U学在线

5月7日,U学在线从天津市通信管理局获悉,天津市通信管理局近日公布2025年第一季度通信建设工程质量监督和安全生产检查情况。

640?wx_fmt=png&from=appmsg
其中,一季度现场质监了16个在建工程项目,投资额总计2204.79万元。其中:天津电信4项,投资额共计223.1万元;天津移动4项,投资额共计1304万元;天津联通4项,投资额共计218.81万元;天津铁塔4项,投资额共计458.88万元。在抽查的16个项目中,有7个项目存在9处问题(电信公司3处、移动公司2处、联通公司1处、铁塔公司3处),其余9个项目暂未发现问题。问题隐患如下:

1.中国电信天津分公司

(1)项目名称:中国电信河东河西分公司河东红顶花园基站等传输接入工程(5G五期)
项目负责人:史磊   
问题隐患:施工单位未在施工前对有关安全施工的技术要求进行全员交底。
责任单位:中通建设股份有限公司天津市通信服务分公司
(2)项目名称:中国电信股份有限公司天津分公司2023年5G五期河东第二批无线网基站工程
项目负责人:刘健飞
问题隐患:监理规划与工地例会纪要内容不一致。
责任单位:北京诚公管理咨询有限公司
(3)项目名称:中国电信河东河西分公司河东东宿舍地块项目强标小区接入工程等3项
项目负责人:史磊   
问题隐患:施工单位未对工程中使用的主要设备、材料进行检验。
责任单位:中通建设股份有限公司天津市通信服务分公司

2.中国移动天津有限公司

项目名称:中国移动天津公司2024年大港微网格建设二期工程驻地网光缆第三册大港区溪谷蓝湾小区(合规)驻地网光缆建设工程
项目负责人:王子谦
问题隐患:施工单位施工组织设计文件中配备的安全员B证与资格证书不符。
责任单位:中移建设有限公司
问题隐患:监理单位未严格审核施工组织设计文件。
责任单位:中达安股份有限公司

3.中国联通天津市分公司

项目名称:2024年天津联通东丽分公司宽带接入新建工程(10月份1期)
项目负责人:郑志龙
问题隐患:施工单位施工安全技术交底时间与工程实际不符。
责任单位:浙江省邮电工程建设有限公司

4.中国铁塔天津市分公司

(1)项目名称:中国铁塔天津分公司静海分公司2023年静海海棠苑新建室分项目
项目负责人:王麒麟
问题隐患:设计单位未就临边作业和动火作业提出防范生产安全事故的指导意见;施工图纸未标明螺栓规格。
责任单位:广东省电信规划设计院有限公司
(2)项目名称:中国铁塔天津分公司静海分公司2024年静海高家庄北_区域产品新建微站类项目
项目负责人:苏厚全
问题隐患:监理单位监理日志桩基础浇筑日期与隐蔽工程检查记录不符。
责任单位:安徽博达项目管理咨询有限公司

U学注意到,天津市通信管理局还提出了下一步工作要求:

(一)一季度通报问题隐患整改要求。请各企业于2025年5月20日前,将本通报中各类问题隐患整改情况、对责任人和责任单位的处理情况以及第一季度开展安全生产情况以正式文件上报我局。
(二)持续开展通信业安全生产治本攻坚三年行动。按照《天津市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《天津市通信业安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《天津市通信管理局关于严格落实安全生产治本攻坚三年行动“硬措施”的通知》要求,各企业要不间断开展各类风险隐患排查整治,提高排查质效,运用好重大事故隐患自查自改常态化机制、事故隐患内部报告奖励机制,推动重大事故隐患动态清零。组织做好《安全生产法》等法律法规学习,重点突出《信息通信建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》《通信建设工程安全生产管理规定》等文件和有关标准宣贯落实。持续推动通信业安全生产治本攻坚三年行动集中攻坚阶段相关工作落实落细。
(三)开展通信业市容环境治理建设工程安全生产专项检查工作。
(四)持续开展硫化氢等气体中毒和窒息事故专项整治。


举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-5-10 06:26 , Processed in 0.188843 second(s), 20 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部