空调机组监控系统 建筑机电设备运行的自动控制对于节约能量、合理使用设备具有非常重要的意义。从全年来看,室外空气参数等于设计计算参数的时间是很少的,绝大部分时间是随季节的变化而变化的。即使是一天之内室外空气的参数也是在不断变化的。同时室内的余热余湿量也在经常性地变化。这样也就会引起建筑物总的冷、热负荷的不断变化。如果不对空调运行设备,尤其是中央制冷系统进行相应的调节,那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不能在最佳工作状态下运行。 1空调机组的控制 空调机组的开、关取决于定时时间表。定时时间表决定每天在什么时间开机、关机,通过安装在空调机盘管上的电动调节水阀调节,以达到控制回风温度的目的。 1)空调系统程序启/停控制 楼宇自控系统预先在定时时间表中安排空调机组在一周内每天的开机/关机时间,因此楼宇自控系统就能根据定时时间表自动启、停空调机组。 如:空调机组可提前进行空气的预热,以保证适宜的温湿度;新风机组和空调机组启停情况可根据房间的使用情况进行启停控制,或提前安排机组的启停工作时间表,以延长机组的使用寿命,节约电能。 2)基本监控功能如下: 过滤器状态检测——过滤器堵塞时产生报警信号 风门调节——新风、回风连续调节,调整新风量 回风温度检测——提供温度控制的参考依据 防冻保护——在加热盘管后安装低温报警开关,对盘管进行防冻保护 冷热水调节——控制盘管换热量以调节送风温度 风机状态监测——向中央工作站通报送、回风机工作状态
|