固。除了与地面加固安装外,还要注意走线架、与旁边的机架或墙柱做好固定。
一般采用落地式的直流变换系统,在安装位置受限时可采用挂墙式变换系统。
直流电缆
(1)    机房内的导线应采用非延燃电缆。
(2)    直流供电电缆的横截面积按照设计要求,布线要固定在走线梯上,并与信号线分开走线。
熔丝开关
所有对无线机柜供电的直流开关要符合相关设备厂家的技术要求,不能采用过大或过小的其它熔丝开关代替。
电池安装
(1)    机房地板的负荷必须满足要求,电池安装位置与设计一致,各节电池之间的连接条要正确牢固。
(2)    各节电池之间及电池与电池线的接点不允许涂有黄油;每组电池都安装   有盖板。
(3)    过多蓄电池组的并联影响电池的使用寿命,易于落后电池的产生,应加以限制,不建议多组蓄电池组并联。
(4)    不允许不同容量、不同型号、不同厂家、不同时期的电池混合使用;也不允许不同时期同厂家的新旧电池混合使用。“不同时期”的蓄电池可以解释为出厂日期相差超过一年以上的蓄电池。
(5)    从整流机架的蓄电池熔丝单元到电池的直流电缆要固定走线,24V电池线的横截面积是 150 mm
(6)    对于-48V无线设备其电池连接线采用95 mm²95 mm²以上的电缆。在基站设备较多,设备功耗较大的情况下,应对电池的连接线线径进行合理考虑。
(7)    电池盖上不能放导电物体。
标签
要求所有的开关都贴上标签,注明所供电的设备、机柜。电源电缆上注明正负极性,交流单元应有危险指示。
设备外观
要求各个设备单元外观完整清洁,没有机械损伤缺陷。