架空光缆线路工程施工技术要求 一、 制定依据 (一)原邮电部颁布的本地网通信线路工程验收规范(YD5051-97)。 (二)(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》。 (三) YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》的规定。 二、器材检验 三、施工技术要求 (一)电杆 1. 电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行 打洞。 2. 直线线路的电杆位置,应在线路路由中心线上,在电杆的中心 垂线与路由中心线左右偏差不大于5厘米,顺县偏差不大于5厘米。 3. 本次工程要求7米杆洞深1.3米,水田及湿地为1.4米,8米杆 洞深1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞地垂直。 4. 角杆、终端杆:角杆应立线路转交点以内(即线路夹角平方线) 10—15厘米,杆梢不要内倾,终端杆立起后,杆角应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5.编号:面向公路侧;编号下端距地面2.5米,白地黑字,用漆喷 涂,字体清晰。底版由建设单位统一制作。 6.标准杆档50米;与其他平行杆路的间距原则上按有关施工工艺 执行,特殊地段的杆档和间距经监理工程师认可后,可作适当调整。 (二)装设拉线 1.拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;地锚洞深1.6米;拉线棒出土20+5 厘米,回土夯实。 2.要求8根杆做一个人字拉线。32根杆做一个十字拉线。十字拉 线的顺线拉要低于吊线10厘米,侧面拉要低于吊线15厘米,人字拉要低于吊线15厘米处。 3.拉线上把采用夹板法,隔5厘米用Ф3.0镀锌铁丝缠扎10厘米, 隔10厘米采用Ф3.0镀锌铁丝绕缠5匝。 4.角杆角深大于12米时,吊线做终结,拉线按终端拉处理;角深 ≦12米时,按角杆拉线处理。 5.拉线的距高比为1,特殊情况应不小于0.75,不大于1.25。 6. 终端拉用600×400×150mm地锚块,地锚杆用Φ18×2l00mm; 转角拉用500×300×l50mm地锚块,地锚杆用Φ16×1800mm。 7. 转角拉线、终端拉线抱箍安装在吊线上面10厘米处。所有拉线 出土点左右偏差不超过10厘米; 8. 所有拉线与吊线必须做电气连接。连接方法为:用Φ4.0镀锌铁 丝,杆路一端在吊线上缠5厘米,另一端在拉线包箍的螺丝死头处弯个环形并套在螺丝上,拧紧螺丝即可。 (三) 装设吊线 1. 架空杆路第一条光缆吊线,应安装在与吊线走向一致,吊线距 杆梢25厘米。 2.吊线原则上每隔1500--2000米用蛋形隔电子进行电气隔离,用3.0镀锌铁缘采取另缠法进行吊线接续。另缠首节10厘米,隔10厘米再缠10厘米,钢线留长10厘米,用1.6镀锌铁线缠扎5匝; 3.当吊线跨越河流、池塘等超过150米时,采用正负吊 线,负吊线程式应大于正吊线一个程式。负吊线拉线程式应采用7/3.0钢线。正负吊线问连接钢板,请施工单位严格按照设计要求到厂家定做; 4.吊线垂度请参考附表; 5.吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,吊线接续采用另缠法; 6.吊线(光缆)与其它设施的最小垂直、交越净距见附表; 7.吊线与电力线交越时,采用三线交叉保护管保护,两端各伸出lm. 8.吊线在十字拉处做泄力终结, (四) 光缆敷设 1.架设光缆前要单盘检测、配盘。检测指标要符合设计要求,合格产品严禁架设; 2.架空光缆要采用25mm的挂钩材料进行吊挂,挂钩间距50厘米,死钩朝一个方向; 3.光缆端别:每县市以传输中心机房为中心,顺时针方向,出基站(传输机房)为A端,(入A盘),进基站(传输机房)为B端,(入B盘)。杆路编号,字体规范整齐清晰,编号下端距地面2.5米,面向公路侧,规格见附图。光缆色谱顺序以厂家提供为准进行接续; 4.超长放光缆时,要盘成∞字形布放,上杆点应人力或滑轮辅助上缆,每杆档应挂滑轮以防划伤折伤光缆; 5.杆路光缆每一挡做一处小预留; 6.凡是光缆与树木接触部位或可能遭受磨损处,用PVC软管保护,每处套管长度不小于50厘米; 7.立式接头盒固定在吊线时上方与吊线垂直侧。此根杆子的吊线固定于距杆梢35厘米处;接头盒的抱箍安装在吊线上方5厘米处。但如遇此根杆子正好在过路处,要保证过路高度,再将接头盒固定于杆梢上。接头盒到预留架,预留架到吊线上的光缆要自然弯曲; 8.光缆进管道、进局,室内布线应横平、竖直,绑扎整齐,应挂缆牌,牌尺寸为:长10厘米,宽7厘米,热合塑片 制成,并写上“洛阳移动XX-XX8芯光缆”字样,管道光缆在人井内要用蛇皮管保护,并将光缆固定在井壁上; 9.光缆引上用Φ50mm,长4米(埋深0.5米)的镶锌钢管,内穿Φ34/28mm子管,子管向上引伸到吊线下方25厘米, 并将子管绑扎于杆上;下端伸出钢管l米,钢管上端用胶带作 堵塞。人孔到引上杆间直埋用钢管保护,钢管内穿Φ34/28mm 子管; 10.通有其它条件限制需直埋光缆时,必频经建设单位同意。光缆沟深1.2米,沟底无碎砖石等杂物,回土30厘米后,加盖板保护,每50米一块标石; 11.光缆内金属构件在接头处电气断开,并固定在接头盒内; 12.机房内光缆成端引出缆内金属构件接机房保护地线; 13.光缆的警示标志要求另做说明。 二、 其它说明 本技术要求未尽条款,请参阅“制定依据”文件规定。 三、 附图(表) 1.《光缆线路施工工艺质量控制表》 2.《架空光缆与其他设施、树木最小垂直、交越净距表》 3.《中负荷区吊线垂度表》
|