1.   POE交换机能给多大功耗的设备供电?
回答这个问题,得从POE交换机所遵循的标准谈起。IEEE802.3af是最先出来的标准,这个标准定义了供电设备(PSE)和受电设备(PD)的功率最大值为15.4W和12.95W。之所以有差别,是因为以太网线缆的线对很细,在传输过程中即使线缆很短,本身也会存在较大功率损耗。所以,在使用符合IEEE802.3af标准POE交换机供电时,应该以12.95W来判断能否满足受电设备的需求,比如一个AP的最大功耗是15W,只符合IEEE802.3af标准的POE交换机就不能满足它的需要。怎么办呢?为了解决大功率AP和IP摄像机的供电需求,出台了IEEE802.3at标准,在这个标准里,供电设备(PSE)和受电设备(PD)的功率最大值为30W和25W。这里同样要注意,要以25W作为能否给受电设备供电的依据,如果受电设备最大功耗超过了25W,就要用专用的POE供电模块来供电了。
结论:1)遵循IEEE802.3af标准的POE交换机,能给最大功耗不超过12.95W的设备供电;
      2)遵循IEEE802.3at标准的POE交换机,能给最大功耗不超过25W的设备供电。
2.   我的POE交换机,最多能给多少个设备供电?
POE交换机的一个重要指标,就是POE供电的总功率。在IEEE802.3af标准下,如果一台24口POE交换机的POE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24),但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。
但在实际使用中,很多小功率设备的最大功耗较低,比如单频AP的功率都在6~8W,如果这时每个POE端口按照最大功率去预留供电功率的话,就会出现有的端口POE功率用不完,而有的端口却分不到功率的情况。傲天动联的POE交换机都支持动态功率分配(DPA),通过这种方式,每个端口只分配实际使用的功率,这样就能更高效地利用POE交换机的供电功率。举例来讲,傲天POE交换机AS3200-26FC-PWR和面板式AP AE5000-EN2W-AE配合使用,AS3200-26FC-PWR的整机POE功率为185W,如果按照每个端口分配15.4W的功率来计算,只能给12个端口供电,而采用动态功率分配后,因为AE5000-EN2W-AE的最大功耗是7W,AS3200-26FC-PWR是可以给24台AE5000-EN2W-AE供电的(185/7=26.4)。
结论:1) 采用支持动态功率分配的交换机,才能使供电效率最高;
2) 先了解被供电设备的最大功耗,然后用POE交换机的总供电功率除以最大功耗,就能得出一台POE交换机能给多少台设备供电。