OLT机房查勘要求:
1.        OLT为架式设备,初期仅为1架,后期最多2架;
2.        对于核心点,OLT安装在传输机房,尽量选择杂项列等不影响主流设备安装的地方,“见缝插针”,尽量不考虑新增机列,减少配套建设;对于一般汇聚点,根据机房使用情况定夺;
3.        OLT设备占用40A熔丝2路;
4.        OLT与数据设备的连纤通过ODF跳接,ODF需要查勘,本设计只负责OLT至ODF的尾纤。
5.        如OLT与数据设备之间才存在楼层光缆,楼层光缆应查勘。
网管机房查勘要求:
1.        每个地市一套网管系统,网管放置在CMNET核心节点的数据机房内,网管服务器与CMNET核心节点的S8505直连;
2.        机房空间允许下,尽量新增网络综合柜放置服务器(600*900*2000(2200)mm),网络综合柜引2路20A~25A交流电,35平方毫米的保护地线引接到地排或者交流屏内地排,需要查勘交流屏位置和熔丝配置,以及地排位置;
需要查勘服务器与S8505连接的路由,以及电源线路由。