4.1、跨越(公路、电力线路、通信线路等)的施工方法:
ADSS光缆施工是被跨越线路全部运行情况下进行,为确保施工安全必须严格遵守所定的安全措施:
a. 退出线路重合闸装置(办理线路第二种工作票)
b. 使用经过绝缘试验的绝缘绳,利用现有的架空地线做桥架,用双联滑轮挂在架空地线上,用绝缘绳作升降走动固定绳索,再吊起跨越滑轮搭成悬浮跨越吊架,上轮在地线上,用作前后走动轮,并作下滑轮旋吊轮点,下滑轮作为光缆通过支撑轮,这样在光缆牵引绳通过带电线路时,不会触及带电线路,不影响火车、汽车正常通行。为了保障安全,增大安全保险系数,一般采用双吊架跨越障碍物。即为“悬浮组合吊架施工法”。
c. 有些特殊跨越,如地面不能直接施工通过的跨越点,可采用空中飞车拖带牵引绳跨越。
d. 跨越点设立专人看守,保证通信畅通,在吊架尾绳处挂“电力施工,严禁触碰”的警示牌,看护的人不能擅自离开跨越点。
e.悬浮组合吊架所用的吊绳要保证干燥绝缘,禁止使用受潮或不清洁的尼龙绳作吊架绳。
f.若有用悬浮组合吊架跨越施工不能保证施工安全的情况,可以采用地面搭设跨越棚架的办法,双重保护,完成施工作业。