4 电缆布放及成端
4.1 敷设电缆
4.1.1 布放电缆应按YDJ44-89《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》中有关标准执行。
4.1.2 布放的电缆型号、规格、数量应符合设计文件的要求。
4.1.3 电缆路由走向应符合设计文件的规定。
4.1.4 布放的电缆必须是整条线料,严禁电缆中间接头。
4.1.5 电缆在走线槽中应布放顺直,无明显纽绞和交叉,不得溢出槽道。
4.1.6 电缆在走线槽中用腊线绑扎,排列整齐、有层次。
4.1.7 电缆在走线槽中拐弯均匀、圆滑、有弯位余量。
4.1.8 电缆和电源线在走线槽中应分开,保持一定的距离。电缆和电源线不许有交叉。
4.1.9 电缆在机架内应布放顺直,排列整齐、有层次,用腊线或扎带绑扎,无明显纽绞和交叉。
4.1.10 电缆在设备机架内布放不得影响机架内原有内部布线和机盘的插拔。
4.1.11 电缆在DDF中应布放顺直,出线位置准确,预留弧长一致,并作适当绑扎。
4.2 射频电缆端头处理
4.2.1 每条电缆剖头尺寸芯线露出部分应与电缆插头尺寸、芯线焊接部分相适应.
4.2.2 芯线焊接端正牢固,焊锡适量,焊点光滑,不带尖,不呈瘤形。
4.2.3 屏蔽线剖头尺寸长度一致,剖头尺寸都套上适合热缩套管,无屏蔽线外露现象。
4.2.4 设备头或DDF头屏蔽线与连接头外导体压接紧固。如在端子上绕焊,焊接应紧密,无毛头。
4.2.5 组装设备头或DDF头时,配件应齐全,位置准确,装配牢固。
4.3 音频电缆端头处理
4.3.1 每条电缆剖头长度一致,剖头处套上热缩套管。
4.3.2 电缆按施工图或色谱接线,出线以扇形或梳形出线编扎。
4.3.3 电缆芯线采用绕接时,应使用绕线枪,绕接应紧密,不容许叠绕。
4.3.4 当线径为0.4-0.5mm时,绕6--8圈,当线徑为0.6-1.0mm时,绕4--6圈。绕接芯线应从根部开始,不接触端子的部分不宜露铜,芯线不得有损伤。
4.3.5 电缆芯线采用卡接时,应使用适合卡接工具,一次性的卡接完毕。
5 敷设光纤连接线
5.1 光纤连接线的规格、程式应符合设计规定,技术指标应符合设计文件及技术规范书的要求。
5.2 光纤连接线的路由走向应符合施工图设计文件的规定。
5.3 光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求。
5.4 槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于38-40mm。
5.5 光纤连接线在槽道内应加套管或线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。
5.6 编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。
6 敷设电源线和接地
6.1 直流电力电缆要按要求按颜色区分连接,蓝色(-48V)、红色(工作地)、黄绿色(保护地)。
6.2 各种电力电缆的规格、程式应符合设计规定。
6.3 各种电力电缆路由走向应符合施工图设计文件的规定。
6.4 电源电力电缆布放要点对点一条到位,严禁电缆中途驳接。
6.5 电缆布放整齐、美观、合理、不能交叉、扭曲、裂损。
6.6 当电源线采用螺丝顶压连接时,电源线的剖头长度应等于其插入接线端子腔的深度,顶压要牢固、用力适度以拔不出电缆为宜。
6.7 当电源线采用线鼻子连接时,电源线的剖头长度应等于其插入鼻子腔的深度,压接必须牢固、端正,焊接时腔内焊锡应饱满。、线鼻子在接线端子上安装时,位置应正确、端正,螺冒垫片齐全,紧固时用力适度,接触良好。
6.8 所有设备机架、DDF架、ODF架应按设计要求接保护地。
6.9 ODF架保护地应接到光缆保护地线排。
|
|