UPS蓄电池组的配置计算
单台UPS不间断电源蓄电池组容量按UPS额定功率的80%计算。
UPS逆变器的输入电流
MJ(}6(KY_``O({2DWXJL@[D.png
其中:
S ----UPS额定功率(kVA);
COSФ----逆变器功率因数;
η----逆变器的效率;
n ----蓄电池只数;
V----蓄电池放电终止电压10.8V。
所需蓄电池组容量为:
                   MF1`4KHR94{8`K1CZTWW$UM.png


式中:
Q—— 蓄电池容量(Ah);
K—— 安全系数,取1.25
T—— 蓄电池放电时间(h);
I —— 蓄电池放电电流(A);
η—— 放电容量系数,
α—— 电池温度系数,当10>放电小时率≥1时,取α=0.008
t—— 电池所在地最低环境温度,按5℃考虑。