一、电池电缆的选取原则(线径单位:mm2)
电池电缆线径的选择主要是考虑电池整个回路的压降,一般电池线缆的总压降控制在0.5~1V之间。电池电缆的长度越长,则电缆线径也会越粗。一般单根电缆最粗线径是240mm2,如果电缆线径要求超出240mm2,则要采用多根电缆并联的方式来满足。简明选择方式可按如下三个步骤进行:
1、根据电缆正负极电缆的总长度和电池容量,选择标准的电池电缆,得到数据 S1。
容量\长度         0-5米        5-10米        10-15米        15-20米        20-25米        25-30米        30-35米
100AH        6         10         16         16         25         25         35
150AH        10         16         25         25         35         50         50
200AH        10         16         25         35         50         50         70
300AH        16         25         50         50         70         95         95
400AH        16         35         50         70         95         120         120
500AH        25         50         70         95         120         150         150
1000AH        50         95         150         185         240         300         300
1500AH        70         150         240         300         400         400         500
2000AH        95         185         300         400         500         625         625
容量\长度         35-40米        40-45米        45-50米                               
100AH        35         50         50                                
150AH        50         70         70                                
200AH        70         95         95                                
300AH        120         120         150                                
400AH        150         150         185                                
500AH        185         240         240                                
1000AH        400         400         500                                
1500AH        625         625         625                                
2000AH        800         800         500+500                                


2、按照电源系统或者配电柜查询以下表格得到数据二S2。
从安全性考虑,根据载流量计算最小电缆线径。
电源系统配置        PS4850        PS48100        PS48300/25          PS48400-2/50        PS48600-2/50
&PS24480/40
最小线径        10         16         50         70         95
电源系统配置        PS481000 &PS48600-2/50        PS482000        PS481000/2500A               
最小线径        185         300         400                

3、电池线径选取数据一和数据二中的大者,即为最终选定的电缆线径。
最终选定的电缆线径        S0=MAX(S1,S2)
二、通信电源产品交流输入电缆、地线电缆选取
可参见下表:

序列号.
        产品型号
        交流形式
        交流
        零线
        交流电缆规格选择(mm2)

        地线电缆规格选择(mm2)
                        输入空开容量说明         接线端子规格说明
        接线端子规格说明
               
1        PS48100/25         单相        63A/2P        DT16 -8        DT16 -8                 1×16
2        PS48300/25         三相        100A/3P        DT25 -8        DT25 -8                1×25
3        PS24480/40         三相        100A/3P        DT25 -8        DT25 -8                1×35
4        PS48400-2/50         三相        100A/3P        DT35 -8        DT16 -8                 1×50
5        PS24600-2/50         三相        125A/3P        DT35 -8        DT16 -8                 1×50
6        PS48600-2/50         三相        125A/3P        DT35 -8        DT16 -8                1×50
7        PS481000-2/100         三相        M8-Bolt connection        DT25 -8        DT25 -8                 
8        PD380/400AFH-2         三相        400A/4 (blade switch)        DT70 -10        DT25 -10                 
9        PD380/600AFH-2         三相        600A/4(blade switch)        DT95 -12        DT35 -10                 
10        PD48/1200BFH         三相        250A/3P        DT50 -10        DT25 -8                 1×120
11        PD482000        ---        ---        ---        ---                1×185
12        PD482500        ---        ---        ---        ---        ---        1×185
注意:4×25mm2电缆采用4根单芯的25mm2电缆来使用。即单芯电缆长度取勘测距离的四倍。例如:如果勘测到交流单元到用户配电箱的距离是10米,则总共需要4×10米单芯25mm2。
上表空格部份请参考业务与软件电源选取指导书。
附件一:电缆选择原则和方法说明。

一、电缆型号怎么表示?
        电缆大多由多股铜丝组成,随着组成电缆的铜丝粗细不同,电缆的机械强度也不相同。
绝缘层材料不同,功能不同,应用场所也不同。电缆的种类相当繁多,型号规格的表示方法有很多种,不同用途的电缆表达方式各不相同。   阻燃软电缆的电缆型号为‘RVVZ’,其中字母‘R’表示软电缆,‘VV’表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套(双层绝缘),‘Z’表示阻燃。(ZR-RVVZ 也表示阻燃软电缆)
二、什么是单芯、多芯电缆?
      一根电缆里面,有几条相互绝缘的铜芯,可以分别接不同的端子,这种电缆叫做多芯电缆。
如果电缆里面没有其他相互绝缘的铜芯,则称之为单芯电缆。 三相交流电缆一般都采用多芯电缆:如‘3×185mm2+1×95mm2’表示电缆中有三组截面积为185mm2,一组95mm2,四组铜芯两两之间相互绝缘,但最外面的有一层保护胶皮将四条电缆包在一起。分别作为交流电源的三个相线电缆和零线电缆。零线电缆比相线电缆细。  多芯电缆实际上就是几根单芯电缆的组合。
三、电缆的颜色怎么选?
1、地线的颜色:地线分为工作地线和保护地线。保护地线标准的颜色为黄绿色。工作地线为黑色或者红色。艾默生开关电源均采用工作地线、保护地线、防雷地线三线合一,颜色统一为黑色。
2、直流电缆(包含电池电缆)的颜色。华为提供的直流电缆有黑色和蓝色两种颜色。黑色表示正极,蓝色表示负极。也可以用同一颜色电缆分别做正负极,但在电缆两端要用不同颜色的色标做标识。
3、交流电缆:交流电缆分为单相与三相。三相电缆均采用四芯电缆。标准四芯电缆中,颜色分别为黄、绿、红和蓝色(或黑色)。黄、绿、红分别表示为A相、B相、C相。单相电缆采用两根单芯电缆。一根为黑色,一根为蓝色。
四、接线端子的选用原则
       一般根据电缆型号来确定,如果芯线是RVVZ型软线电缆,则铜鼻子的截面应比电缆截面大一号;这主要考虑到软电缆比较蓬松,难以插进相同截面规格的铜鼻子,因此如无特别说明,则铜鼻子规格相应放大一级。     



附件二:电缆规格型号计算方法
1、        直流负载连接电缆、电池负载连接电缆的计算方法
直流负载电缆、电池电缆的选择主要是考虑在带最大负荷的情况之下,整个直流回路所产生的压降在一定的范围之内。由于48V等级的通信设备尤其是交换机的最低工作电压大多是40V,而电池终止放电电压为43.2V,因此整个直流回路的总压降要小于3V,对于大的交换局要求则更高,总压降要更小。
按下列公式计算:
      A=ΣI×L / K△U
式中:A—导线截面积(mm2)
      ΣI—流过导线的总电流(A)
      L—导线回路长度(m)
      △U—导线上允许压降
      K—导线的导电系数。K铜=57
考虑到配电安全,负载供电电缆允许的压降值为0.1~0.4V;电池组至负载的电缆放电时电缆压降值不大于0.5V。
2、        交流电缆的选择主要是考虑电缆允许的通流量的大小。一般70mm2以下的电缆则按照4A/mm2的通流量计算,而95mm2以上的电缆则按照2.5A/mm2的通流量。


                                                                              