提起空气开关和漏电保护器,相信很多的电工师傅都很熟悉,电工几乎每天都需要和这些小型断路器打交道,因此熟练的掌握空气开关和漏电保护器的接线,是电工入门的必备技能。
问题来了:很多人会问,空开和漏保的接线不是左零右火吗?只需要记住左边接零线,右边接火线就可以了,这个也是很多师傅的通病,经验主义,很多的情况下,都是这些低级的小错误,导致了关键时刻的触电事故,很多的师傅触电了也不知道是什么原因!!

我们今天就重点来看一下:空气开关和漏电保护器的接线,到底是左零右火还是左火右零?怎么样判断?请继续看下面的例子:
一、        空气开关的接线方法
空气开关可以简单的分为:1P空气开关,2P空气开关,3P空气开关和4P空气开关。

1、1P空气开关的接线
对于单P的空气开关,主要用于控制照明回路,例如我们家里的灯,在配电箱里面用的就是单P的空气开关,一般而言,单P空气开关主要用来控制灯或者控制配电柜里的二次控制回路,单P空气开关控制的是火线,只有一个接线端子,空气开关进线端子接火线,出线端子同样接火线,这个比较简单,一定不能控制零线,不能接零线1
2、2P空气开关的接线
对于2P的空气开关,主要用于家庭电路的总开关或者说配电箱,配电柜等地方的控制电源。一般而言,2P的空气开关都没有任何的标记,例如:没有火线的标识或者零线的标识,对于没有任何标记的2P空气开关而言,左边接火线,右边接零线,或者说左边接零线,右边接火线都是可以的,因为2P空气开关在跳闸或者断开电路的时候,同时切断的是火线和零线,就是同时断火断零,所以左零右火或左为右零都是可以的。

3、3P空气开关的接线
对于3P的空气开关,一般控制的都是三相电,是380V的电源断路器,自然的,在3P空气开关上面,任何的标记也没有,但是对于三相电,特别是这种3P空气开关,它的接线几乎是一样的,从左往右依次是:黄、绿、红,出线端子也是一样的,黄、绿、红,这个是三相电,3P空气开关的基础接线方法。
4、4P空气开关的接线技巧
对于4P的空气开关,接线的时候一定要分清楚,因为4P的空气开关接的是三根相线黄、绿、红和一根零线,有的4P空气开关会N的标记,有的4P空气开关没有做任何的标记,在接线的时候,一定要看清楚,对于有N线标记的4P空气开关,接线的时候需要严格按照N线标识来接线,之后从左到右依次是黄、绿、红。对于没有任何标记的4P空气开关而言,最左边默认的接的都是N线,如果看不到任何标记,那么4P空气开关接线的时候,从左往右为零线、黄相、绿相、红相,一定要分清楚了。

空气开关总结:空气开关主要进行短路保护和过载保护,保护的对象是电路或者设备,如果说电路发生短路或者过载,空气开关就会及时跳闸保护,在空气开关跳闸以后,不管是2P的,3P的,还是4P的都是全部一起断开,就是断火断零!,很多情况下,就算接错了,也能发挥保护作用,不影响使用,但是无规矩不成方圆,大家还是按照标准来接线。




二、        漏电保护器可以简单的分为:1P漏保,1P+N漏保,2P漏保,3P漏保,3P+N漏保等。
对于漏电保护器的接线,和空气开关不一样的是:漏电保护器上面都会有明确的N线标识,大家在接线的时候,一定要看清楚N线的位置,不要接错线,不然的话,很容易触电。空气开关就算是接错线了,跳闸的时候也能同时断火断零,一旦跳闸以后,怎么都不会触电,但是漏电保护器不一样,如果我们接错线,那么很有可能在漏电保护器跳闸后,现场仍然是带电的,因为漏电保护器不是断火断零,有可能只是断开火线不断开零线,或者说只断开零线不断开火线等等,所以漏电保护器的接线,一定要看清楚,慎重接线。

1、1P漏保的接线,2P漏保的接线,3P漏保的接线
因为1P/2P/3P漏电保护器功能接线都是一样的,所以放在一起更容易记忆,对于这3种漏电保护器,一定要看清楚零线标识,一般N都在左侧,接线的时候左零右火,并且这3种漏保在跳闸断电的时候,都是同时断火断零,同时切断,所以说即便是火零接反了,漏保仍然也是可以跳闸的,并且火零同时断开,现场是不带电的。
2、1P+N漏保的接线,3P+N漏保的接线
对于1P+N漏保和3P+N漏保这2种,比较特殊,有的会看到N线标识,有的根本没有,那么有N标识的,按照N线标识来接(一般情况下,N线标识都会标记在右侧),如果没有看到任何标记,就一定要记清楚:左火右零!左火右零!左火右零!重要的事情说三遍,一定不能接错线
如果接成了左零右火,那么在维修的时候,就会发生触电的事故。

为什么1P+N和3P+N漏电保护器的火线和零线接反后容易触电呢!因为这2种漏电保护器属于典型的:控火不控零,也就是说当漏电保护器跳闸的时候,只能断开火线,不能断开零线,零线至始至终都是接通的!所以说如果把火线和零线接反,那么当漏保跳闸的时候,只是断开了零线,火线并没有断开,所以这2种漏电保护器跳闸后,现场的用电器或者灯具仍然是带电的,在电工维修的时候,一不小心就很有可能会触电,一定要小心。
漏电保护器总结:漏电保护器主要进行短路保护、过载保护和漏电保护,特别是漏电保护,主要是用来保护人的,防止人身触电!有的漏电保护器跳闸之后同时断火断零,自然就很安全了,但是有的漏电保护器只能断开火线,不能断开零线,接线的时候,分清这点很重要!