   电力线路的交变电流在周围空间产生交变磁场,在邻近的通信线路上感生沿导线长度方向的电动势,在导线上产生横向电压。此外,当电力线路发生短路故障时,将产生强大的短路电流,这些可能会危害电信设备和人身安全。
1危险影响
    危险影响是指在通信线路上感应产生的电压和电流,它们会影响通信设备的正常工作、危及维护与使用人员的生命安全、损坏线路或电信设备、引起火灾等。
2干扰影响
    干扰影响是指在通信线上感应产生的电压和电流,它们会破坏通信装置的正常运行、降低传输质量,在电话回路中引起杂音或在数字通信网中引起误码、故障或电报信号失真等。
3地电位升影响
    当发电厂、变电站及高压架空输电线路等电力设备发生接地故障时,入地电流在接地点周围形成高电位,通过接地极之间的阻性耦合,在邻近电信线路上产生电压,危及电信设备、地下金属管道和维护人员的生命安全,同时在电话回路上产生杂音。
4电场影响
    输电线下或附近的架空通信电缆承载钢绞线、电缆铜芯线等金属构件,因电容耦合产生感应电压,当线路维护人员接触它时会有电击的感觉。架空通信电缆金属构件上的静电感应具有很高的电位,在人体接触瞬间会通过电火花对人放电,使接触点处的电流密度很大,对人体产生刺痛感,同时输电线通过对架空电缆的电容耦合,会有持续电流流过人体。当电流超过一定值时,会刺激心脏肌肉,使人产生痉挛颤动,破坏心脏的正常活动规律。
    电信维护人员在高压输电线下工作时,其电击程度可根据空间电场强度来确定。经验数据表明:一般情况下,假设架空通信电缆的对地高度为6m,则500kV的输电线对地高度应为12m,两线之间的垂直间距应为6m。当通信电缆维护施工人员在作业时,其头部高出通信电缆的高度假设为0.5m,那么当电信员工在距地面6.5m处从事通信电缆施工、维护工作时,工频场强约为13.5kV/m。在极端情况下,如550kV输电线对地距离为最小值11m,架空通信电缆架设高度5m时,此时电信员工可在距地面5.5m及5.5m以上的高度从事施工和维护工作,此时该点的工频场强约为15kV/m。若考虑到通信电缆中承载钢绞线、电缆铜芯线、水泥电杆等的屏蔽作用,在线路下方工作时,实际场强会比计算值小一些。
5磁场影响
    工频磁场对有磁场敏感装置的设备(如CRT监视器、霍尔器件、电动麦克风、磁场传感器)正常运行产生干扰。例如,工频磁场对计算机显示器偏转系统可能产生较严重的干扰,使显示器画面发生抖动,显示器边缘可能出现色斑。高强度的工频磁场还可能造成计算机死机。另外,高压输电线的电磁辐射干扰有可能会引起敏感电子设备的性能劣化、电子开关或继电器工作失常。设备环境交流学习群: 201037181,一起学习。
  