一、设备位置选择:
   
FSU
设备一般安装到网络柜底部或机房内根据实际情况自定义安装,但以不影响客户设备维护和扩容为主要原则;FSU设备所有连接线必须做好标签,注明该连接线用途,如:温感/01”水浸/01”;同时线缆AB两端也必须做好标注。
   
FSU
设备安装所有走线的工艺讲究横平竖直,不交叉、弯头幅度美观、盘绕简洁。
   

二、无线通讯模块安装性能要求
   
无线通讯模块一般安装在机柜左侧或FSU设备一侧,根据运营商信号强弱选择不同的运营商模块及流量卡(建议1:若三家信号强度相当,建议选择基站断电后,蓄电池放电时长较长的运营商;建议2:通讯模块建议选择异网进行安装,例:当前安装站点为联通,可选择其它信号强的运营商通讯模块进行安装)。针对室外站,无线通讯模块天线接口尽量朝下,减少因馈线弯曲而造成的信号衰减。天线必须安装在室外。


三、天线上塔要求:

(一)抱杆塔

一般不足10M,建议使用15米线缆进行天线上塔,线裸露在室外,绑扎时应整齐美观,扎带应留3-5CM左右的头子出来,以免日晒雨淋、风化后导致扎带脱落。


(二)角钢塔

此塔形一般较高,建议使用30米线缆进行天线上塔,线裸露在室外,绑扎时应整齐美观,扎带应留3-5CM左右的头子出来,以免日晒雨淋、风化后导致扎带脱落,至天线固定不牢,天线应垂直或水平固定安装,与线缆连接处用防水胶缠紧,以防进水。


(三)美化塔

此塔形一般较高,建议使用30米线缆进行天线上塔,线缆在塔内,绑扎时应整齐美观,扎带不能留头子出来,天线应垂直或水平固定安装,与线缆连接处用防水胶缠紧,以防进水。


四、红外探测器、摄像头

1)探测器需安装于盗贼可能闯入的出入口,一般选择安装在门附近的墙壁上,必须保证传感器能够探测到门窗、通道等要害部位,

2)摄像头安装位置主要考虑监测门口和窗户易被入侵的区域,且要避免照明灯造成镜头逆光。室外站点摄像头安装时不能正对基站门,保持一定角度,防止开门瞬间镜头逆光无视频。


五、安装蓄电池检测线缆

按照标签分别连接每组电池的正极,然后连接每组电池的中间点,最后连接每组电池的负极,注意不要把电池组1的接线和电池组2的接线混淆。另外,电池夹要拧紧,防止松动脱落。


六、安装烟雾传感器

烟雾传感器一般安装在电源机柜顶部(如果是室内站,则可以安装在电源柜顶部的天花板上),烟雾传感器下面有个底座,可以打孔安装在机柜顶部,如果机柜不能打孔,也可以利用扎带安装在机柜顶部其他位置。另外,烟雾传感器不要放在空调和风扇的出风口。


七、安装水浸传感器

固定传感器支架,将传感器放置至机柜底部或机房地面上。


八、安装数字温度传感器

数字温度传感器可以放在机柜侧壁或者机房墙壁,但是不能放在空调和风扇的出风口。


九、GPS天线

GPS
天线应该放到机柜顶部或者其他没有遮挡的位置。


十、上传图片要求

一站一文件夹(标注区县+乡镇(街道)+城区精确到门牌(农村精确到自然村、组)或标识性建筑及基站名),照片共6-8张:1、开关电源正面照;2蓄电池正面照;3、无线通讯模块侧面照(体现运营商明细);4、已安装流量卡正面照;5、安装完成整体照;

6
、天线上塔,需上传天线如何固定在铁塔上的照片,体现天线高度的一个仰角照片,天线与设备连接的照片。