4K系统开通人员调试手册 第一章 数据配置说明 数据配置说明具体见还原的数据库及网管手册,这里只对与以前的差异较大部分进行说明 一、关于双中心的数据配置说明: 1)配置环数据中的双系统联络设备号321为HDLC的设备号。 ![]() 2)双系统车站号的配置。备用中心必须为环上最后一个站,车站号为255.在双系统参数中有双口调度台设备号一栏,为将与该环有关的所有共线业务的双口调度台添加进去。![]() 3)设备属性中的连选设备即相当于路由选择,可以将相关的路由放在一组中,即HDLC的路由在一组中,对MSC的路由在另外一组中。![]() 4)关于备用中心呼叫共线号码时的号码转换问题。需要将4位共线号码转换为8位号码。局向与本局一致,该号码不用对外面公示,属于内部号码。(在备用中心中同样需要配置该内外部号码转换表)这里的外部号码字冠不能与本系统中任意车站的本局字冠相同。 5)调度台配置中双系统参数主备用和对方号码选主用,对方号码为调度台号码。 目前主备用口的号码为同一个号码。![]() 二 DTU热备数据说明 DTU热备的数据配置在换数据安装板的主备设置中如下图所示:![]() 注意:主备用DTU的槽位号不能为同偶或同奇。即不能为1和3或2和4。 第二章 系统调试说明 系统调试部分主要描述主系统和分系统的调试注意事项,主要分为主系统调试说明和分系统调试说明。 一、主系统多模块调试说明 1. 时钟分配 时钟框一般配置2块时钟板,1主1备,每块时钟板输出16路时钟信号;CLKA输出的16路时钟信号分别标示为JTA1~JTA16 ,CLKB输出的16路时钟信号分别标示为JTB1~JTB16;将CLKA、CLKB输出的时钟信号按顺序分别接到模块1~模块16背板的时钟输入端口, JTA1、JTB1接模块1的JJ16A、JJ16B,依次类推。见PCMB41 、PCMB40背板后视图。连接时需使用专用的转换器及信号线。时钟板的输出端口和模块的时钟输入端口都设置有控制开关,信号线正确连接后,要将开关置于ON的位置。 2. 网络连接 每个模块配置2块MPU板,每块MPU板在背板上有2个网口,1主1备,JJ17、JJ19为主用,JJ18、JJ20为备用。每块时钟板也有两个网口,1主1备,JP1、JP3为主用,JP2、JP4为备用。为实现模块间及同一模块的A、B平面间的通信,在时钟框一般配置2块网板(ENT),每块网板在背板上有24个网口,主用网板的网口接MPU、CLK的主用网口,备用网板接MPU、CLK板的备用网口。若16个模块全部使用,需要4块网板,2块主用2块备用,实际上网板无主备用之分,网管上也没用相应的主备用显示,一般定义接主用网口的为主用,接备用网口的为备用。网板间用网线复连。各网板网口最好按顺序接各模块的主备用网口,便于维护。 3. 模块间连接 不同模块间的用户通话时,语音通过HIGHWAY线传送,所以各模块间还需两两互联。每个模块背板下方的15个DB9的插座JJ1~JJ15用于模块间互联,使用专用的转换器及信号线。一般是这样定义的,模块1的JJ1~JJ15依次与模块2~模块16互连;模块2的JJ1~JJ15依次与模块1、模块3~模块16互连;依次类推。(同时注意在网管上有此项的数据配置,网管数据也要配置正确)每个模块背板下方的15个DB9的插座都有控制开关,信号线正确连接后,要将开关置于ON的位置。 注意:1所有开关均使用时拨为ON,不使用拨为OFF。 2 所有线缆连接正常后尽量在线上做好标签,以便于以后出现问题时好检查。 3单板开关设置 l CLK 拨码开关S31 8拨为ON,表示系统取外时钟,一般为通过30B+D取MSC的时钟。(通过网管进行数据配置即可) l DTU 主用中心 8为ON,备用中心7、8为ON; 二、分系统单模块运用说明 1、单模块运用时,需将A、B平面的主用网口用交叉网线互联。模块号一般定义为1。 2、 单板开关设置 l DTU 主用中心 8为ON,备用中心7、8为ON;1拨为ON代表是否热备。 l 小站第一次加载数据MPU S31的第7个开关拨为ON,加载完交换机数据后拨回。 背板示意图 补充说明: 1 COMMSERVER.INI中LocalIP=192.168.0.190 为网管电脑的IP地址。 电脑ip设置必须与这里一致。(目前MPU中设置的IP均为192.168.0.190) 2 背板上开关s0为代表机框的模块号,模块1则第一位拨为ON以此类推(采用的是二进制编码) 网管所用的网线插入右侧的以太网口(JJ17或JJ19均可以) 调试时先插1块MPU 以后网管需要接入交换机中) 注:单模块调试时网管从MPU后直接接,最终网管从以太网板后接。 3 小站MPU开关上电前7拨为ON,上环加载数据后再7拨回OFF. 注:此操作为避免MPU板中有数据影响车站上环,正常情况下可以先不拨。 4 小站MPU JJ17和JJ19需要插网线用于双机通讯。 5 DTU 开关说明 1拨为ON代表是否热备 8拨为ON代表是双中心DTU ,7拨为ON表示备用中心DTU。 附录1、命令说明 由于4K中没有了各种调试命令故只有这种方式进行操作。 1半固定连接:开始菜单中--运行--telnet O空格MPU的IP地址 VXWORKS...wzq password...password join07XY空格PCM1,PCM2(注意字母的大小写,PCM从机框数据中查看) 出现value=0=0x0 附录2、 机车号和车次号呼叫说明 当调度员或值班员需要呼叫的用户在常用的号码类型有3种,分别为机车号,车次号和ISDN号。 1 机车号呼叫说明(以呼叫C302 00681 运转车长为列) 调度员首先按拨号键,屏幕上会弹出一个拨号盘,先按顺序选择机车类型,机车类型可以从更多机型中选择(302,302对应的为动车组),也可以看快捷界面上是否有该机型(即动车组)快捷键,然后用拨号盘拨机车编号(00681)+车上人员(运转车长),然后按机车呼出键即可; 图1 拨号盘示意图 2 机车车次号呼叫(以呼叫55402次车运转车长为列) 当调度员需要呼叫车次号时,需要首先按顺序选择车次类型,车次号和车上人员,然后按车次呼出键即可。这里直接用拨号盘拨55402+运转车长然后按车次呼叫即可。(这里55402为车次号中的数字位) 3 ISDN号码呼叫 当调度员需要呼叫ISDN号码时,可直接在拨号盘上拨对方的号码,然后按ISDN呼出键即可。通话完成后可按主挂机结束通话,或者等待对方挂机。
|