光缆线路工程监理细则
一、目的
确保传输光缆工程按计划完成,确保施工质量及施工工艺达到和超过通信行业的要求,使传输管线工程施工管理规范化、标准化。

二、适用范围

适用于中国移动通信集团湖南有限公司益阳分公司传输光缆工程监理。

三、引用规范
1、《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》
2、《本地电话网用户线线路工程设计规范》
3、 光传输设备技术说明书

四、职责
1、项目总监理工程师职责
A、全面负责完成监理合同范围内的工作;
B、提名项目副总监理工程师(监理部负责人)并授权,报总经理批准任命;如未委托代表,还应负责项目副总监理工程师职责范围的事项;
C、主持编制监理规划、监理细则;
D、终审施工阶段承包商编制的施工组织设计方案;
E、负责与业主商讨、草拟监理合同的补充(变更)条款;
F、组织受业主委托的图纸会审;
G、整体负责监理项目进度、工程质量控制和投资控制;
H、组织项目主要分部工程的验收、工程初验和参与竣工验收;
I、主持工程向业主单位的交接;
J、负责协调监理部与业主、承建商以及公司内各部门的工作关系;
K、总经理安排的其它工作。

2、项目总监理工程师代表
A、监督实施监理细则;
B、负责初审施工阶段工程施工组织设计、施工方案并报项目总监理工程师复审;
C、负责项目的安全施工监理;
D、审核工程进度计划,检查计划落实情况,督促被监理单位采取措施保证进度;
E、负责初审工程补充预算、工程进度款和工程结算;
F、组织进行工程质量事前、事中、事后控制,审核主要材料和设备质量,安排监理人员跟踪监理,安排检查各分部分项工程质量,督促被监理单位整改;
G、定期主持工地会议,协调工程各方的工作;
H、定期组织编写工程监理月报和工程建设计划,定期向项目总监和公司监理工作例会汇报工作;
I、项目总监理工程师安排的其它工作。

3、监理部监理工程师
A、熟悉设计图纸要求,检查承建商按图施工情况;
B、根据国家规范标准,按项目总监(代表)的安排,负责检查各分部分项工程质量,向项目副总监提交质量监理情况报告,如有质量问题拟制整改通知单,经项目总监(代表)签发后,督促承建商落实整改;
C、根据进度计划安排,检查各分部分项工程的进度,注意被监理单位人员、材料和机具的调配情况,向总监(代表)反映进度情况,如有问题拟制整改通知单,经项目副总监签发后,督促承建商落实整改;
D、核实经检查合格的已完工程量,核实签证数量;
E、进行工程安全及文明施工管理;
F、及时记载监理日记,参加工地例会,向项目总监(副总监)反映监理中存在的重大问题;
G、完成项目总监(代表)安排的其它工作。

五、监理工作程序、流程
1、传输光缆工程监理工作流程图





2、 工程例会制度
A、工程例会为每周周一上午8点半由监理公司组织施工单位等相关合作单位在建设单位提供的会议室召开。相关合作单位委派工程负责人及其他熟悉工程情况的人员准时参加例会。
B、与会人员应严格遵守会议纪律。会议期间,不应喧哗,不私下议论。将电话调至振动状态。按会议主持人要求按顺序发言,在他人发言时不要随意打断。与会人员应遵守会议纪律。
C、 对于会议纪要或其他经有关方面共同讨论形成的结论性文件,收文单位在收到文件后立即予以核对,如有疑惑或异议,请于收文后两个工作日内以书面形式进行反馈。
D、会议由建设单位主持。与会人员主要有监理工程师、建设单位委派的工程师或代表、设计单位、承建单位专业负责人等。
E、会议内容:检查各项工作计划的实施情况,提出对策和解决存在问题的措施;审议进度控制、质量控制、投资控制、设计变更和现场签证等重要事项;调整并拟订新的进度计划和工程质量保证措施;协调各单位、各专业间的关系,确保安全文明施工,提高工作效率。
F、会议程序:监理工程师总结上周工作完成情况,提出存在问题;项目负责人总结一周安全工作,指出隐患,提出整改措施,决定对违章事项的处罚及解决措施;各专业项目经理或专业负责人分述一周工作计划完成情况,对未能完成的工作要说明原因,连续三周例会不能解决的问题,书面报告上级领导处理;各专业讨论制定的下周工作计划;建设单位或监理代表对会议进行总结,明确工程近期和远期目标,并对承建单位提出要求。
G、由监理方负责记录会议情况及整理会议纪要,在会后三日内签发各有关单位及报送有关领导,并督促检查会议决议的落实情况。
H、相应文件
      《工程例会纪要》

3、专题会议制度
A、专题会议包括图纸会审、技术疑难研讨和招投标等会议。会议由建设单位代表或监理工程师主持。与会人员为设计、监理和施工等单位的领导和相关专业的工程师并根据专题会议的实际情况需要邀请的主管单位的领导及有关专家参加。
B、图纸会审会议的主要内容:专业小组认真审查相关图纸、说明、预算、工程量,分析、比较图纸与设计目标工程实际情况的差距,组织讨论,指出存在的问题及原因,并逐项向设计院提出修改意见。监理方负责记录各专业小组所提意见及设计院的答复意见,整理撰写会议纪要,由建设单位发文分发各有关单位,组织跟踪检查和落实。
C、术疑难研讨会议及其他专题会议严格按照国家和省、市的法规政策及内部管理
制度并结合实际情况召开,以博采众长,集思广益,解决难题,消除工程建设技术性障碍。
D、会后要形成纪要,由监理方进行整理,并在会后三日内签发各有关单位及报送有关领导,督促检查会议决议的落实情况。
E、相应文件
《X X 例会纪要》

4、监理日志制度
A、从监理人员进驻现场,并开始履行监理职责时就必须建立监理日志,监理日志要分专业进行建立。如某一专业有不同分工的人员,还要建立日志的台帐制度,有关人员都要详细记录所负责项目的详细情况。主要记录内容为:
①完成工程量的情况;
②完成进度的情况,有无对计划进行调整;
③完成质量的情况,有无发现质量问题,是否进行处理,处理方式的选用;
④安全生产、文明施工的情况:
⑤与建设单位、承建单位之间的工作往来;
B、监理日志必须当天完成,数据要准确,内容要全面,尤其对将产生现场签证以及不可复查的项目要认真记录。
C、相应文件
《监理日记》

5、监理月报制度   
A、每个监理项目根据项目的实际情况,由项目总监组织监理工程师编写监理月报,月报素材由各专业监理工程师提供,编写工作由监理工程师轮流主持,编写完毕后经总监审定成文。监理月报按时提供给建设单位、承建单位及有关人员,以了解项目监理的情况。
B、监理月报应包含以下主要内容:
     ①本月施工环境条件;
     ②本月工程进度评述;
③本月工程质量评述;
④本月投资完成情况;
⑤现场管理和安全施工情况;
⑥对下月工作安排的建议;
C、相应文件
《监理月报》

6、图纸交底、会审制度
A、工程开工前应由建设单位委托监理单位组织设计、施工等有关单位对设计、施工图及有关技术说明进行交底并会审。
B、会审组织者应提前将图纸会审的日期安排通知有关单位,以便按时、认真熟悉图纸,领会设计意图,并对设计存在的问题提出意见。
C、图纸会审中设计方先进行技术交底,建设单位、施工和监理的现场专业人员对图纸中的存在疑问或问题提出意见,由设计方或建设单位(主要是设计方)作出解答,并做好详细记录,最终由监理方汇总,交设计方进行最后确认,经设计方确认的会审记录,由建设单位发文作为施工时规范依据的一部分加以实施。
D、图纸交底会审应形成会议纪要,图纸会审记录将作为图纸技术资料,并应汇总作
为会议纪要的附件。
E、相应文件
《X X设计图纸会审纪要》

7、施工组织设计审核制度
A、工程开工前,承建单位必须编制《施工组织设计》,其主要内容应包括:工程概况、施工方案、施工组织管理机构、施工准备工作计划、施工总计划、各项资源需用量计划、主要技术组织措施、安全文明施工管理、安全组织架构等,并报送监理单位审查。
B、监理单位在收到承建单位报送的经承建单位主要技术领导签认的《施工组织设计》后,应由该项目总监理工程师组织审查,并提出监理单位的审核意见。
C、根据监理审核意见,承建单位应修改《施工组织设计》,并将修改后的《施工组织设计》正式报送监理单位,由总监理工程师确认。
D、承建单位应根据施工总进度计划编制日进度作业计划,并报送建设单位和监理单位审查,经审核同意的施工作业计划应认真执行。
E、建单位应按工程特点编制分部、分项工程施工方案并报送监理单位审查,并按审核同意的施工方案进行施工。
H、应表格:
《施工组织设计审核表》

8、工程开工申请制度
A、总承建方与建设单位签订施工合同后,正式进驻现场,落实安全施工、文明施工的措施,《施工组织设计》报审等,并经讨论通过,以上各项完成并准备就绪后,承建单位填写开工申请报告。
B、监理工程师对开工条件逐项进行核查,并签署意见,如条件尚不成熟,则责成承建单位继续完成开工前的准备工作,直到满足开工条件。
C、当具备开工条件时,由总监正式签发开工令。承建单位接到总监签发的开工令当天开始计算工期。
D、相应的表格:
     1)《工程开工报告》
     2)《工程开工令》

9、安全、文明施工检查制度
A、目的是为了确保施工人员的安全、确保施工现场各种材料、设备和已装设备的安全、现网资源安全,以及创造一个良好的施工环境,保证工程的顺利进行、三大控制总目标的顺利完成。
B、审查承建人提出的安全施工、文明施工措施方案,并督促其实施,一旦发生安全事故的责任,仍由承建人承担。
C、每月定期一次,对施工现场的用电、高空作业的防护,施工现场的防火,施工人员的劳保用品配置及使用情况进行全面的检查,对存在隐患的区域,要发《整改通知单》责令其进行整改,如隐患将对施工人员安全构成威胁的,还要暂停该区域的施工,待隐患消除后才能继续施工。另要责成承建单位制订安全施工的管理制度,有制度的要认真落实执行。
D、对施工现场布置混乱、现场使用未按《施工组织设计》中方案进行的及施工现场的卫生条件较差的要责令限期整改,必要时可令其暂停施工,全面清理,直到符合要求为止。
E、应的表格:
①《□巡检\□随工\□验收\□复查表》
②《整改通知单》

10、旁站监理制度
A、旁站监理的目的是对承建人的各项施工程序、施工方法和施工工艺、现场安全文明施工措施进行有效的控制。
B、旁站监督由各专业监理工程师及其助理人员担任,实行全方位、全过程、全环节监理。检查包括以下内容:
①检查用于工程的材料、设备、施工人员及其它施工条件与批准的工程开工报告是否相符;
②检查施工方法和操作工艺,对低劣的质量及时发出警告或作出指示;
③每道工序或单项工程完工后的检查验收;
④对隐蔽工程进行覆盖前的检查;
⑤监督承建人施工人员试样抽取和控制参数的测定及记录;
⑥观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息、及时报告总监。
C、旁站过程中发现的问题,应向施工单位指出并要求当场整改,对不能当场整改的要补发《整改通知单》
C、相应的表格:
①《□巡检\□随工\□验收\□复查表》
       ②《整改通知单》
③ 相应的测试记录表
11、隐蔽工程检查验收制度
A、在隐蔽工程验收前,承建单位必须进行自检,并提前24小时书面通知监理单位。监理工程师应在规定时间内进行复验,合格予以验收签证,不合格要求承建单位返工后重新检验。
B、认真填写建设单位规定的隐蔽工程验收记录,并经有关人员签署意见。
C、隐蔽工程验收后,根据检查情况承建单位要向监理方填报隐蔽工程签证单,经监理工程师和建设单位代表审核签字后可进入下道工序。
D、应的表格:
      1)《□巡检\□随工\□验收\□复查表》
      2)《整改通知单》
      3)《隐蔽工程签证单》

12、设计变更制度
A、设计变更是由于原设计图纸发生错漏以及建设单位根据使用功能要求作出的对原设计图纸的变更或施工现场因特殊原因需要变更,是工程施工中的一项重要工作,必须严格遵守有关程序和规定。
B、重要设计变更,必须报建设单位会议讨论通过后,方可发出变更通知。届时按实际发生的工程量进行结算。
C、一般设计变更,经建设单位代表和监理方研究认为确需要更改的项目,签字下发承建单位执行,并抄报主管领导。设计变更通知由设计院或监理方统一编号后印制五份,其中存档二份,送监理方一份,承建单位二份。
D、纸会审和会议纪要等涉及设计变更的内容,应以设计变更通知规定的格式统一签发。
E、相应表格:
      《设计变更申请表》
                    
13、材料定样制度
A、为了控制投资,确保工程质量,对预算定额内没有明确规定的主材以外的一些材料,如何确认其供货的样板和定货价格,直接关系到工程验收和工程结算。
B、凡属设计图纸已有要求报送样板和需要建设单位审批样板确认定货价格的材料,承建方在定辅助材料前必须向建设单位、监理报送材料样板和报价单,待监理及建设单位认可。
C、承建方在报送样板和报价单前要认真询价,每种材料要有不少于持本产品资质的三家供应商的样板、技术资料和报价单。
D、监理方收到承建方报价资料后,应立即组织有关人员进行评估,并组织有关建设单位代表参加的评估会,将选用供应商的样板进行编号、存档。
E、评估会参加人员应表述各自意见并签名,最后由建设单位代表正式签字确认供应商。
F、材料验收标准。若发现承建方所用施工材料与原评估所定的供应商及样板不符时,监理方和建设单位可不收货或在结算时另行评估价格,由此引起的损失由承建方负责。
G、相应表格:
      《工程材料定样申请表》

14、原材、成品、半成品的检查、验收制度
A、对用于工程的各种原材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单,要严格按市质检站的要求,按规定分批取样,进行有见证送检。对承建单位有自检资格的材料,在按比例进行抽查(送市质检站)。所有材料的检验合格证均需监理工程师验证,否则一律不准用于工程,主要材料以及用于重要工程或关键部位的材料还需进行抽检,合格后方可使用。
B、施工中使用进口材料应进行全部复验,合格后方可使用,专门定货的进口设备、材料应会同商检局进行检验,并取得商检证书。
C、合格的原材料和半成品、不允许进入现场,如已进入现场的根据情况必须限
期或立即退出施工现场。

15、抽样检查制度
A、抽样检查是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性检查,内容应包括各种材料的物理性能的测定和试验。
B、监理工程师应随时派出试验监理工程师,对承建人的各种材料的抽样频率,取样方法及试验过程进行检查。如不能满足相关技术规范要求的频率,则要求增加频率;
C、在承建人的试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上,试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验,以鉴定承建人的抽样试验结果是否有效;
D、当施工现场的旁站监理工程师对施工质量或材料产生疑问并提出要求时,试验监理工程师随时进行抽样试验,必要时还要求承建人增加抽样频率。
E、相应表格:
《物料检查一览表》


16、施工现场签证制度
A、施工现场签证的主要事由:
①因施工条件与合同保证条件有差异,承建单位承担额外工作的费用;
②因技术需要改进施工方法所导致工程量的增减;
③在保证工程质量前提下的施工材料代换;
④当原材料、半成品、构配件及设备的市场价格高于预算价格时,对价格的确认;
⑤因建设单位原因增加的工程项目或工程数量。
B、签证程序:
①承建单位需办理签证单时,应在事前或上述事由发生的7日内向监理方报告所涉及的事由;
②监理方根据承建单位的报告会同建设单位代表予以核实和记录有关原始资料及数据;
③经监理方、建设单位代表认证后,承建单位必须填写统一的表格,并附有相关的通知或附图、增减工程量计算书,详细列明由此引起的资金增减变化情况,以便于复查核对和工程竣工后的结算以及工程档案的整理;
④监理方收到承建单位的签证单后应核对并签上意见报送建设单位签署意见;
C、办理签证的授权规定。
①每一签证单所涉及增减工程费用不超过建设方的限定金额时,经监理方认可后和建设单位代表签字则视为有效;
②超过建设方的限定金额时,需报监理方领导及建设单位主管领导,经审核或授权有关人员签署后方能生效。授权金额可根据工程量的不同以及建设单位的管理制度的不同而协商确定;
③承建单位不按要求的程序和统一的表格填写签证单,监理方有权拒绝办理签证手续。
D、相应表格:
《施工现场签证表》

17、进度计划的调整制度
A、根据合同条款,承建单位所报经监理方确认的总进度计划及工程的实际进展情况,承建单位应每周工程例会报周进度计划,并且每月对进度计划进行一次修订,并向监理工程师提交修订计划。
B、因非承建方原因造成进度延误,监理工程师应提请建设单位予以延长工期。批准后,承建人应调整进度计划和用款计划,并按调整后的进度计划进行施工。
C、如施工进度出现延缓,监理工程师应要求承建方解释理由,说明将采取何种措施、如何加快工程进度。
D、因承建方原因,当实际进度表明工程不能按期完工,而且承建方拒绝接受监程师加快工程进度的指令,或采取了加快工程进度的措施,仍不能赶上预期工程进度的,监理工程师应向建设单位提出报告,建议对工程一部分实行指令分包或更换承建方。
E、为了考虑总进度目标的实现,同时也要考虑不利因素的影响,凡属下列情况,都可以考虑延长:
①实际工程范围及工程量的增加,而增加量已超过合同的范围及工程量,并且将实际造成工期的延长;
②合同条件中涉及的各种可能造成延期的原因;
③异常恶劣的气候条件,如连续的大雨、暴雨天气等,将直接影响施工的正常进行;
④建设单位方面因素的影响,如施工过程的设计修改,方案变更及工程进度款不能按期支付;
⑤除承建单位自身责任以外的任何原因;
F、在延期事件发生的10天内,承建单位应向监理方提出《延长工期申请表》,监理工程师在接到《延长工期申请表》3天内,应对延长工期的理由进行审查,并对延长工期的天数予以确认,最终报建设单位代表及总监理工程师批复。
G、相应表格:
①《停/复工报告》
②《延长工期申请表》

18、工程质量、安全事故处理制度
A、事故发生后,承办人应立即采取紧急处理措施(包括暂停施工),同时填写事故报告单报监理方。
B、一般质量、安全事故的处理,由总监或总监代表、技术主管即有关反面人员参加分析其事故原因,并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案,经设计单位和安全部门、监理工程师认可后由承建单位进行处理。
C、对重大质量、安全事故应报请当地政府质检或安全部门共同作出处理意见。
D、若事故原因迟迟不能查明,总监理工程师认为事故隐患尚未消除,则可不发复工命令,或再次发出暂停工命令,直到事故原因查明后方可发出恢复施工、进行事故处理的指令。
E、事故处理后,责任方应提出事故原因分析和处理结果等文件,并对处理技术负责。专业监理工程师负责监督执行,并对处理结果进行检查验收。责任方处理文件及处理结果情况,书面报送建设单位及监理公司。
F、相应文件
①《工程停工令》
②《工程质量、事故处理报告》

19、工程资料管理制度
A、监理工程师与建设单位、承建方或指定分包方之间都有大量的函件往来,这些函件大都与工程的质量、进度和费用有关,妥善保存这些函件,对解决延期索赔或合同的其它纠纷十分有用。
B、一切往来的函件均分类编号归档保存。工程资料管理的基本要求是:及时完整、真实有效、填写齐全、标识无误、交接对口、归档有序。
C、归档保存的资料主要包括以下内容:
    ①监理公司与建设单位所签定的工程监理合同;
②施工阶段监理工作细则;
③监理工作计划及完成情况;
④各种技术性文件;
⑤监理情况简报、监理日志、监理月报,监理工作阶段小结和工作总结;
⑥各分部分项工程质量抽检评比表,初验评定资料;
⑦工程质量、安全事故处理会议记录,处理结果和验收意见;
⑧ 图纸交底、图纸会审、设计变更、技术修改、工地洽商等技术文件和会议记录;
⑨由承建单位报来的所有送检和签证资料,包括:分项工程质量评定表、隐蔽工程记录、已完工工程量表、材质检验、各项试验报告、施工记录等。
⑩巡检、验收记录表及整改通知单。

六、工程质量控制
1、传输光缆工程
A、传输光缆工程一般要求
①光缆弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,工程中应不小于光缆外径的20倍。
端头应做密封防潮处理,不得浸水。
②直埋、管道、架空光缆布放预留长度应符下表的规定。
直埋、管道、架空光缆布放预留长度表
敷设方式        接头每侧
预留长度
(米)        设备每侧
预留长度
(米)        备注
直埋        一般为6~8        一般为10~20        1、其他预留按设要求;
2、管道或直埋做架空引上时其地上部分每处增加6~8米。
管道                       
架空                       
   
③光缆与其他设施、树木、建筑物等最小距离的要求应符合下表的规定。
架空光缆与其他设施、树木最小水平净距表
名称        最小净距(米)        备注
消火栓        1.0       
铁道        地面杆高的4/3       
市区加油站、加气站        15.0        距***
郊区加油站、加气站        30.0        距气罐
房屋建筑        2.0       
人行道(边石)        0.5       
市区树木        1.25        易受雷击地段的高大树木处应增加至10米
郊区、农村树木        2.0        易受雷击地段的高大树木处应增加至10米
电力线、铁塔、高耸建筑物        20.0       
低压电力杆、通信杆、广播杆        地面杆高的4/3       
易燃品堆场(含烧窑)贮罐、库房或生产车间        40.0       
甲类物品库房或生产车间        45.0       
采石场        300.0        离爆破点
易燃危险品仓库        库存容量≤2吨        160.0       
        库存容量>2吨        220.0       

架空光缆与其他设施、树木最小垂直净距表
名称        平行时        交越时
        垂直净距
(米)        备注        垂直净距
(米)        备注
街道        4.5        最低缆线到地面        5.5        最低缆线到地面
胡同        4.0        最低缆线到地面        5.0        最低缆线到地面
铁路        3.0        最低缆线到地面        7.5        最低缆线到轨面
公路        3.0        最低缆线到地面        5.5        最低缆线到路面
土路        3.0        最低缆线到地面        4.5        最低缆线到路面
房屋建筑        2.0                距脊1.0
距平顶2.0        最低缆线距屋脊或平顶(阳台)
河流        不通航                        2.0        最低缆线距最高水位
        通航                        1.0        最低缆线距最高水位时最高船舶顶或船帆点
市区树木        1.25                1.5        最低缆线到树枝顶
郊区树木        2.0                1.5        最低缆线到树枝顶
通信线路                        0.6        一方最低缆线与另一方最高缆线
电力线        低压用户线                        0.6        应在电力线下方
        1KV以下                        1.25        应在电力线下方
        1~10KV                        2.0        应在电力线下方
        20~110KV                        3.0        必须在电力线下方
        110~220KV                        4.0        必须在电力线下方

直埋光缆与其他建筑物间最小净距表
名称        平行时(米)        交越时(米)
低压电力杆、通信杆、广播杆        15.0(包括拉线)        5.0
市话管道边线(不包括人孔)        0.75        0.25
非同沟的直埋通信电缆        0.5        0.5
埋式电力电缆        35千伏以下        0.5        0.5
        35千伏以上        2.0        0.5
给水管        管径小于30厘米        0.5        0.5
        管径为30~50厘米        1.0        0.5
        管径大于50厘米        1.5        0.5
高压石油管、高压天然气管        10.0        0.5
市内油库、加油(气)站、加***、天然气加压站        15.0        钢管保护时可减至10米
郊区油库、加油(气)站、加***、天然气加压站        30.0       
热力、下水管        1.0        0.5
高压热力管        5.0        0.8
煤气管        压力小于0.3MPa        1.0        0.5
        压力0.3~0.8MPa        2.0        0.5
一般公路、土路、桥梁、砖瓦窑        3.0       
排水沟        0.8        0.5
房屋建筑红线(或基础)和棚房(不包括农田保温棚)        1.0       
树木        市内、村镇大树、果树、路旁行树        0.75       
        市外大树        2.0       
水井、坟墓        3.0       
猪圈、粪坑、厕所、积肥池、沼气池、氨水池等        3.0       
高压电力杆塔的接地装置        50.0       
发电厂、变电站的地网边缘        200.0       
易燃和可燃品的堆场、贮罐、库房或生产车间        35.0       
易燃危险品(如***等)仓库        库存容量≤2吨        160.0       
        库存容量>2吨        220.0       
注1:采用钢管保护光缆且用水泥墙防护时,与给水管、高压石油管、煤气管交越时的最小净距可降为0.15米。
注2:直埋光缆两侧各3米范围内不准挖沙、取土、钻探、打井、挖沟及堆积笨重物品、垃圾、矿渣等。

2、传输光缆
A、管孔
①光缆所占用的孔位应符合设计要求。
②敷设管道光缆之前必须清刷管孔。
B、子管
①在孔径大于等于9厘米的水泥管道或塑料管道内,应一次敷足三根或三根以上的子管。
②子管不能跨井敷设。
③子管在人孔中的余长应符合设计要求。
④子管在管道中间不得有接头。
⑤子管管孔应按设计要求封堵。
C、光缆敷设
①敷设光缆时的牵引力应符合设计要求,在一般情况下不宜超过3000km。
②按设计要求的A、B端敷设光缆。
③管道的一次牵引长度不得超过1000米。
④敷设管道光缆时应以石蜡油、滑石粉等作为润滑剂,严禁使用有机油脂。
⑤以人工方式牵引光缆时,应在井下逐段接力牵引。
⑥光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2米。
⑦敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤。
⑧敷设后的光缆接头留长应按设计要求预留。
⑨光缆出管孔15厘米以内不应作弯曲处理。
⑩人孔内的光缆接头必须安装在人孔正上方的光缆接线盒托架上,接头余缆应紧靠人孔壁或人孔搁架,盘成“O”型圈,并以扎带绑扎在电缆托板上,并符合下列要求:
a)尽量安装在人孔内较高的位置,避免雨季时人孔内积水浸泡。
b)安装位置不应影响人孔中其他光缆、电缆接头的安放。
c)预留光缆应有保护措施。
d)用设计要求的器材堵塞光缆管孔。
e)人孔内的光缆应有标识,在两端挂上规定的路由牌。

3、直埋光缆的敷设
A、挖沟
①光缆沟中心线应与设计路由的中心线吻合,偏差应不大于10厘米。
②光缆的埋深应符合设计或表(1)的要求,沟底高程允许偏差为+5~-10厘米。
表(1) 直埋光缆埋深表
敷设地段或土质        埋深
(米)        备注
土质        普通土(硬土)        ≥1.2       
        半石质(沙砾土)        ≥1.0       
        全石质        ≥0.8        从沟底加垫的10厘米细土或沙土上面算起
        流沙        ≥0.8       
敷设地段        市郊、城镇        ≥1.2       
        市区人行道        ≥1.0       
        穿越铁路、公路        ≥1.2        距道渣底或距路面
        沟、渠、水塘        ≥1.2       
        农田排水沟(沟宽1米以内)        ≥0.8        排水沟沟宽小于1.0米

      ③人工挖掘的沟底宽度宜为40厘米。光缆必须平放于沟底,不得腾空或拱起。沟底应平整无碎石,石质、半石质沟底应铺10厘米厚的细土或沙土。
B、防护及保护措施
      ①直埋光缆的防护措施应满足设计要求并符合下列要求:
a)光缆线路穿越铁道以及不开挖路面的公路时,采取顶管方式。顶管应保持平直,钢管规格及位置应符合设计要求。允许破土的位置可以采取埋管保护。顶管或埋保护管时管口应做堵塞。
b)光缆线路穿越机耕路、农村大道以及市区、居民区或易动土地段时,应按设计要求的保护方法施工。在光缆上方铺红砖时,应先覆盖20厘米厚碎土再竖铺红砖,同沟敷设两条光缆应横铺红砖。
c)光缆线路穿越有疏浚和挖泥取肥的沟、渠、塘时,在光缆上方应覆盖水泥板或水泥沙袋保护。、
d)光缆穿越0.8米以上(含0.8米)的沟坎、梯田时应做护坡,护坡方式符合设计要求。穿越0.8米以下的沟坎时除设计有特殊要求外,一般均不做护坡,但必须夯实恢复原状。
e)光缆线路穿越白蚁活动区域时应按规定做防蚁处理。
f)光缆线路的防雷措施必须符合设计要求。采用防雷排流线时,应在光缆上方30厘米处敷设单根或双根排流线;当回填土后因故又挖出光缆重新敷设时,必须严格检查排流线是否位于光缆上方,严禁出现颠倒现象。
g)特殊地段标志带的敷设应符合设计要求。
    ②钢管的敷设及顶管的深度应满足设计要求并符合下列规定:
a)保护钢管伸出穿越物两侧应不小于1米
b)保护钢管穿越公路排水沟的埋深应大于永久沟底以下50厘米。
c)在特殊情况下达不到以上两点要求时,应采用保护钢管再加套管的措施。
③直埋光缆穿过保护管的管口处应封堵严密。
④光缆进入人孔处应设置保护管。光缆铠装保护层应延伸至人孔内距第一个支撑点10厘米处。
C、回填土
①光缆中光纤和铝护层必须经检查确认符合质量验收标准后,方可全沟回土。
②光缆沟回土应符合下列要求:
a)回填15厘米厚的碎土或细土,并应人工踏平。严禁将石块、砖头、冻土等推入沟内。
b)回填土约30厘米处应夯实一次,并及时作好余土清理工作。
c)夯实后光缆沟在高级路面上应与路面平齐,回土在路面修复前不得出现凹陷;其它土路则应高出地面5~10厘米,郊区大地可高出15厘米。

E、挂钩间距为50厘米,允许偏差不应大于±3厘米。电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆25厘米,允许偏差不应大于±2厘米。挂钩在吊线上的搭扣方向应一致,挂钩托板齐全。
F、光缆敷设后应平直、无扭转、无机械损伤。
G、中负荷区、重负荷区和超重负荷区布放吊挂式架空光缆应在每根杆上作预留,轻负荷区应每3~5杆档作一处预留。
H、取定架空光缆垂度应保证光缆架设过程中和架设后受到最大负荷时所产生的伸缩率小于0.2%。工程中应根据光缆结构及架挂方式计算架空光缆垂度,并应核算光缆伸缩率,以使确保取定的光缆垂度能保证光缆的伸缩率不超过规定值。
I、引上保护管的材质、规格和安装地点应符合设计要求。(一般应使用钢管做引上保护管)
J、架空光缆防强电、防雷措施应符合设计要求。吊挂式架空光缆与电力线交越时,应采用胶管或竹片将钢绞线作绝缘处理。光缆与树木接触部位,应用胶管或蛇形管保护。
K、架空光缆应在引上、每隔50米、拐弯处挂上规定的路由牌。

5、墙壁光缆
A、、墙壁光缆敷设的一般规定:
①应按设计要求的A、B端敷设。
②除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。
③跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米。
④引上保护管的材质、规格和安装地点应符合设计要求。(一般应使用钢管做引上保护管)
⑤光缆引上及拐弯处应挂规定的路由牌。
⑥与其它管线的最小间距应符合表(3)的规定。

表(3)光缆与其它管线的最小间距
管线名称        平行净距
(mm)        交越净距
(mm)        备注
避雷线接地引线        1000        300        绝缘引线时为50mm
工作保护地线        50        20       
电力线        150        50       
给水线        150        20       
压缩空气管        150        20       
无包封热力管        500        500       
包封热力管        300        300       
煤气管        300        20       