在定额中有电缆芯线接续和改接如何区别;0.6以下和0.9以下对应适用多少对的电缆;还有什么是堵塞成端套管、充油膏套管接续、封焊热可缩套(包)管、封焊K式主、辅铅套管;包封C型套管以及他们的规格型号和适用的电缆对数,还望得到大家的帮助! 稍微知一点点,就说一点点。
       电缆芯线接续是将新架设的电缆按要求直接或分支连接起来;
       电缆芯线改接是已经架设并且在用的电缆因某种特殊情况,按设计要求改道改接,通常也叫“割接”
       接续和改接的区别是:一个是适用新建工程,一个是适用于扩建工程,一个是先接续后测试,另一个是改接前先测试、改接中边接续边测试,改接后再测试。
       0.6以下和0.9以下跟电缆的大小对数没关系,只和电缆的线径有关系,通信线路工程中目前通用的有0.5MM、0.4MM、0.32MM等规格,都是0.6以下的电缆。
       还有什么是堵塞成端套管、充油膏套管接续、封焊热可缩套(包)管、封焊K式主、辅铅套管;包封C型套管以及他们的规格型号和适用的电缆对数等等 。

       这些选择不当可能有以下几类问题:
  1.塑壳断路器不跳闸,万能式断路器跳闸。
  2.低压断路器(含塑壳断路器和万能式断路器)不跳闸,高压侧保护电器跳闸。
  分析时要了解线路情况,包括连接电缆的长度与截面,短路电流估算,断路器主电路通过电流估算,短路故障发生时间等,往往由于匹配选择不当而发生越级跳闸较多。为证实该问题,最后可现场检查断路器状态,如无拒分现象,则CM1产品应判为正常。也可测试特性证实合格与否。一般CM1产品发生故障的可能性极小,不应在尚未查清问题前就承认有质量问题。