电源工程安全管理要点
机房内施工不得使用明火,需动用明火时应经相关单位部门批准。
作业人员不得触碰机房内的在运设备,不得随意关断电源开关。严禁将交流电源线挂在通信设备上。使用机房原有电源插座时必须先测量电压、核实电源开关容量。
不得在机房使用切割机加工铁件。切割铁件时,严禁在砂轮片侧面磨削。
安装机架时应使用绝缘梯或高凳。严禁攀踩铁架、机架和电缆走道。严禁攀踩配线架支架和端子板、弹簧排。
带电作业时,操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,使用绝缘良好的工具。在带电的设备中操作时,作业人员应取下手表、钥匙链、戒指、项链等随身金属物品、饰品。作业时,应采取有效措施防止螺丝钉、垫片、铜屑等金属材料掉落在机架内。
布放电源线时,无论是明敷或暗敷,必须采用整条线料,中间严禁有接头。电源线端头应作绝缘处理。
交流线、直流线、信号线应分开布放,不得绑扎在一起,如走在同一路由时,间距必须保持5cm以上。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。
焊线的烙铁暂时停用时应放在专用支架上,不得直接放在桌面或易燃物旁。
做各种信号线及连接线时应注意芯体间要干净,不能存在金属等导体,线头要顺着绕线方向,避免造成短路危险。
设备加电:根据建设单位对设备加电的要求提前办好手续,并按照设计文件或建设单位确定的端子位置和开关容量,在规定的时间里进行加电。加电时,接线所使用的工具以及附近内正使用的其他开关必须采取安全保护措施,确保系统安全。
机房工作完毕离开现场时,应切断施工用的电源并检查是否还有其他安全隐患,确认安全后方可离开现场。
设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置,分类保管,符合安全、文明生产的要求。
现场作业中使用剩余材料应及时清理收回,分类存放。
危险源识别
  
序号
  
活动/工序/部位
作业项目
危险源
1
临时用电
现场施工准备
乱搭设用电线路,未按规定设漏电保护器
2
临近高压线施工
现场施工准备
防护不到位、接触损坏电线
3
设备安装
设备工程施工
光辐射
4
设备安装
设备工程施工
电磁辐射
5
设备安装
设备工程施工
触电
6
接头焊接
设备工程施工
使用焊锡、药膏
7
接头焊接
设备工程施工
操作不当
8
接头焊接
设备工程施工
用电不规范
9
测试
设备工程施工
用电操作不当
10
机械用电
使用电动工具
乱接电线等违章作业
11
机械用电
使用电动工具
漏电保护器失灵或没有使用
12
机械用电
使用电动工具
没有接保护零线
13
机械用电
使用电动工具
电气短路