光缆线路工程 1、工程量 要求: 1、施工单位必须提供一份 在原设计施工图中修改的竣工图纸。 3、发现两处及以上工程量图实不符,竣工图必须重新绘制。 3、工程量误差不能超过10%。 4、施工单位必须提供50米的钢卷尺作为测量工具。 2、安装工艺 标准: 1、杆路 (1)电杆的杆位偏差 l 标准:直线杆路保持杆位不偏差,杆位偏离度不大于0.2米 (2)电杆的埋深及稳定性 l 标准:7米杆地面以上高度不大于5.7米;8米杆不大于6.6米 l 标准:用力侧推,电杆不歪斜、不晃动 (3)拉线 l 标准:拉线吃劲、有弹性、不松弛 l 标准:2100X18的地锚铁柄出土长度不大于0.65米 (4)吊线 l 标准:所有吊线夹板与地面等距,最上层吊线距杆顶统一为50cm l 标准:同高度吊线的垂度应保持一致 l 标准:吊线吃劲、不松弛,晃动杆路,吊线上下摆幅微小 l 标准:过路净高度:公路5.5m,土路4.5m (5)地线及防电保护 l 标准:防电保护管两端应固定于吊线,220V电力线两端延伸出电力线投影面不小于1米,380V电力线两端延伸出电力线投影面不小于2米。 2、局内光缆 光缆固定及摆放 l 标准:成端光缆必须用扎带固定在托板上 l 标准:成端光缆必须加挂光缆编号标识牌 l 标准:地下室光缆必须作盘留且位置摆放合适。 3、光缆敷设 (1)管道光缆 l 标准:管孔占位应与设计一致,不应有跳孔现象 l 标准:光缆及光缆接头必须在人孔托架上绑扎 l 标准:与管道电缆配套的托板不得缺失 l 标准:管道光缆在每个人孔中必须挂名称标示牌 l 标准:光缆接头两侧必须作盘留,盘留长度10米。 l 标准:光缆接头盒两端应与光缆结合紧密。 l 标准:光缆在管道中布放严禁独占一孔管道,必须在子管或梅花管中布放 (2)架空光缆 l 标准:根据光缆程式的大小,电缆挂钩以40-50cm均匀间隔分布 l 标准:架空光缆接头应固定于距电杆0.6米以内 l 标准:引上钢管应以4.0铁线两端固定于电杆,同时用厚木块作隔垫 (3)墙壁光缆 l 标准:光缆卡子以40cm间隔分布 l 标准:敷设路由横平竖直,拐弯处必须加防护垫,以防磨损光缆 l 标准:拉攀固定螺栓及钢线紧箍钢卡均为3个 4、分线设备安装 (1)光缆交接箱 l 标准:成端光缆终结与光缆交接箱端子版图一致 l 标准:光缆交接箱门板内侧应标识光缆交接箱线缆分布及端子版图 l 标准:跳纤盘绕方向及标识必须符合运维要求 l 标准:光缆加强芯必须与光缆交接箱连接紧密 l 标准:光缆交接箱门板外侧应喷绘符合要求的交接区编号 l 标准:光缆交接箱底座必须达到规定埋深 l 标准:光缆交接箱底部必须作防水防潮处理 l 标准:架空光缆交接箱地线为铜绞线,应加铸铁管保护,壁挂光缆交接箱地线应采用扁钢与角铁。 (2)光缆分线盒(终端盒) l 标准:分线盒(终端盒)盖外侧均应喷绘符合要求的分线盒号 l 标准:分线盒的摆放位置应较为稳定,要便于维护和管理 2.3技术指标 要求: 1、光缆接续采用熔接法,在一个中继段内同一序号的光纤接头衰耗平均值不得大于0.1dB个 ;接续后的余纤盘留在盒内,供日常维护用。 2、光缆接续过程应采用OTDR检测,对接续衰耗的测量,应采用OTDR双向测量取算术平均值方法计算。
|