机房设计
机房装修吊顶部分
网络机房的净空由机柜和通风要求来决定,一般宜为3000mm左右,本设计标高以机房区真地面为基准±0.00mm。机房净空高度最少要保持2500mm,天花板安装高度和防静电地板安装高度需根据现场实际情况再定。
计算机机房吊顶板采用微孔铝合金平板天花以轻钢龙骨安装,龙骨架构由槽形镀锌龙骨及T型龙骨两层组成,表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整;干燥,并做包缝处理。吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器、温湿探测器底座等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。应布局合理、美观、不显凌乱。活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、住处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清除顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。吊顶天花板颜色采用乳白,亚光着色,表面无强烈反光。
机房地板
计算机机房用活动地板应符合国标GB6650—86《计算机房用活动地板技术条件》。
活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。
活动地板要求采用国产优质仿美露抗静电活动地板。规格600*600*30。承重能力大于800kg/m2活动地板下为空调系统的静压送风风库(或称静压箱),面板为防静电处理,一般电阻值1×107—1×1010Ω之间。抗静电下地面涂刷防尘漆。
在温度为15~30℃,相对温度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见下表。
级    别        系统电阻值Ω
A        1.0×10的5次方~1.0×10的8次方
B        1.0×10的5次方~1.0 x 10的lO次方
地板的机械性能应符合下表的规定:
均布荷载㎏/㎡        集中荷载㎏        承重类型        挠  度
Q>800        >200        中心集中荷载为150㎏时,挠曲量1.5mm以下
Z>1600        >400        中心集中荷载为300㎏时,挠曲量2mm以下
支撑的承载能力大于1500㎏。