顶管施工质量控制部位用于ф1550㎜、ф1750㎜、ф1950㎜、ф2150㎜混凝土管顶管施工,在管顶管施工阶段设定以下10个质量控制部位。
(1)          施工前的环境检查
(2)          设备器材检验清点。
(3)          安全生产、文明施工措施。
(4)          顶管工作坑:
① 施工围挡措施是否安全牢固。
② 根据设计坑位要求测量放线。
③ 工作坑内障碍物的清理。
④  坑位距离铁路、河流、建筑物、地下各种管线是否符合有关规程规范的要求。
⑤  开挖工作坑采用人工挖。
⑥  支撑支塔架子平台的牢固强度是否符合要求。
⑦  卷扬机是否运转正常。
(5)          顶管坑后背:
①   后背体积6m×2.5m×0.5m(L×H×B)C25
②   后背材质:混凝土现况钢性后背
③   利用原土后背
(6)          顶管机械安装:
①   顶管机械定位安装强度是否符合要求。
②   运送材料吊车安装是否牢固,运转是否正常。
③   电源箱操作台安装是否符合安全要求。
(7)          顶进
①   第一节管的定位测量及人工挖土是否符合要求。
②   顶镐的着力中心使用是否符合要求。
③   顶铁安装及使用是否符合要求。
④   检查顶铁在顶进时的迹象。
⑤   每顶进50-100㎝测量一次,随顶随侧,以确定位置是否准确。
(8)          管线接口
①   填缝处理是否按设计要求进行。
②   胀圈安装位置及要求。
③   管缝及管内打口处理
(9)          注浆要求:
①   检查灌(注)浆设备是否完好有效。
②   注入口位置。
③   泥浆配比应符合技术要求。
④   注浆压力。
(10)      回填土
①   回填土前应做土基试验。
②   保证回填土质量。