跳纤基本知识及规范
一、跳纤操作必须满足ODF架内整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。可参考以下布线方法:
跳纤余长的缠绕方法:
(一)、单机架内交叉连接:
(二)、多机架间下走线互连:
(三)、多机架间上走线互连:
(四)、多机架互连接:
二、跳纤长度必须掌握在50cm 余长范围内。长度不足的跳纤不得使用,不允许使用活动连接器连接两段跳纤。各跳纤应确保各处曲率半径大于40mm。
三、走纤常规要求:
(一)、对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余纤量最适合的盘纤柱,并在ODF架内侧向上走纤,水平走于ODF下沿,垂直上至对应的端子。
(二)、一根跳纤只允许在ODF架内一次上走(沿ODF架外侧)、一次上走(沿ODF架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂,即每个盘纤柱上沿不得有纤缠绕。
(三)、现场具体情况,应在适应初对跳纤进行整理后绑扎规定。
(四)、所有跳纤必须在ODF架或走纤槽内布放,严禁架外布放、飞线丢弃在地面等现象的发生。
(五)、对应急使用的超长跳纤应当按照规则挂在里纤盘上,不得对以后跳纤造成影响。
光交箱光缆成端规范
一、同一方向的光缆进入光交箱,原则上在光交箱的同一板面成端。
二、光缆由箱底穿入箱体时,必须用光缆橡皮圈密闭,使箱体不漏气,如果橡皮圈破损漏气,应采用松香加石蜡(1:1)混合密封或使用玻璃胶、橡皮泥等密封材料密封,防止灰尘、潮气从人井内进入光交箱,长时间后对光交箱内部件甚至光无源器件造成衰耗过大等直接损害。
三、光缆穿入箱体后,将加强芯穿入光缆固定板(或光缆固定保护装置)的固定孔中,确实将加强芯绝缘层剥掉后用螺钉拧紧与保护地相连,起到保护作用。
光缆加强芯固定板形式
四、光缆开剥前,应事先量好合适的开剥长度(光纤长度应能进入箱内最远的传输单元),并用刀在缆皮上作标记(不要伤到缆芯)。
步骤为:
1、除去缆皮与束管外填充物。
2、清洁加强芯,截去一部分加强芯,留取120mm。
3、清洁束管,剥开束管外皮,束管外皮留有50mm,露出光纤。
4、清洁光纤,并给每一带状光纤(12芯/带)套入保护套管(注意:套管应套到齐根部)。
光缆开剥示意图
五、光纤软管应沿着箱体侧面的走线卡内布线并要绑扎整齐。
跳纤与软管绑扎的对比图
六、纤芯成端注意事项:
1、光交箱同一面的所有12芯熔接配线一体化模块成端必须遵循便于跳纤、便于绕线的原则进行成端,最终成端盘连接头(45°)的方向必须统一朝向一侧或中间的绕线架,(根据实际光交箱情况而定)。如下图,A端和B端所成的成端盘连接头45°的方向必须是相对的。所有光缆纤芯成端完后,应将适配器(活动连接器)的前帽盖住,防止灰尘进入。
2、纤芯成端需按色谱表顺序依次分别插入该单元相应的12芯熔接配线一体化模块的共12个适配器后侧,并拧紧固定,适配器与面板呈45°角,便于操作维护(见下图、表1)。
图:12芯熔接配线一体化模块(双层)(分线钩可拆卸)
表1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
深兰 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 浅兰 |
3、纤芯成端应该遵循从上到下、从左往右的原则(不能从面板中间开始成端),成端盘的标号必须粘贴上用打印的阿拉伯数字不干胶。如果一根光缆纤芯成端时没有成端完,在成另外一根光缆纤芯时需从紧接下面的一块12芯熔接配线一体化模块从左往右开始成端,同时在光缆纤芯分布使用情况表中相对应的位置注明未成端(表2)。
4、在尾纤盘存时不需要穿出模块,曲率半径R≥40mm,同时不要挤压与折断尾纤,尾纤裸露的一端暂用玻璃胶粘住,避免移动,待与光纤熔接。
5、纤芯熔接必须按照相关规范要求进行纤芯接续,纤芯损耗不大于 0.08dB、光纤活动连接器插入损耗≤0.3dB。
6、为了维护人员维护方便,进入光交箱光缆必须要吊牌,吊牌上信息要醒目、明了,注明中继段:XX-XX,光缆型号:XX芯,施工时间:XXXX年XX月(根据不同吊牌来填写)。
光交箱内跳纤的规范
一、在尾纤跳纤前,根据跳纤位置选择适宜的尾纤来跳纤,以减少多余的尾纤在盘纤轴上盘纤的空间,尾纤布放应整齐有序,不能乱穿乱拉线路。
1、箱体同一面(A端—B端)跳纤时,找到相应位置拔去适配器的前帽盖,将双头FC尾纤按顺序分别将一头插在A端前面的适配器前侧,FC尾纤另一头插在B端前面的适配器前侧(具体配置根据用户需要而定),并将跳线顺着盘纤轴盘纤,盘纤时,所有多余尾纤应按着顺时针的方向进行盘纤。
2、从箱体一面(C端)跳线至背面(D端)时,FC尾纤从箱体下方的前面与背面间的二个穿线孔穿过跳线(根据不同型号光交箱来定),不能直接从箱顶上穿过跳线。
①、光交箱前后跳纤不规范
②、光交箱前后跳纤规范
3、多余的长度,在箱内盘纤轴盘绕,盘绕时注意不要挤压光跳线,避免光跳线折断。
二、在抢通故障时,如定位到是光交箱内尾纤的故障,先抢通,后将已坏的尾纤拆除,以减少光交箱内盘纤轴的占用空间,再将跳好的尾纤盘绕好。
跳纤标签的规范
一 、标签制作
为使尾纤的连接关系清晰、明确,便于设备的调试、维护,应对所有尾纤进行必要的标识。标签制作要求如下。
1、标签内容要求打印,不允许手写。
2、采用专业标签纸进行标签打印机打印,格式要求如下:业务名为四号字体,其余为小五号字体。
宋体、加粗,上下左右均居中,如果字数过多字号可相应减小。
二、光交箱内标识
1、光交箱面板标签形式及粘贴位置
根据实际情况自定义光交箱内面板为正反两面,正面为A、反面为B。
2、光交箱内纤芯分布使用情况表
根据实际使用情况制作纤芯分布使用情况表,建议用A4纸打印,粘贴在光交箱内。纤芯分布使用情况表模板见附件。
三、尾纤标签
1、跳纤采用单纤方式,跳线尾纤长度须适中,光交箱内要求使用2米至3米跳纤,(盘留不得超过1米),盘留整齐规范,跳线尾纤需顺向固定在法兰盘上;机房内跳线尾纤按实际长度选择。
2、尾纤两端都须粘贴机打标签,标签须粘贴牢固,字迹清晰工整,标签内容应符合《中国移动集团通信设备线缆标签规范》,正面包含业务名称、工程名称等信息,背面包含跳纤本端法兰盘端子(Fr)、对端法兰盘端子(To)等信息。