通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  副版主

注册:2007-8-1011

爱心徽章,08年为希望小学奉献爱心纪念徽章 家园12年度优秀版主

跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-12 15:49:19 |只看该作者 |倒序浏览
标准号GB/T 18380.35-2008
中文名称电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类
英文名称Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions-Part 34:Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables-Category C
发布日期2008-06-26
实施日期2009-04-01
起草单位上海电缆研究所、上海亚龙工业集团有限公司、天津金山电线电缆股份有限公司、扬州曙光电缆有限公司、安徽华菱电缆集团有限公司、宝胜科技创新股份有限公司
归口单位全国电线电缆标准化技术委员会
采标情况IEC 60332-3-24:2000,IDT
中国标准分类K13
国际标准分类ICS 29.060.20
摘要GB/T 18380的第31、32、33、34、35、36部分规定了一种试验方法,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。
适用范围本试验用于型式认可试验。试验用电缆的选择要求见附录A。火焰蔓延通过电缆试样的损坏范围来测定。本试验程序可用于验证电缆抑制火焰蔓延的能力。
GB/T 18380的本部分适用于C类,电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试样所含非金属材料为1.5L/m。供火时间为20min。电缆安装在标准钢梯前面。C类用于评定低非金属材料体积含量的场合。
页数9
全文标准全文(232K) 
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
1997deman + 20 + 50 + 20 奖励

总评分: 经验 + 20  家园分 + 50  + 20   查看全部评分

举报本楼

本帖有 22 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-10 23:36 , Processed in 0.135722 second(s), 21 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部