通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-12-26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-2-13 11:56:54 |只看该作者 |倒序浏览
发电操作流程

接到发电通知后,应首先检查发电机机油是否达到标准刻度,燃料是否充足,(发电机用油一定要使用清洁的90号以上的汽油)符合发电要求方可出发:

1、 到达发电基站,将发电机平稳放置,并做接地。开机后要检查机油、燃油有无泄漏现象。严禁在房内、基站内发电,以免造成人身伤亡。

2、 开门后,联系机房是否有门禁告警上传(如无门禁告警上传则须在发电结束后通知相关人员进行动环监控门禁告警异常的故障处理)并通知机房为发电人员入内。

3、 拿万用表测试市电有无市电压。确认无市电后,断开市电刀闸,确保发电倒不回市电网路,合到发电部位,并关掉空调开关(确认无市电时,须通知相关人员进行动环监控停电告警误上传故障处理)。

4、 关掉开关电源中市电引入空开,并将整流器空气开关全部关闭。

5、 引发电线(连到配电箱发电专用插座上或接到市电刀闸发电位置,应先零后火)。启动发电机,预热3分钟左右后,测试发电机电压是否正常。(电压变动范围-5%----+5%);正常则将发电线与发电机连接,合上油机输出开关。

6、 测试配电箱内各相电压是否正常。

7、 合上开关电源交流引入空气开关,根据负载大小情况,逐一开启整流器开关。查看开关电源显示屏整流器电流、汇流排电压、电池电流是否上升,确认各设备运行正常。

8、 报中心机房发电,填写发电记录。

9、 发电机运行不宜过长,正常情况下以4小时为单位,停机检查机油量、温度等。

10、 来电后,先测试市电电压是否正常(-15%---+10%);

11、 如正常则关掉开关电源模块空气开关,关掉开关电源中市电引入空开。

12、 关掉发电机输出开关,发电机空载运行3分钟左右后,关闭发电机。拆除发电机电源线,收发电线并排放整齐。

13、 确保各接点无虚接现象(零线),刀闸合到市电位置,测试配电箱内各项空气开关电压是否正常,如正常合上空调开关。

14、 合上开关电源中市电引入空开,逐一开启整流器开关。查看开关电源显示屏整流器电流、汇流排电压、电池电流是否上升,确认各设备运行正常。查看开关电源显示屏各项数据是否正常。

15、 报中心机房停发电,填写停发电记录本。

16、 清洁机房卫生、恢复各项设备门锁。检查基站环境有无其它异常情况,发现问题及时汇报处理直至正常。 17、 关灯、锁好防盗门(上好防盗锁),联系机房是否门禁告警已恢复,如恢复则可以离开。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-15 03:13 , Processed in 0.097300 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部