  要:随着数据中心节能技术的不断发展,为降低电力传输损耗,数据中心IT设备功率因数在不断优化,采用有源PFC技术的高端IT设备,其输入功率因数甚至已经接近1,对不间断电源供电系统产生了一些有利的影响。本文对IT设备功率因数变化及其产生的影响进行了深入分析,并提出了相应的合理化建议,可供UPS制造商、电源工程师和建设维护人员优化电源系统和相关产品。
各类型IT设备电源的功率因数及波形特点
  
序号
  
IT设备电源类型
功率因数
电流总谐波畸变率(%)
电流波形特点
1
不带PFC
-0.5 ~ -0.6
50 ~ 60
脉冲波
2
无源PFC(电感补偿式)
-0.7 ~ -0.8
14 ~ 25
畸形正弦波
3
无源PFC(填谷电路式)
-0.9 ~ -0.95
25 ~ 30
平缓三角波
4
有源PFC
-0.98 ~ -0.99
1 ~ 5
接近正弦波
注:表中功率因数PF=γ·cosφ,即功率因数等于基波因数乘以位移因数。