目前独立型太阳能照明系统中蓄电池充电控制器一般采用的是三阶段充电方式,即先恒流充电、再恒压充电、后浮充充电。但由于某些应用场合的蓄电池会经常出现过度放电的情况,如果一开始就直接进入较大电流充电的恒流充电阶段, 容易造成热失控, 易损坏蓄电池。所以在最开始的时候应该采用小电流IT 充电的涓流充电模式,等蓄电池的端电压达到设定的充电使能电压UT 时, 再进行恒流充电。UC3909 芯片可以根据蓄电池的状态实现涓流充电、恒流充电、恒压充电和浮充充电四个阶段合理充电,

状态1: 涓流充电

当蓄电池电压低于充电使能电压UT , 充电器提供很小的涓流IT 进行充电, IT 一般约为0. 01C( C 为蓄电池容量)

状态2: 恒流充电

当蓄电池的电压达到充电使能电压UT 时,充电器提供一个大电流I BULK 对蓄电池进行恒流充电, 这一阶段是充电的主要阶段, 蓄电池端电压上升很快, 直至电压上升到过压充电电压UOC 时进入恒压充电阶段。

状态3: 恒压充电

在此阶段, 充电器提供一个略高于蓄电池额定值的电压UOC进行恒压充电, 电路的充电电流将按指数规律逐渐减小, 直至电流大小等于充电终止电流I OCT(约为10 % IBULK ) , 蓄电池已被充满,充电器进入浮充充电状态。

状态4: 浮充充电

浮充充电阶段, 充电器提供浮充电压UF 对蓄电池以很小的浮充电流进行充电,以弥补蓄电池自放电造成的容量损失。同时由于蓄电池的浮充电压随温度变化而变化, 因此需要选择与蓄电池相同温度系数的热敏电阻进行温度补偿,确保在任何温度下都能以精确的浮充电压进行浮充充电。温度系数一般选择- 3. 5~ - 5 mV/ 。