一、查勘准备 整理市电引入容量需求,规划好查勘路线。 携带工具:相机,钳形电流表。 二、查勘内容 1、 前期资料收集 首先需向铁塔或基站原产权方(电信/移动/联通)获取原外市电施工竣工图、外市电申请书及批复等资料,查明市电引入点位置、市电引入方式(自建变压器、公用变压器、物业交流配电屏/箱)、外市电类型(380V/220V)、申请且批准的外电容量(10KVA、20KVA等)、外市电接入线敷设方式、线缆材料规格型号、线径、引入距离等信息。 2、 市电引入点 (1)自建变压器的外市电,拍照记录变压器铭牌,记录自建变压器的容量;拍照记录市电引入开关大小。 (2)公用变压器的外市电,拍照记录变压器铭牌,记录公用变压器的容量;拍照记录市电引入开关大小。 变压器(容量800KVA) (3)基站物业交流配电屏/箱引入外市电,首先拍照记录市电引入柜(箱)体,记录取电开关位置,然后拍照记录市电引入断路器或空开大小,需要能清楚辨别In数值(断路器为C XXA)。 市电引入开关(三相,In=160A) 注意:市电引入开关大小并不代表市电容量大小,开关容量大小可能比申请的市电容量要大,外电容量要以申请且批准的为准。 3、 市电引入线路 记录外市电引入电缆类型(铜芯/铝芯)、线径、敷设方式(架空线、直埋、管道)和市电引入距离。市电引入电缆类型(铜芯/铝芯)、线径可在市电引入点或者基站交流配电箱处进行核查。 注意:有些基站交流配电箱的线缆在面板后面隐藏,无法勘察到,电缆类型线径以外市电施工竣工图为准。 4、 基站交流配电箱/屏 拍照记录交流配电箱的容量和各分路情况(交流总输入开关、直流开关电源、空调、照明等分路开关),准确核算基站现有功耗情况。 5、 查勘安全注意事项 (1) 不准拉扯电缆,不准用手触碰裸露电缆。 (2) 不准开闭各配电箱开关。 (3) 离变压器保持一定安全距离,不准用手触碰。 6、市电核算方法 根据以下原则核查外市电引入容量是否满足需求: 外市电引入容量>(现网直流设备功耗+新增设备功耗+蓄电池充电功耗)×1.1+空调功耗+照明功耗。 注:式中蓄电池均充功耗应按蓄电池组改造完成后的功耗考虑。 根据勘察资料和基站原有负载功耗和新增功耗,来判断现有市电容量及市电引入线径情况是否满足需求。 不同线径的铜制、铝制线缆对应负载功耗下最大引入距离(米)详见附表3.5-1、附表3.5-2: 附表3.5-1 不同线缆220V交流最大引入距离 附表3.5-2 不同线缆380V交流最大引入距离 注:1、表格空白处为电缆最大载流量不满足要求,不允许选用。 2、地埋敷设应选用铠装电缆。 3、上表中距离为从电源端(变压器低压侧)至基站的距离。 7、问题与建议 (1)外市电接入点位置如无相关资料,难以确认,需建设单位安排外市电维护单位一起进行联合勘察。 (2)查勘后只向甲方提出本次市电容量需求,变压器、基站物业交流配电屏(箱)外市电已使用容量情况由甲方安排外市电单位来进行相关的勘察核实及设计工作。
|