移动通信基站蓄电池是保障移动通信电源系统持续供电的重要设备,从目前的使用情况来看,基站蓄电池经常存在容量下降过快,使用寿命缩短的现象,在使用一两年后蓄电池的容量一般只能达到标称容量的30%左右,略好一些的容量也仅能达到标称容量的大约50%,与蓄电池的设计使用寿命相比存在不小的差距,本文对影响移动通信基站蓄电池使用寿命的因素进行了分析,并有针对性的提出了一些延长基站蓄电池使用寿命的措施。
  一、影响基站蓄电池使用寿命的因素
  (一)供电稳定性
  在实际工作中,很多移动通信基站的位置比较偏远,供电不太稳定、停电时间长、频繁停电或停电时间不规律,造成蓄电池频繁的充电和放电,使蓄电池在放电后在没有充好电的情况下又放电,如果发生连续性的多次欠充的情况,往往会造成基站蓄电池的负极硫酸化,导致蓄电池容量减少,特别是当基站蓄电池经常进行深度放电时,会在极大程度上加重基站蓄电池的硫酸盐化,使以后充电时没有还原的硫酸铅在活性物质中积累到相当的数量,从而造成蓄电池的容量累积性亏损,导致蓄电池使用寿命缩短。
  (二)环境温度
  蓄电池的浮充电压通常是指环境温度25℃而言,当移动通信基站的空调发生故障,或者由于停电造成空调停止运转,移动通信基站的环境温度会逐渐上升。同时由于移动通信基站机房是封闭的,空气不流通,基站内部的环境温度会很迅速的上升,过高的温度将会使蓄电池内部失水量加剧,电解液的饱和度降低,使蓄电池容量下降,缩短使用寿命,严重者还会造成蓄电池外壳变形鼓胀、开裂,甚至造成蓄电池爆炸。在实际通信电源系统维护中,环境温度每上升或者下降1℃,每个蓄电池端压会随之减少或者增加3-5mv/只,从而影响蓄电池的使用寿命。
  (三)存放时间
  蓄电池在存放过程中会产生自放电的现象,如果长时间不充电,就会产生硫酸盐化,在极板上生成颗粒比较大的硫酸铅结晶,活性降低,在充电时硫酸铅难以转化为活性物质,导致电池容量下降或功能衰退。在实际的通信电源系统维护中,如果这种情况未发现并且采取及时充电的措施,基站蓄电池的容量就会减少,严重时甚至会损坏蓄电池。在基站蓄电池的存放过程中,储存环境的温度对于基站蓄电池容量影响也是非常大的一个因素,这一点不能忽视。
  (四)蓄电池安装质量
  在实际工作中,经常会发生基站蓄电池安装不规范的现象,这在很大程度上影响蓄电池的使用寿命。例如在基站蓄电池安装过程中蓄电池连接器的固定螺丝没有按照安装规范拧好,发生松动,会增大接线柱和连接器接触的电阻值,这样在充电和放电的过程中会使得连接线烧坏,损坏基站蓄电池。当发生基站蓄电池温度传感器未安装或安装不规范,在环境温度升高时充电电压不能调整到适当的数值,基站蓄电池会出现热失控的情况,致使蓄电池损坏。
  (五)基站蓄电池参数设置不规范
  例如基站蓄电池的一二次下电电压值设置太低,会造成基站蓄电池过放电甚至发生深度过放电的情况,期间蓄电池负极板的硫酸化现象会加重,这就会使得基站蓄电池的容量迅速降低,发生深度过放电情况的基站蓄电池通常是很难恢复到它的额定容量的,这样就会使得基站蓄电池使用寿命缩短。当基站蓄电池的容量值设置过高或者过低时,也会影响到基站蓄电池充电的电流。基站蓄电池的充电电流如果过大,也会损坏基站蓄电池,从而影响其使用寿命。
  二、延长基站蓄电池使用寿命的方法
  本文在前面分析了哪些因素会影响基站蓄电池的使用寿命,在实际通信电源系统维护过程中,我们可以从以下几个方面采取相应的措施来延长基站蓄电池的使用寿命。
  (一)增加发电机的数量、缩短发电响应时间
  对于频繁停电的通信基站站点,增加发电机的数量和缩短停电后发电的响应时间,这样就能保证基站蓄电池在停电之后能在第一时间补充充电,尽量减少基站蓄电池深度放电的情况发生。对于停电频率比较高的基站站点,建设太阳能供电系统来供电也不失是一种较好的解决思路。
  (二)避免基站蓄电池过放电
  在通信基站建设初期设计基站电源方案时,要充分考虑到负载电流,根据基站蓄电池的放电曲线来设置适当的蓄电池容量,减少基站蓄电池过放电情况的出现。通常在基站蓄电池放电达到设计方案规定的时间时,基站蓄电池放出的容量应<80%。
  基站蓄电池储存时间>90天还未安装的时侯,要对其充电。
  基站蓄电源开通之后,如果市电不能接入或者基站蓄电池短期内不使用,一定要把基站蓄电池的负载全部断开,使基站蓄电池的状态是开路,这样能够避免基站蓄电池出现小电流放电的情况,进而使得基站蓄电池容量减少甚至失效。
  对于基站蓄电池欠压保护电压也要根据情况进行调整,不要使基站蓄电池发生过放电或者深度过放电的情况。如果有些基站停电非常频繁,建议增加基站蓄电池充电的电流,这样会减少基站蓄电池充电的时间。
  对于停电次数多、停电时间长的基站站点,还可以采用延长均衡充电时间,改变均衡充电时间周期设置的方法,均衡充电时间周期一般设置为30天或者15天,这样能够有效减少盐酸化现象的发生。
  (三)减少高温影响
  对于安装了蓄电池的通信基站,要配备空调设备,将机房的环境温度控制在合理的范围,同时避免阳光直射蓄电池。如果蓄电池设置在了基站外部,可以在蓄电池柜上搭建遮阳设施。基站外部的电源尽量采用对于环境温度适应范围比较大的GEL蓄电池。
  (四)加强蓄电池维护
  基站蓄电池在使用一段时间以后,一部分电池会出现落后、失效的情况。如果没采取相应的应对措施,落后的蓄电池就会加剧落后,甚至造成失效。随着时间推移,失效的蓄电池会致使整个蓄电池组中未失效的电池也逐渐失效,影响整组蓄电池的使用寿命。通常情况下每90天需要对基站蓄电池进行1次维护,检查打柱和连接条是否清洁、连接处是否松动、是否漏液和怕酸、是否外壳变形损伤、是否有落后的电池、蓄电池及连接处温升是否异常等。如果发现蓄电池存在问题要立即处理,这样才能保持基站蓄电池达到其正常的使用寿命。