第一部分: 硬件安装检查标准
1
机房环境条件1.1
保证项目(每设备现场不满足要求,应签署备忘录,否则为一处严重错误)1.1.1
安装设备时,机房土建、装修工程应完工;1.1.2
机房门窗及通到户外的过线孔密封良好; 1.1.3
机房地面、墙面、天花板或室内其它物件上无明显水迹,有空气调节设备;1.1.4
机房内不得存放易燃、易爆或腐蚀性、强热源的物体1.1.5
机房内配备消防器材并在有效期内;
2
机架、支架、槽道安装2.1
保证项目(每机架、每条支架或每条槽道不满足要求为一处严重错误)2.1.1
机架按设计文件安装,机架安装位置偏差符合设计偏差范围(无设计文件时应符合用户要求,并得到用户签字认可);2.1.2
走线槽道安装位置偏差不超过50mm2.1.3
机架(配线架、电源柜等)垂直误差不超过机架高度的1‰;2.1.4
多机架并排时主走道侧成直线,整列机架面在同一平面,偏差不大于5mm;2.1.5
和相邻同类机架高低一致、偏差不大于2mm;2.1.6
机架(设备)座实、不可摇动,固定设备的螺栓必须拧紧,弹簧垫压平,每机架安装平面不合要求的螺栓不得超过1个;2.1.7
配发绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓和机架绝缘;2.1.8
绝缘地脚压板安装到位,每机架安装平面不合要求的地脚不得超过1个;2.1.9
走道支(吊)架牢固、垂直误差不超过高度的1‰;2.1.10
相邻机架紧密靠拢,缝隙不超过3mm;2.1.11
底座应做防腐防锈处理;2.1.12
室内走线槽道、走线架平整光洁、无毛刺;2.1.13
要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确;2.1.14
机框安装卡到位并牢固固定(每机框不满足要求为一处错误)。2.2
一般项目2.2.1
膨胀螺栓及固定机架的其它螺栓、并柜安装的螺栓,平垫、弹簧垫齐套,弹簧垫放在螺母和平垫之间,弹簧垫压平(每固定螺栓不满足要求为一处错误);2.2.2
绝缘地脚锁紧螺母紧靠机架底部锁紧(每锁紧螺母不满足要求为一处错误);2.2.3
同类螺丝的安装方式及露出螺母的长度一致(每机架或底座不满足要求为一处错误);2.2.4
在施工结束后,应将机柜门板钥匙移交给用户,当用户要求放在机架里面时,应在《工程备忘录》中注明。3
电源、地线3.1
保证项目按产品安装手册要求,使用相应线径的电源线和工作地线或按设计要求