通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-3-5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-12 15:21:12 |只看该作者 |倒序浏览
中国联通天津分公司2019年度维护作业计划表(年表)                                                                                                                               
设备名称:蓄电池                                                                                                                                                                                                                                                  
序号        项目        维护周期        责任人        计  划  执  行  月  份                                                                                               
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        记录表格编号
1        保持电池室清洁卫生        月                O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O       
2        测量和记录电池室内的环境温度        月                O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O       
3        全面清洁蓄电池,进行端子、极柱、连接条、外壳、安全阀及盖的物理外观检查        月                O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O       
4        测量和记录电池系统的总电压、浮充电流、单体端电压        月                O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O        O       
5        测量单体电池内阻        季度                O                        O                        O                        O                       
6        检查是否达到充电条件,如达到应进行均充充电        季度                O                        O                        O                        O                       
7        检查引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠        季度                O                        O                        O                        O                       
8        检查、紧固电池端子、引线、电池连接条及绝缘保护片的连接情况。        年                                                                                                O               
9        核对性放电试验(100%数目核查)。        年                                                                                                O               
10        检测电池母线、电缆及接头压降。        年                                                                                                O               
11        校正仪表        三年                                                                                                        O       
12        容量测试(三年一次;对于使用六年后的2V电池和UPS使用的6V及12V电池,应每年一次)        三年                                                                                                        O       
年表编制部门:运行维护部                                                        审定日期:                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               