PoE交换机是通过网线供电的,能简化布线,如果出了问题,整个系统就不能正常工作了,购买PoE交换机后,如何进行维护?
1.  如果长距离供电需要注意网线质量。距离不超过100米。
2.  如果出现插上PD就端口不停的link up, link down现象,首先通过show  pse  int  X 查看端口是否正常供电,物理层无问题在检查数据问题,很多情况下AP与AC未关联上的原因。
3.  注意如果端口pseenable之后,show pse int 发现端口状态时fault,则进入端口模式下将pse disable之后再次pse enable,在观察是否供电成功。
4.  确认AP的接地是否正常(在其他地区曾出现对未接地AP供电时,由于开通环境十分恶劣,设备未接地,导致设备机壳电压高于RJ45口供电电压的情况),如果不正常的情况下尝试用half-auto或force模式对AP进行供电量。
5.  当需要使用测试仪表来测试我PSE设备性能的情况,请务必使用auto模式
6.  对于如果特殊环境需要使用支持AT的情况,请务必使用force模式对PD供电。
7.  与所有交换机相同,设备级联时,接口的环回检测功能一定要关闭,其配置方法为进入接口配置模式后,配置loop-check disable命令。如果供电端口(AP自带电源与AP端口供电)出现有规律的up/down现象,并且上联口查出始终有环路,请关闭环回检测功能,进行查看,此问题极可能与对接AP设备的功能机制有关系。暂时只能靠关闭环回解决。
8. 在有接地条件的情况下,一定需要良好接地,否则机壳可能具有一定电压(有电击感觉,但不会对人体造成伤害)。交换机接地不良好也容易出现端口up/down掉线现象。
以上是简单的以丰润达的PoE交换机为例来说的,如果交换机出现了问题,而大家又没有解决的,可以联系丰润达的技术人员哦!