一、机房工艺对土建要求
1、耐火等级
机房耐火等级不低于二级。
2、地面要求
对机房地面进行处理,3:7灰土厚20cm并夯实,铺10cm混凝土。
3、机房高度
机房梁下净高应不低于3.5m,双扇门,门洞宽1.5米,门扇高不小于2.0米。
4、照明
分区一般照明:60Lx,计算点高度为直立面1.4米,双管荧光灯。
5、机房荷载
综合机房6kN/M2,应考虑设备搬运时暂时动载荷。
6、入局管道
本机房入局管道计划新建4孔波纹管、2根梅花管,施工位置及要求见图纸。
7、地线
本机房采用联合接地方式,在机房地面下做地线阵列,按图示位置与机房钢筋焊接,并作防腐处理。在地槽内预留地线头。
8、避雷带:
在机房房顶加装避雷带,避雷带用φ8mm圆钢或12x4mm扁钢制作,避雷带距屋面100-150mm,支持卡间距为1米,避雷带每隔12-24米与地网用12x4mm扁钢连接一次。