一、恒电流计算:
根据能量守恒原理,按如下公式计算:
C=(PL×T)/(Vbat×η×K)
其中:
C  为蓄电池容量(Ah),
PL  为UPS输出功率(W);
T 为电池后备时间(h);
Vbat是电池组电压(Vdc)
η―UPS电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)。
K―电池放电效率(系数)。
K的选取按照下表:
K        放电时间<1h        1h<h≤2h        2h<h≤4h        4h<h≤8h        >8h
电池放电效率        0.6        0.7        0.8        0.9        1
根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。
例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电源串联),UPS电池逆变效率0.94,按满载4.8KW,后备2小时计算
C=4800*2/(192*0.94*0.7)=76Ah(估算值)     选取12V85Ah的电池16节即可。

二、恒功率计算:
W = PL÷(N*6*η)(watts/cell)
其中,PL为UPS额定输出的有功功率(KW);
N为12V的电池数量;
Vf为电池组额定电压,              
η为逆变器效率。
即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。
终止放电电压按照1.75V/cell确定。通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。
部分厂家给出的功率表为watts/block,则需要再乘6这个系数。
例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列20KVA,电池节数32节(30-40节偶数节可调),UPS电池逆变效率0.95,按满载20kVA*0.9=18KW,后备2小时计算.
W/cell = PL/(N×6×η)=18000/(32*6*0.95)=98.68 watts/cell


MPS系列12-76的放电功率表如图:2小时放电功率在1.75Vdc时为51.5w/cell,选取98.68/51.5=1.92组,取2组32节12V76Ah的C&D MPS系列电池,共64节。