终端锁小区的操作
终端锁小区需要使用的工具是HiStudio,海思不同版本的芯片对应的Histudio版本有差异,现场基于演示业务所需的终端,相应版本Histudio联系总体组获取,可以连接终端的前提条件是:
1)海思终端正确接到PC机上,Dongle通过USB接口,CPE通过以太网口;
2)维护工具HiStudio成功安装。
1.     双击HiStudio,打开HiStudio工具
2.     连接类型选择
终端既可以选择默认的COM端口连接,也可以选择Ethernet端口连接。
                             MIFI选择默认COM端口的连接
                       MIFI选择Ethernet端口的连接
3.     点击OK后成功连接到终端
4.     打开NV Browser
这个插件窗口用于配置入网信息,比如IMSI、频率等;
NV项中的配置值默认为十六进制,配置前首先将配置值显示更改为十进制,如下图所示将“Hex Display”勾选掉。
5.     设置锁频
选择0x232选项,进行锁频设置,锁频设置指示设置为2
更改为十进制后,下图中的设置以十进制输入,ucBandind代表设置频段、usCellId代表设置小区ID(需要注意的是小区IDPCI)、usFreqpoint代表设置中心频率(频点的对应的频率)、usFreqBegin代表设置频点的启示频率、usFreqEnd代表设置频点的终止频率。(上述对应都需要设置)设置完毕后,右击写入2次,终端重启、锁频才会生效,重启后Histudio重新连接终端,软件显示当前锁频点小区。
锁频设置对应表:
频段
频点
ucBandind(频段号)
usFreqpoint(中心频率)
usFreqBegin(启示频率)
usFreqEnd(终止频率)
F宏战
38350
39
18900
18800
19000
E室分
39250
40
23600
23500
23700
39050
40
23300
23200
23400
D实验
37850
38
25800
25700
25900
38050
38
26100
26000
26200