工堪前准备:
- 组网规划,实际连线图,E2E;
- 设备物理尺寸(长宽高),19英寸还是21英寸,重量,前安装还是后安装;
- 机柜物理尺寸(长宽高),19英寸还是21英寸,可调底座安装还是对地安装;
- 设备电气参数:电源(交直流)、功耗以及空开;
- 机柜电气参数:电源、功耗以及空开,电源线径芯大小;
如果是安装在别人的机柜,除了基本的机柜工堪,还要注意机柜是否有空开,空开是否已经有接入电源,是否有支架和浮动螺母;
正式工堪(每项尽量拍照片证明): 物理安装:
- 设备如何运入机房,电梯,楼梯,吊车,如果是机柜需要额外注意路经空间是否足够大;
- 预留安装位置;
- 地面状况:水泥地,浮动地板;
电气:
- 局方提供电源类型(交流,直流)
- 电源接入方式:线接空开,工业插座C-form,普通插座;
- 外接电源位置;
- 是否提供空开,空开是否与所需空开符合;
- 电源线颜色要求,长度,工作保护是否需要走不同的路径;
- 是否有接地位置;
上下联对接局方和客户:
- 上下联对象;
- 上下联方式:直连设备还是连ODF;
- 上下联匹配1:确认対端的光模块类型(波长,速率);
- 上下联匹配2:上下联光纤类型及接口类型
- 若接ODF:接口位置由局方直接提供或者基于E2E,ODF接口类型以及接口是否被占用;
- 光纤长度以及走线方式,光纤套管要求;
|