1.  设计原理
机房地上部分及地下外侧采用砖混结构,内置玻璃钢地埋仓,玻璃钢地埋高出自然地坪0.2m,简单有效的解决地下渗水、地表流水等问题。基站电池在地下玻璃钢地埋仓内安装,通过地埋及铁塔本身的烟囱效应,取消基站空调的安装,可以有效节省电费支出,从而达到节能减排的目的,有效延长电池的寿命,基站设置专用进风口及缓尘仓,空气通过进风口进入缓尘仓自然冷却,灰尘在缓尘仓下沉,使得进入机房的空气凉爽干净。机房与铁塔直接设置专用出风口,空气对流及烟囱效应明显。
机房仿照普通三仓机柜结构,中间为施工空间,两侧为设备安装位置,解决室外机柜高温难题;机房内贴墙体布置走线架,加设温度传感器及水浸监控,随时监测仓体内情况。
2.  设计思路
1)材料及做法
混凝土:梁、板C30,构造柱、圈梁C30
钢筋:‚-HPB300钢筋;„-HRB400钢筋。
混凝土保护层: 包括圈梁25mm,柱(包括构造柱) 30mm,现浇板为15mm
玻璃钢槽体:采用8厚成品制品,由正规厂家生产,必须防水,防火。
不锈钢无动力风帽、室外新风进机房通道采用3mm后钢板焊制成。
2)建筑做法:
地面:5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)。
砖墙:采用MU15烧结实心砖,±0.00以上M10混合砂浆砌筑。±0.00以下M10水泥砂浆砌筑。
内墙面:12116水泥石膏砂浆打底、510.32.5水泥石膏砂浆抹面压光、刷白色乳胶漆。
外墙面:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)、1213水泥砂浆打底扫毛、612.5水泥砂浆抹平;刷米黄色涂料。
顶棚:12116水泥石膏砂浆打底、510.32.5水泥石膏砂浆抹面压光、刷白色乳胶漆。
屋面做法:40C20刚性防水混凝土面层(配冷拔‚4一级钢筋,双向中距150)、4厚自带保温层SBS改性沥青防水卷材一道、251:3水泥砂浆找坡找平层、钢筋混凝土现浇屋面板。
门:M1:外开甲级防火保温防盗定制门;M2:上开甲级防火保温防盗定制门(岩棉保温层厚度40mm)
玻璃钢槽体:玻璃钢与机房墙体之间缝隙采用泡沫胶填充,边砌筑边填充,填充必须密实不得留有空隙。
3)尺寸:
主机房内尺寸:2600*800*2000,墙宽180,散水上1200,散水下800
通风井内尺寸:720*600*1000,墙宽180,散水上200,散水下800
进风通道尺寸:1940*300*520,墙宽180
通风口(烟囱)内尺寸:300*350*2220,墙宽120,高于散水100
不锈钢无动力风帽:Φ300
光缆入局井内尺寸:740*500*800,墙宽120,散水上100,散水下800
玻璃钢槽体内尺寸:2600*800*1150,壁厚8
室外新风进机房通道钢板:1050*700*3400*700*3
基础:300厚钢筋混凝土基础,基底下设置500厚级配砂石褥垫层,  每边宽出基础底板300
屋面板:120厚钢筋混凝土(防水保温隔热)。
4)构造:
通风原理:由原自然凉风进入进风管(做防鼠网,盖板防水防盗隔热保温)路经地下通风道,最后经焊接的钢板预留空间进入机房内,电池组的下面,而电池组和设备工作散出的热量上升进入排风口,通过烟囱(下部做检修口和排水管)排除机房外。
市电引入:采用Φ80热镀锌钢管,入口伸出散水并做标识,出口做成喇叭口且内高外低敷设,防止室外余水倒流。
光缆引入:由7PE梅花盘管进入入局井,井伸出Φ80热镀锌钢管并垂直埋设于机房墙内向上引出进入光交箱,2根Φ80热镀锌钢管水平埋设墙体内进入机房内。
光缆引出:光缆由机房墙预留200*80的空洞,经外连接走线架引向塔身。
电气照明:配置配电单元,LED灯、60W应急照明灯、开关。
接地排:一个工作接地排,一个保护接地排,由-40*4扁铁引至新建地网。