4.1.1   新建机房不得安装吊顶和活动地板。
4.1.2     机房应提供可靠的接地装置,接地电阻值应符合设计要求。
4.1.3     机房应提供符合设备工作所需要的直流电源或交流电源;其直流电源电压、波动范围及交流电源电压、频率、波形畸变率均应符合设计要求。
4.1.4     有可靠的安防措施,具备门禁告警等系统。
4.1.5     机房内不得有水管、燃气管、暖气设备、消防喷淋设施等。确有其设施且无法避免的,必须做隔离和防渗处理。
4.1.6     机房室内布放设备用线缆原则上应采用上走线方式。
4.1.7     进入机房的管孔应有一定的坡度(坡度>2.5),即机房内的管孔应比室外高。
4.1.8     在设备安装工程开始前,施工单位应根据设计要求对楼宇设备间的检查包括下列内容:
1.   设备间土建工程已全部竣工。
2.   房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
3.   设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。
4.   设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。
5.   设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温湿度等应符合设计要求。