关于直埋光缆施工图设计图纸的若干规定根据过去埋式光缆工程的经验,为统一施工图图纸的标注方法,保证施工图质量,现统一规定如下:
1
、预留:①河宽15m~30m范围,在河的一侧预留S弯4m。
②河宽30m以上,河两侧各预留3m。
2、标志牌:对于通航或易损坏光缆的河流,河宽15m以上设两块标志牌(预留和标志牌均标在图上)。
3、断面:凡人工冲槽或截流,均需画断面图,注明河宽、挖深(统一为1.5米)、截流(人工冲槽)长度,铺设砂浆袋长度(等于河宽)和塑管保护长度(河宽+4m)。
4、指北针:指北针方向每张图上都要标注。
5、图纸长度:按3号加长图长拼图(约80cm),切勿超过标准图长及封面宽度。

附件:关于沟坎土方量计算。
一、石砌护坎:
A、沟底宽每侧各加0.2 m,按0.7m计算。
B、坡度系数:坎高2.0m以下取15%
坎高2.1~3m取20%
坎高3.1~5m取25%
C、为准确统计工程量,沟坎工作量。以0.5m为一档,即分0.5m、1.0m、1.5m……5.0m。
D、计算结果如下:
坎高0.5m以下:V1=(1.21+0.7)/2×1.7×0.75=1.22M3/处
h1坎高1.0m以下:V2=(1.36+0.7)/2×2.2×0.75=1.70M3/处
坎高
1.5m以下:V3=(1.51+0.7)/2×2.7×0.75=2.24M3/处
h2坎高2.0m以下:V4=(1.66+0.7)/2×3.2×0.75=2.84M3/处
坎高2.5m以下:V5=(2.18+0.7)/2×3.7×0.75=4.00M3/处
h3坎高3.0m以下:V6=(2.38+0.7)/2×4.2×0.75=4.86M3/处
坎高3.5m以下:V7=(3.10+0.7)/2×4.7×0.75=6.70M3/处
h4坎高4.0m以下:V8=(3.30+0.7)/2×5.2×0.75=7.80M3/处
坎高4.5m以下:V9=(3.55+0.7)/2×5.7×0.75=9.09M3/处
h5坎高5.0m以下:V10=(3.8+0.7)/2×6.2×0.75=10.47M3/处

二、石质沟封沟:
A.沟底宽:0.3m
B.坡度系数:与土质沟相同取15%
C.沟深:0.8m
D.上宽:根据坡度系数取宽为0.54m  
E.计算结果如下:   V=0.54×0.1×1=0.054M3/m

三、斜坡堵塞:   
A.深度:比光(电)缆埋深加0.3m,埋深取1.0m  
B.宽度:每侧增0.2~0.4m,底部每侧增0.3 m,上部每侧增0.2m   
C.平均厚度:(0.5+0.75)/2=0.625m  
D.计算结果如下:V=(1.1+0.9)/2×1.3×0.625=0.82M3/处

四、漫水坡:   
A.深度:比光(电)缆埋深增加0.3m,取1.5m   
B.宽度:上宽1.0m,下宽1.5m   
C.计算结果如下:   
深度1.5m时,V1=(1.0+1.5)/2×1.5×1.0=1.88M3/m   
深度2.0m时,V2=(1.0+1.5)/2×2.0×1.0=2.50M3/m

五、土石方   
1.土质沟(普通土、硬土)   
A.沟宽:沟底取0.3m,上宽取0.7m   
B.沟深:取1.2m   
C.计算结果如下:   
V=(0.3+0.7)/2×1.2×1.0=0.6M3/m   
2.半石质(砂、砾土、风化石)沟   
A.沟宽:沟底取0.3m,上宽取0.6m   
B.沟深:取1.0m   
C.计算结果如下:   
V=(0.3+0.6)/2×1.0×1.0=0.45M3/m   
3.全石质(流砂)沟   
A.沟宽:沟底取0.3m,上宽取0.54m   
B.沟深:取0.8m
C.计算结果如下:   
V=(0.4+0.6)/2×0.8×1.0=0.4M3/m   

六、接头坑:2.3×1.5×1.2=4.14m3/个   