项目
分类
安全防护标准要求
2
3.1
本项目执行情况
备注

基站物理环境安全要求
选址
1)室外无线接入设备场地应选择具有防震、防风、防雨能力的建筑内
已满足,根据YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》、YD/T 2198-2010《租房改建通信机房安全技术要求》,在设计勘察选址阶段已考虑。

2)室外无线接入设备场地应避开强电场、强磁场、强震动源、强噪声源、重度环境污染、已发生火灾、水灾和易遭受雷击的地区
 
已满足,根据YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》、YD/T 2198-2011《租房改建通信机房安全技术要求》,在设计勘察选址阶段已考虑。

机房承重
1)机房楼层承重能力不低于750Kg/m2
已满足,根据YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》、YD/T 2198-2011《租房改建通信机房安全技术要求》执行。

抗震加固
1)室外无线接入设备场地整体抗震能力不应低于里氏7
 
已满足,根据YD5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》,已考虑设备抗震加固

供电
1)应设置稳压器和过压防护设备
已满足,根据YD/T 5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》

2)尽可能设置冗余或并行的电力电缆线路,或采用其他手段保证不间断供电;应建立备用供电系统(如备用发电机)
 
已满足,根据YD/T 5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》,已在基站站点机房配备直流供电设备和蓄电池,并配置移动油机备用。

防火
应设置灭火设备
已满足,根据YD 5002-94《邮电建筑防火设计标准》、YD/T 2198-2010《租房改建通信机房安全技术要求》,已在配套工程中考虑。

防水、防潮
应采取措施防止雨水通过屋顶和墙壁渗漏;应采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移和泄露

防雷击
1)室外建筑应设置避雷装置,应设置交流电源地线,应满足YD5098-2005中“3通用规定”、“4 综合通信大楼防雷与接地”、“5 有线通信局(站)防雷与接地”的要求
已满足,根据YD/T 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范 》,基站设置三级接地防雷,另配置防过压保护装置,防止感应雷。

2)场地应设置防雷保安器

防盗
1)应将主要设备放置的受限范围,应对设备或主要部件进行加固,并设置不宜去除的标记,应将通信线缆铺设在隐蔽处
已满足,根据YD 5002-94《邮电建筑防火设计标准》、YD/T 2198-2010《租房改建通信机房安全技术要求》,已在配套工程中考虑

2)应设置无线接入设备场地防盗报警系统
 

温湿度控制
应设置温、湿度自动调节设施

防虫防鼠
应具备防虫防鼠相关措施

网络接入安全要求
接入LTE
支持双向鉴权认证功能;应提供用户身份的保密措施;应支持用户和网络之间的密匙协商机制;应支持对层三RCC消息的完整性保护
不满足,现阶段支持单向鉴权认证功能。

灾难备份及恢复要求
冗余系统、冗余设备及冗余链路要求
1)系统、设备、链路的设计部署等方面应实施冗余备份
已满足。

2)单节点的灾难不应导致其他节点的业务提供发生异常;单一地区范围的的灾难不应导致其他地区业务提供发生异常
已满足

3)网络灾难恢复的恢复时间应满足行业管理、网络和业务运营商应急预案相关要求
已满足

冗余路由要求
1)路由应支持冗余方式
已满足,在传输项目中考虑

2)流量应支持负荷分担方式
 
已满足,在传输项目中考虑

备份数据要求
1)关键数据(如计费数据、用户数据、网络配置数据、管理员操作记录)应有本地备份
已满足,基站设备没有计费数据、用户数据,网络配置数据在OMC-R设备配置中已考虑

2)关键数据(计费数据、网络配置数据)应在不同的地理位置进行备份
 
已满足,基站设备没有计费数据、用户数据,网络配置数据在OMC-R设备配置中已考虑