先说说我自己第一次碰到的SPII闪断故障吧,到基站时发现风很大,还以为是风刮的呢,风停后故障依旧,最后已经不是闪断而是直接断掉了,检查天线方位正常,检查设备也都没问题,下站找了一户人家问最近几天下的雨,说是前天下的大雨,怀疑软波导进水了;就又回到站上上塔拧开软波导与馈源处螺丝一看,里边果然有水。清理干净又拿借那户人家的电吹风吹干,装上后传输就恢复了。重新做好防水后就回市 区了。:)