以下是海悟小编为大家整理的通信基站维护知识
日常基站维护工作对象
(1)基站直流整流系统;
(2)基站交流配电系统;
(3)移动通信基站主设备;
(4)基站传输设备;
(7)基站蓄电池;
(8)基站动力环境监控设备;
(9)基站机房环境(包括安全设施、环境卫生、室内外照明及配电设备);
(10)其他(通风设备,塔放设备,智能电表等)
基站维护 进站维护工作流程
工具仪表
日常巡检内容
基站代维的日常维护按照维护周期要求分为:
月度巡检;
季度巡检;
半年度巡检;
年度巡检。
1、月度巡检维护
维护项目
●开关电源
●低压配电设备
●基站主设备
●传输设备
●基站铁塔天馈线及接地系统
●空调
●蓄电池
●动力环境监控系统
●机房环境
●其他
(1)开关电源
常见开关电源类型
英特吉、华为、珠江、中恒、爱默生等开关电源设备
电压-48V/+24V
检查面板告警指示
绿灯为工作正常。
黄灯为限流(增加模块可解决)、均充(均充完毕灯灭)。
红灯为无市电(检查供电线路)、整流模块风扇故障(检查更换)、整流模块故障(检查更换)。
检查面板显示功能
显示清晰,无模糊、外观变形和损坏等问题
检查机架内接地连接
检查所有接地线接头,手摇无松动,接触点无锈蚀,与馈线空洞下端总地排有连接且紧固无锈蚀(提供基准电位为了安全抑制干扰)。
检查直流熔断器及接触点,测量压降和温升
直流熔断器及接触点无破损,卡口紧固手摇无松动。
使用万用表直流档进行测量,正负极分别接在熔断器上端与下端,万用表显示值即为压降电压。要求压降每百安培≤5mV,不符合要求的熔断器予以更换并检查接触点。
使用红外线点温仪测量熔断器表面和接触点温度,测量温度值要求:熔断器表面接触点温度与室温相差<5℃,如温度过高检查接触点是否氧化或松动,及时更换、处理和紧固。
检查断路器、风扇是否正常
检查断路器紧固情况,连线无松动。
检查开关电源和整流模块风扇运行正常,无吵杂声和停转现象。
检查开关模块均流
各模块电流均匀,均流误差为所有模块中最大值与最小值之差,应<输出总电流的5%/模块数,如不符合要求则在浮充手动状态下进行调整:老中恒、华为手工调整电位器使其达到要求;珠江、爱默生开关电源只需在参数菜单里调整均流误差值即可。
整流模块应配备N+1热备份,即整流模块满足要求时多安装一只整流模块做热备份以防止在用模块损坏退服,避免发生限流。
检查开关电源系统各项参数设定
进入开关电源各项菜单分别检查各项设定,符合技术性能指标(指标见设备说明书)。
检查浮充电压:按蓄电池说明书的规定进行设置,(一般在2.23V~2.28V/只范围内选定、温度为25℃时)。
检查均充电压:2.30V~2.35V/只。
检查限流值:直流系统限流值按照蓄电池容量的10%~12%进行设置。
老中恒和华为开关电源需手工调整电位器使其达到要求;珠江、爱默生和中恒开关电源只需在参数菜单里调整均流误差值即可。
检查输出电压电流
使用万用表测量输出空开上端电压:+24V电源输出电压范围为21.6V~29V,-48V电源输出电源范围为-43.2V~-57.6V,如果超出范围需进行调整。
老中恒和华为开关电源需手工调整电位器使其达到要求;珠江、爱默生和中恒开关电源只需在参数菜单里调整均流误差值即可。
开关电源设备清洁
熔断器、空开灯表面、机架内无积灰
使用木柄毛刷清除灰尘
(2)低压配电设备
常见低压配电设备类型
检查各开关闸刀
使用红外线点温仪测量各开关闸刀表面和接触点温度,测量温度值要求:断路器表面温度<70℃;接触点温度与室温相差<5℃,如温度过高检查接触点是否氧化或松动,及时更换、处理和紧固。
检查各接触器、防雷器
市电中断和恢复测试时,接触器有吸合声音。
防雷箱面板上灯(L1、L2、L3)显示绿色为正常,出现红灯后即为损坏需立即更换。
OBO防雷器中间显示色绿色为正常,出现红色即为损坏需立即更换。
检查各类连接线缆
所有连接线接头无氧化、无锈蚀(需更换或重做接头)和手摇无松动(需螺丝紧固)。
检查交流熔断器及接触点,测量温升
交流熔断器及接触点无破损,卡口紧固手摇无松动。
使用红外线点温仪测量熔断器表面和接触点温度,测量温度值要求:熔断器表面接触点温度与室温相差<5℃,如温度过高检查接触点是否氧化或松动,及时更换、处理和紧固。
检查指示信号、告警是否正常
面板指示灯显示绿色为工作正常,如果有红色灯亮为不正常,处理办法根据所对应告警进行处理,正常状态描述填写指示信号正常、无告警,不正常状态描述填写指示信号正常、有告警(标注告警现象)并及时处理和上报。
市电和电表检查
使用万用表交流档分别测量三相电压(Va、Vb、Vc)和三相电流(Ia、Ib、Ic)。
标称电压:220V电压范围为187V~242V,380V电压范围为323V~418V。如果测量结果超出范围,需及时联系供电部门进行处理。
检查电表是否正常走动,如损坏需及时更换。
室外配电箱及线路检查(温升、防雷器)
配电箱完好无漏水现象,电缆无破损,电缆接头牢固无电蚀,电表指示正常,如有问题应立即更换。
机架内有负载设备的标签是否完整
所有接有负载的连接线接头处绑扎或贴有标签,标签清晰正确,内容有本端和对端板件名称。
(3)基站主设备
检查基站主设备的各类告警
DXU、TRU、FU、CDU、ECU、PSU、CXU板件成青灯长亮状态为正常,红灯为损坏需更换。
DXU和TRU成黄灯长亮为LOCAL MODE,需按LOCAL按钮改变状态。
DXU板BTS FAULT黄灯亮为基站告警,需使用OMT连上查看告警。
检查基站设备所有连线(连接、架间线缆标签情况)
各机架内板件间所有连接线连接紧固,手拧无松动现象。
各小区TX和RX软跳线两端连接紧固,手拧无松动现象。
所有连接线接头处绑扎或贴有标签,标签清晰正确,内容有本端和对端板件名称。
检查所有内部和外部接地
机架内接地牢固,手摇无松动、无锈蚀,与外部地排有连接并且牢固、无锈蚀。
检查基站板件安装情况检查和紧固
机架与铁件及地面连接牢固、无松动。
机架内所有板件固定螺丝紧固无松动,无未拧和缺少现象。
进行基站主设备清洁
板件表面、机架内无积灰,使用木柄毛刷清除灰尘。
清洗机架内防尘网。
(4)传输设备
设备、风扇、机架和走线槽等除尘,线缆整理
检查传输设备所有线缆,要求整齐、无杂乱现象,清洗SDH设备右侧风扇防尘网。
检查综合接入架、各设备单元运行情况
设备运行正常,面板无紧急告警(红灯,需联系传输专业人员解决),无主要告警(黄灯,需联系传输专业人员解决),绿灯亮标示正常。
检查传输设备电源工作情况
检查电源线接头连接紧固,手摇无松动
微波检查室内单元电平值及无异常告警
检查微波室内单元,检查是否有传输告警,检查微波接收电平是否≥-75dB。
检查机架内部接地
检查所有接地线手摇无松动,接头无锈蚀,与馈线空洞下端总地排有连接且连接牢固无锈蚀。
(5)基站铁塔天馈线及接地系统
馈线室外三点接地检查
使用望远镜观察三点接地(铁塔顶部平台处A点、馈线离开塔身至天桥转弯处上方0.5~1米范围内B点、馈线孔洞外滴水弯前端C点)牢固,无松动、脱落、锈蚀和缺少,A、B点可就近与铁塔的主钢材连接,C点可接至馈线孔洞下端的室外接地排EGB上,如有问题需及时重做接地。(在铁塔高度超过60米时,在铁塔中间偏下的部位做一(D点)接地。)
铁塔基础检查
塔基周围土层良好无变化,塔脚螺栓水泥包封,无破损和锈蚀,如有问题需及时上报。
馈线卡连接检查
观察馈线卡连接正常,无脱落无缺少
检查天线方位角、俯仰角
目测天线方位角和俯仰角,在正常范围内
检查天线周围环境
天线前方无遮挡和其它任何设备,安装牢固,无松动和脱落现象。
铁塔上无鸟巢。
孔板孔洞密封圈和楼顶盖板的加固检查
孔洞密封无透光,使用防火泥封堵。馈线进机房前是否设置了滴水弯。
楼顶盖板牢固完整,如有缺少和破损应及时上报。
(6)空调
检查并清洁空调室内机部分
夏天制冷和冬天制热正常,风机工作正常无积灰,停机断电后清洗风机和过滤网。
检查并清洁空调机室外部分 制冷或制热时压缩机工作正常无积灰,清洗冷凝器翅片,检查周围无阻挡物。
检查空调室内机设置温度
空调机制冷温度设定为25℃,制热温度设定为20℃
检查空调机冷媒管和排水管 冷媒管包裹无破损,排水管无破损和堵塞
(7)蓄电池
电池组的固定、外观及其单元连接条检查 电池组地脚螺丝及各单元连接条连接牢固、手拧无松动(使用绝缘扳手拧紧),电池组表面干净无灰尘(使用木柄毛刷清除灰尘)。
检查蓄电池正负极连接头
检查每节蓄电池连接头是否有积霜(使用牙刷清除积霜,然后涂上黄油),是否漏液(使用同型号单体蓄电池更换出现漏液的单体蓄电池)。
检查蓄电池浮充和均充设置 检查浮充电压:按蓄电池说明书的规定进行设置,(一般在2.23V~2.28V/只范围内选定、温度为25℃时)。检查均充电压:2.30V~2.35V/只。
电池组每个电池端电压的测量
使用万用表直流档分别测量电池组总电压及每个单体电池电压并做好记录,单体电池浮充电压要求范围2.23V~2. 28V,端电压平均值±0.05V,电池组浮充电压54V~-54.5V(-48V系统),27V~27.3V(24V系统)。如发现不符合要求的蓄电池需及时上报给代维管理人员。一节电池损坏后压降下降4V。
(8)动力环境监控系统 检查BAT、DCM、IO、DI、DO等板件有无告警 检查面板显示正常、无告警。各面板显示如果出现红灯,需联系动力环境监控负责人员查看告警内容配合解决。 (遥测)(遥信)为主,(遥控 )为辅。
检查门禁是否正常 门禁正常,能够门控开灯,刷卡开门。
检查传感器/变送器是否正常 各传感器/变送器工作正常,状态为绿灯闪。 门禁:开关门IO板件红灯告警是否出现和消失,门控灯是否随着门的开关而亮灭。 水浸:使用一元硬币放置在空调附近地面的水浸传感器钢片上,查看IO是否有告警出现。 烟感:红灯闪表示正常,长亮表示烟雾告警需立即处理。 蓄电池温感、蓄电池单体电压和总电压测点:联系动力环境监控负责人员查看测点数据是否正常。 空调变送器:联系动力环境监控负责人员进行遥开遥关操作是否正常。 开关电源变送器:联系动力环境监控负责人员查卡各项数据是否正常。
检查供电电源和开关是否正常 检查电源线接头连接紧固,手摇无松动
环境监控设备连接是否紧固
各单元与墙体、机架等连接紧固
(9)机房环境 检查基站内外环境
基站内与基站外门前和周围环境整洁通畅,无杂物和易燃物品,如有应协调立即清除。
机房设施摆放(各类记录本、灭火器等) 机房设施摆放合理,无乱丢乱堆放等现象。 灭火器材放置到位,品种正确(1211或二氧化碳),数量充足(2-4只),在有效期内,手提重量是否在正常范围内。
检查照明和插座 照明灯管工作正常,电源插座安全可用,必需装有电源插座。
检查机房温湿度 查看温湿度计,基站机房温度应保持10~35℃,相对湿度应保持10%~90%。
清洁基站内环境卫生 基站内墙面、地面、走线架等干净无积灰
基站房屋渗漏检查 屋顶无渗漏,墙面涂层无脱落和渗水,地面干净无积水。如发现问题应及时上报给代维管理人员处理。
(10)其他
通风设备、塔放设备、智能电表等
2、季度巡检维护季度巡检维护项目 ●开关电源 ●蓄电池 ●天馈线系统检查 ●动力环境监控系统
(1)开关电源
查看直流输出限流保护 检查菜单设置是否正确,正常状态描述填写符合要求,不正常状态描述填写故障模块和故障数值。
检查防雷保护 开关电源内的防雷保护装置(浪涌保护MOV)正常(MOV窗口颜色不为红色)。
检查接线端子的接触是否良好 手摇无松动,如松动用扳手(扳手用绝缘胶布包裹)紧固各接线端子。
检查开关、接触器件接触是否良好
使用点温仪进行温度测量,如出现温度异常升高的需对开关进行检查。
(2)蓄电池 均衡充电
均衡充电由开关电源自动进行,需现场验证手动均充功能是否正常。
(3)天馈线系统检查 测量方位角
使用罗盘测量所有小区天线方位角
在天线下面正前方找一个位置,右手紧握仪器,上盖背面朝着测试人,手臂紧贴身体以减少抖动,左手调整反光镜并保持圆水泡居中,转动身体使天线下端和长照准尖的像同时映入反光镜并为中线所平分,读出指南针(黑色、上面有紫铜丝)所指数据为天线方位角。
如果天线轴线不与反光镜的中心线重合,则说明天线左右方向不垂直。如读出方位角比指标小,则天线需顺时针方向转动,再重新测试;如读出的天线方位角比指标大,则天线需逆时针方向转动。如此重复进行,直至天线固定在正确的方位上。
这种方法精确度高,但较困难。一是靠目测找准位置难,二是总要保持圆水泡居中难,三要注意磁场干扰。
测量俯仰角
登上铁塔使用罗盘和坡度仪放置在天线被面测量俯仰角。
⑴用坡度仪测试天线的俯角:将坡度仪紧贴天线背面,调节旋钮使水泡居中,得一刻度数,90度减去该度数即为天线俯角。
⑵将罗盘仪侧边靠近天线背面,调整罗盘仪背面的旋钮使长水泡居中,那么,长水泡下端的白点指向一刻度(里层)。90度减去该刻度即为天线的俯角。
铁塔防雷系统各部件间连接及锈蚀检查 检查铁塔防雷系统各部件间连接,要求连接牢固、无缺少和明显松动现象,无锈蚀现象。
(4)动力环境监控系统 水浸告警传感器检查 使用硬币放置在测量点上,查看告警是否能够产生,如无告警需检查和更换。
烟感告警传感器检查
使用专用烟雾放置传感器下方,查看告警是否能够产生,如无告警需检查和更换。
温湿度传感器检查
检查基站温湿度计显示值与监控测得的值相比较,温度误差在3度以内,湿度误差在5%以内,如误差较大需检查和更换。
3、半年度巡检维护半年巡检维护项目 ●空调 ●基站铁塔天馈线及接地系统 ●开关电源
(1)空调
空调室外机翅片灰尘清洗
制冷或制热时压缩机工作正常无积灰,清洗冷凝器翅片,检查周围无阻挡物。
(2)基站铁塔天馈线及接地系统 天线抱杆垂直度检查
目测无明显倾斜,如发现异常应及时上报,通知铁塔代维公司矫正或更换。
检查天线是否处于避雷针保护范围内 塔顶避雷针和抱杆、天线之间是否呈垂直30度角保护
馈线拐弯圆滑均匀检查 检查馈线走线的弯曲度不得过大(弯曲半径必须不小于馈线外径的12倍,否则易造成馈线损伤而产生驻波比高现象),尤其是馈线窗外的防水弯,既不能太大也不能太小,太大则可能造成雨水顺馈线进入机房。
接地电阻测试
用接地电阻测试仪检测四个塔脚的接地电阻,要求:落地塔地阻≤1Ω,楼顶塔地阻≤5Ω(含楼顶抱杆、支架、桅杆等)。若地阻不合要求,首先检查接地点的连接是否良好(焊接,焊点作防腐处理),必要时,则要检查地网,检查水平接地体、垂直接地体的接触情况,焊点防腐处理效果,直至查出原因,使接地电阻符合要求。
(3)开关电源
根据温度变化修改系统浮充电压
根据不同蓄电池厂家的温度和浮充电压要求进行设置。
温度补偿系数 双登蓄、华达电池:5mv/℃/cell,20-30℃不启动。 南都蓄电池 :3mV/℃。
4、年度巡检维护年度巡检维护项目 ●基站及天馈系统 ●低压配电设备 ●空调 ●蓄电池
(1)基站及天馈系统 驻波比测试 SITER MASTER对VSWR的测量分为距离域和频率域两种方式
|