(一)机房空调设备安装工程质量控制要点
1.金属风管制作控制要点:
(1)风管的规格尺寸必须符合设计要求。
(2)风管咬缝必须紧密,宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝应错开。
(3)风管焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷,纵向焊缝必须错开。
(4)风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。
(5)风管法兰孔距应符合设计要求和施工规范的规定,焊接应牢固,焊缝处不设置螺孔。螺孔具备互换性;孔距不大于150mm。
(6)风管加固应牢固可靠、整齐、间距适宜,均匀对称。
(7)不锈钢板、铝板风管表面应无刻痕、划痕、凹穴等缺陷;钢板长度与宽度及钢板厚度的偏差应符合相应的允许偏差规范。复合钢板风管表面无损伤。
(8)铁皮插条法兰宽窄要一致,插入两端管后应牢固可靠。
(9)风管及法兰制作尺寸的偏差应符合允许偏差规定。
2.风管部件制作控制要点:
风管部件包括各类风口、风阀、罩类、风帽及柔性管等。
(1)各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。
(2)防火阀必须关闭严密,转动部件必须采用耐腐蚀材料,外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。
(3)各类风阀的组合件尺寸必须正确,叶片与外壳无摩擦。
(4)洁净系统阀门的活动件及拉杆等,如采用碳素钢板制作,必须做镀锌处理,轴与阀体连接处的缝隙必须封闭。
(5)洁净系统柔性管所用材料必须不产尘、不透气、内壁光滑,柔性管与风管设备的连接必须严密不漏风。
(6)部件组装应连接严密、牢固,活动件灵活可靠、松紧适度。
(7)各娄风阀的制作应有启闭标记,多叶阀叶片应贴合、搭接一致,轴距偏差不大于1mm,阀板与手柄方向一致。
(8)风口外观质量应合格,孔、片、扩散圈间距一致,边框和叶片平直整齐,外观光滑、美观。
(9)罩口尺寸偏差每米应不大于2mm,连接处牢固,无尖锐的边缘。
(10)风帽的制作尺寸偏差每米不大于2mm,形状规整,旋转风帽施转平衡。
3.风管及部件安装控制要点:
(1)风管材料、规格、尺寸、位置、标高和走向应符合设计要求,部件方向正确,便于操作,防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部位。
(2)支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定,并严禁设在风口、阀口及检视门处。不锈钢、铝板风管采用碳素网支架必须进行防腐绝缘及隔热处理。
(3)硬聚氯忆烯和玻璃风管的支管必须单独设支、吊架,法兰两侧必须加镀锌垫圈、螺栓按设计要求做防腐处理。
(4)铝板风管的法兰连接螺栓必须镀锌,并在法兰两侧垫镀锌垫圈。
(5)斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上接启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,阀板不应向下接启。
(6)风帽安装必须牢固,风管与屋面交接处严禁漏水。
4.风管及部件保温的控制要点:
(1)保温工作须在风管、部件等质量检验合格后进行,对管路系统漏风量有特殊要求的工程,必须测定漏风量,并确认漏风量在允许范围内,才能进行保温工作。
(2)保温方式因材料不同有板材绑扎式、板材木龙骨式,散材、毡材木龙骨式,聚苯乙烯泡沫塑料板粘贴式及钉贴法等。
(3)钉贴法保温是矩形风管采用较多的一种方式,它是用保温钉代替粘结剂,将泡沫塑料保温板固定于风管表面上。保温钉形式较多,有铁质量的、尼龙的、一般垫片的、自锁垫片及用白铁皮现场制作的等。
(4)所用保温材料的型号、规格、材质符合设计和防火要求;电加热器及其前后800mm 范围内的风管保温层用非燃烧材料。并检查材料合格证或做燃烧试验。
(5)保温钉粘接密度应符合规范要求:保温钉距边的距离α≤75mm,钉与钉间距δ≤450mm。保温钉粘上后应等12-14h 再铺覆保温材料。保温材料铺覆应纵、横缝错开,表面平整密实,不得有裂缝空隙。阀门保温后,启闭标记要明确、清晰、操作方便。保温层平整度、厚度的偏差应符合允许偏差规定。
5.制冷管道安装的控制要点:
(1)管材、管件、支架与阀门的规格、型号及材质和工作压力必须符合设计要求和施工规定。
(2)管材、管件及阀门内壁必须清洁、干燥,阀门必须按施工规范规定进行清洗。
(3)管道系统的工艺流向、管道坡度、标高位置必须符合设计要求。
(4)接压缩机的吸、排气管道必须单独设立支架。管道与设备连接时严禁强制对口。
(5)焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氨系统管道焊口检查还必须符合《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235-97 的规定。
(6)管道系统的吹污、气密性试验,真空度试验必须按施工规范规定进行(指标参数必须符合厂家参数和国标、行标)。
(7)管道穿过楼板或墙时,应符合以下规定:设金属套管并固定牢靠,套管内无管道焊缝、法兰及螺蚊接头;穿墙套管两端与墙面齐平,穿楼板套管下边与楼板底齐平,上面高出楼板20mm;套管与管道四周间隙均匀,并用隔热阻燃材料填塞紧密。
(8)支、吊、托架安装应符合以下规定:型式、位置、间距符合设计要求,与管道间的衬垫符合施工规范,与管道接触紧密,吊杆垂直,埋设平整、牢固,固定处与墙面齐平,砂浆饱满,不突出墙面。
(9)阀门安装应符合以下规定:安装位置、方向正确、连接牢固紧密,操作灵活方便,排列整齐美观。
(10)管道安装及焊缝的偏差应符合允许偏差规定。
6.制冷管道保温的控制要点:
(1)保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火规范要求。
(2)阀门、法兰及其他可拆卸部件的两侧必须留出空隙,再用相同的隔热材料填补整齐。
(3)保温层的端部和收头处必须作封阀处理。
(4)聚氨酯硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳均应符合下列规定:粘接应牢固、无断裂;管壳之间的拼缝应均匀整齐,平整一致;纵向缝应错开。
(5)棉毡管壳应符合以下规定:两个相临管壳的纵缝应错开180°,横向接缝应握紧对严,包扎应牢固、平整。
(6)防潮层应符合以下规定:应紧密牢固地粘贴在绝热层上,搭接缝口朝向低端,搭接宽度应符合规定并均匀整齐,封闭良好,无裂缝,外形美观。
(7)玻璃丝布、塑料布保护层符合以下规定:搭接顺坡度方向,宽度均匀一致,接口平整,固定牢靠、外形美观。
(8)保温层平整度、绝热层厚度偏差应符合允许偏差规定。
7.通风与空调系统调试的控制要点:
调试工作开始前,监理工程师应督促施工安装单位做好以下准备工作:审核调试方案;检查风管、设备安装有无遗漏;运转所需水、电、汽及压缩空气等是否已具备;测量用仪表、工具是否备齐;检查风道系统的调节阀、防火阀、排烟阀、送风口和回风口内的阀板、叶片是否在开启的工作状态位置;在系统风量调试前,先对风机单机试运转等。
(1)通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测试与调整,系统调试包括:设备单机试运转及调试,系统无生产负荷下的联机试运转及调试。
(2)测定系统总风量、风压及风机转数,将实测总风量值与设计值进行对比,偏差值不应大于10%。
(3)风管系统的漏风率应符合设计要求或不应大于10%。
(4)系统与风口的风量必须经过调整达到平衡,各风口风量实测值与设计值偏差不应大于10%。
(5)防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量与正压),必须符合设计与消防的规定
(6)电控防火防排烟风阀(口)的手动、电动的操作应灵活可靠,信号输出正确。
8.空调配电专业控制要点:
(1)各种设备应可靠接地,其接地电阻值必须满足设计要求,才能保证通信设备可靠,安全运行。
(2)电气管路预埋:动力管路、普通照明管路、应急照明管路、消防报警管路、综合布线管路及安保监视系统管路要求和土建同步施工,要求预埋位置准确,不漏配、错配、不堵、不弯扁,并保证各电气距离要求,各专业管路一定要分清,是监理工程师控制的重点。
(3)线路敷设:电线电缆不准有死弯、压扁、绝缘损坏现象,线管、线槽内不准有接头,管口必须装护口,绝缘电阻测试必须合格。
(4)设备安装及通电试验:检查箱、柜内各电气元件完好,接线正确,编号齐全、清晰,线路绑扎整齐,箱、柜接地、接零正确、良好,分路测试绝缘电阻合格后,分路试送电。接规定,设备试运行全负荷通电试验。根据实际情况,调整负荷,力求三相平衡。
(5)火灾自动报警及消防联动控制:烟感、温感、模块、探头安装正确,接线正确无误,编号统一、对应,不漏报、误报、错报。分区及总体试验动作准确。消防控制室各种显示正确。
(6)本工程防火要求等级高,全部采用耐火、阻燃电线电缆。
9.新风节能空调简介
“节约能源,保护资源”是我国新时期实现可持续发展战略的保证和手段,改革开放以来,我国的国民经济保持在8%的高增率上迅猛增长,已至于能源的供给成为了经济增长的瓶颈,节能已成为国家发展经济的一项长远战略方针,各行各业越来越认识到节能的重大意义。
以数据机房为例,有些数据机房的耗电量已经占到了45%到50%,如果合理地降低空调机组的运营费用,就可以有效地节约运营成本。数据机房设备发热量大,热负荷集中。机房空调的运行时间更长,比一般通信机房消耗更多的能源。
新风节能的原理主要是把室外的新风过滤后直接引入,新风同回风充分混合后送入湿帘加湿器加湿,然后由送风机将处理后的空气送入室内。北方有近6个月的气温比较低,采用新风能源技术将室外冷空气引入室内,可以减少空调运行时间,不但节约了大量的电能,同时也延长了空调机的使用寿命,减少了空调机组的维护工作量,降低了维护成本。
为了将室外冷空气合理地引入室内,将送风温度控制在12℃左右,可起到降低机房温度的目的,对机房节能具有非常显著的效果。需要解决的问题是由于北方空气比较干燥,风沙较大,温度比较低,如果直接引入会降低室内空气的含湿量,可通过湿帘加湿器加湿后,室内空气的含湿量可以提高。湿膜蒸发式加湿器的工作原理很简单,水从湿膜的顶部通过疏水器沿湿膜的波纹表面均匀的流入下面,使湿膜从上到下均匀的湿润。
新风系统主要由风管、新风调节阀和新风处理机等组成。其测试方法与送风系统相同,在调整新风量时,一定要符合设计要求,否则可能产生种种弊端。如果新风量太多,会增加制冷压缩机的热负荷,影响室内的空调效果;如果新风量太少,则不符合国家的卫生标准,使人感到闷气、不舒服,因此,要保证室内的正压或负压,新风量的调节一定要合适。

举报本楼