2015年传输线路春检方案 一、 春检目的: 2015年春季巡检工作即将展开,为了解晋中全区传输设备运行环境及工作状态,同时为了夯实2015年维护基础,传输中心将在2015年对春检工作做深入、细致的安排、部署。 春季巡检工作目的,一方面是完善各接入层传输资料,另一方面是发现有安全隐患的站点及时进行上报处理,以保证晋中传输网络安全、稳定运行。 二、春检时间: 春检时间定为:3月15日——5月31日。 三、春检内容 3.1、传输基础资料 3.1.1、传输机房、传输设备资料的更新 传输资料是日常故障处理的重要保证,没有基础,将会延长故障的处理时长,因此2015年春检工作将重点从资料整理入手,完善机房、设备台账,更新各县市机房资料并装订成册,具体包括: 1 以机房为单位,完善所维护机房的机房平面图、设备接电源情况; 2 以机房为单位,将机房内设备、环境等重要位置拍摄照片; 3 以设备为单位,传输设备板位及其连纤图; 4 以国道、公路、村通道路为单位,整改过路光缆及升高杆路。 3.1.2、检查设备防雷接地 在防雷接地上,要求检查以下内容: 1 传输设备机柜的接地; 2 传输设备的接地; 传输设备供电的防雷接地; 1 DDF架的接地; 2 ODF架的光缆加强芯的防雷接地; 3.1.3、检查传输设备运行状况的性能采集 对于传输设备的性能采集工作,主要通过网管日常监控来检查设备运行状况,检查内容主要有: 1 电压是否正常; 2 设备温度是否正常; 3.1.4、 2M使用率及业务的核对 1 所有2M业务明细,同时加贴标签; 2 核对设备实际配置2M数量及在用、空余数量; 3.1.5、完善尾纤标签,把尾纤无标签或标签不清楚的重新更换标签。 3.1.6线路检查 1、管道光缆:
(1)光缆在管道中必须有明显的标志,标明线路名称和中继段名称,人孔内托架板及余留固定架、接头盒固定装置,应完整牢固。
(2)清理管道杂物。 (3)管道穿通率情况,对于人井丢失、破损及时更换。 (4)管线上警示标记 (5)清理人井周围杂草杂物,严防火灾影响;人井内杂物清理,抽水等。 2、直埋光缆: (1)进行标石除草、培土。 (2)标石间距稀疏或短缺时进行增补。 (3)在重要地段增设直埋警示碑。 (4)光缆埋深不足或沟坎塌陷时,及时采取光缆下沉、回填、等防护加固措 (5)对部分桥涵上光缆进行包封防护处理。 3、架空光缆:
(1)检查杆路、拉线、挂钩、接头盒、盘留等各项指标是否符合规范,特别注意:杆路埋深、立杆垂直度、吊线挂钩、光缆垂距等。
(2)清理光缆沿线杂草杂物,严防火灾影响。
(3)修检光缆沿线树枝,确保光缆安全.
4、光缆线路资料清查和性能测试:
(1)对所有光缆线路资料进行清查,包括杆路公里、皮长公里、各段光缆纤芯数,已使用光缆纤芯数等。
(2)对各光缆段性能指标进行测试,确保性能完好。 5、机房出入局光缆:
(1)重要核心汇聚节点机房出入局光缆等是否有标识,是否与树枝摩擦、垂度大、乱等情况。
(2)特别注意:是否穿越铁塔。
(3)光缆出入局是否规范,加强芯是否接地。 6、汇聚层机房出入局是否双路由 四、春检要求: 为保证此次春检工作质量,特做如下要求: 1、各维护中心参加春检人员应充分认识到春检的重要性,从思想上高度重视,应严格要求自己,确保春检工作的顺利进行。 2、各维护中心必须调用一切可利用的资源,人员,车辆,仪器仪表,来满足春检工作的要求。 3、采用每周汇报的制度和不定期抽查制度,各维护中心每周定期将更新的资料和发现的问题进行及时反馈,并详细的汇报春检进度和下周工作计划。 4、收集的资料的要求:全面、细致、准确。 五、春检工作进度计划: 依据晋中网络部整体春检工作安排,结合实际维护情况,各维护中心阶段性工作计划如下: 1. 各县每周五下午三点前将春检工作及下周春检计划上报线路维护主管。 2. 传输中心会不定期去各县进行春检工作抽查,对实际情况与上报情况进行核实 六、春检质量检查及处罚制度: 春检工作是对传输设备的健康体检工作,各维护中心一定要本着认真、负责的态度完成此次工作。为了督促大家完成此项工作,传输中心计划在春检工作中不定期抽查,抽查原则依据各县提供的春检资料。一经发现问题将严肃处理。 传输线路组 2015.3.10
|