站点名:                               维护人员:                 巡检时间:
巡检项目
巡检内容
要求
巡检情况
室内设备
设备指示灯状态正常
无异常指示灯
机柜风扇运转正常
机柜内各个风扇运转正常、无故障无异常
设备机柜卫生、清洁
手摸应明显无尘,尤其是整流模块
机柜接地牢固
机柜的接地线在机柜和接地排上牢固,没有接驳点
馈线头连接牢固、无变型
机柜顶和避雷器处的馈头连接牢固、不变形
避雷器的接地牢固
地线应该牢固的接在馈线架或其他相应的接地处
进线孔密封良好
各个进线孔需密封,不透光,不漏水
馈线整齐无破损
从机柜顶到天线整段馈线均整齐、无破损现象
走线架防锈、接地
无松动、无锈蚀
室外设备
馈线布放整洁、牢固
馈线整齐、牢固,无异常弯曲,馈线夹各螺丝固定,无生锈现象。收发馈线两小区间无鸳鸯线
天线牢固,无生锈
天线固定应符合标准化规范,天线、螺丝和固定架无生锈。
天馈线接地牢固
馈线接地夹固定牢固,螺丝无松动,无生锈
馈线破损、防水
馈线无明显破损,馈线接地夹与馈线接头处、天线与馈线接头处包扎良好(三层包扎),没有渗水现象
天线方向角、下倾角
小区分布正常,A/B/C方向顺时针旋转
天线无阻挡
天线处于边缘时净高高于屋面最高处1米,天线处于屋顶中间时净高高于屋面最高处3—5米;天线正前方100米范围内没有明显阻挡现象
进线孔避水弯
进线孔(馈线窗)附近,馈线有做避水湾