综合考虑各运营商的需求,移动综合考虑预留3个综合机柜位置,电信综合考虑预留2个综合机柜位置,联通综合考虑预留2个综合机柜位置,其他预留1个~2个综合机柜位置。机房空间需求分析如表5-1所示。 表5-1 机房空间需求分析 注:单个综合机柜体积为600 mm×600 mm×2000mm。 根据征地、租赁情况、天面承重、建站区域、基站符合,灵活选择土建机房、活动机房、一体化机房等机房形式。土建机房与活动机房面积建议以实际使用面积20平米为主,预留机位6~8个,其他机房由于自身特点,根据运营商需求,可做适当预留,各区域机房选型及资源预留如表5-2所示。 表5-2 机房选型建议
5.2土建机房要求(1)基站土建机房平面设计应满足工艺要求,充分考虑通信设备安装及维护的方便,并从建筑构造、层高、消防、楼面荷载等方面为远期多网共站、基站扩容与调整创造条件。 (2)基站机房应采用矩形平面,不应有圆形、三角形平面等不利于设备布置的机房。机房内不宜做隔断,以提高建筑面积的有效利用率。 (3)面积要求:建议河南铁塔新建土建机房室内尺寸建设计成4m×5m,内部设备及走线架设置图见附件1。 (4)机房净高设计为3米。 (5)地面承重要求:蓄电池组位置负荷为10KN/m2,机架安装位置负荷为6KN/m2。 (6)机房优先采用砌体结构,如工艺及建筑有特殊要求,可采用钢筋混凝土框架结构,屋盖应整体现浇。墙体应采用实心墙,墙体应垂直,墙面平整,不开设窗户,但应预留馈线窗。 (7)机房的大门应一律外开,要求做到平整、密封、不受雨淋,并装防盗锁。机房门采用乙级以上防火、防盗门,尺寸1000mm×2100mm。 (8)机房围墙:各分公司应根据实际环境情况确定围墙建设必要性。
|