目      
第一章 总则        4
第二章 运行维护工作的基本制度        5
第一节        岗位责任制        5
第二节        通信用电安全管理制度        6
第三节        等级维护及保障制度        6
第四节        运行质量、故障分析及报告制度        7
第五节        技术档案和资料管理制度        7
设备管理        8
第一节        动力系统设备的分类        8
第二节        设备的管理原则        9
第三节        设备的更新周期        10
第四节        资源管理        11
第四章 动力环境系统质量标准        11
第一节        质量标准        11
第二节        维护等级指标        13
第五章 变配电设备的维护        16
第一节        基本要求        16
第二节        高压变配电设备的维护        17
第三节        低压配电设备的维护        19
第六章 交流稳压器的维护        20
第七章 发电机组的维护        21
第一节        基本要求        21
第二节        局站内固定式发电机组的维护        21
第三节        移动式发电机组的维护        23
第八章 变流设备的维护        24
第一节        基本要求        24
第二节        整流器的维护        24
第三节        变换器、逆变器的维护        25
第九章 UPS设备的维护        25
第十章 蓄电池的维护        27
第一节        阀控式密封蓄电池的维护        27
第二节        防酸隔爆铅酸蓄电池的维护        30
第十一章 新能源设备的维护        33
第一节        光伏电池的维护        33
第二节        风力发电机的维护        34
第十二章 空调设备的维护        35
第一节        机房空调基本要求        35
第二节        专用空调设备的维护        36
第三节        集中式(中央)空调设备的维护        38
第四节        普通空调的维护        40
第十三章 动力及环境监控系统的维护        41
第一节        基本要求        41
第二节        监控系统安全管理        41
第三节        监控系统维护        43
第十四章 防雷接地系统的维护        45
第一节        基本要求        45
第二节        局站防雷装置的维护        45
第三节        动力系统防雷设备的维护        46
第十五章 大型IDC机房的维护管理        47
第一节        基本要求        47
第二节        IDC机房供电系统的维护        47
第三节        IDC机房空调系统的维护        48
第四节        IDC机房用电安全        48
第十六章 基站和接入机房动力设备的维护        49
第十七章 应急抢修        51
第十八章 用电安全管理        51
第一节        基本要求        51
第二节        便携式汽油机安全要求        52
第三节        交、直流用电管理        52
第十九章 质量管理        53
第一节        质量统计与分析        53
第二节        设备故障统计        54
附录一:动力维护测量用的主要仪表工具        55
附录二:蒸馏水的标准        55
附录三:固定型防酸式蓄电池容量、放电电流、放电终止电压        56
附录四:10小时放电率下的电解液温度和蓄电池容量        56
附录五:动力系统故障的基本定义        57
附录六:低压断路器选择方法        58
附录七:降压放电法——蓄电池核对性放电试验        59
附录八:电力线路和常用设备的绝缘电阻        60
附录九:动力故障上报模板        61
附录十:通信电源设备割接管理要求        63
前言        63
第一节        适用范围        63
第二节        定义和术语        63
第三节        电源系统割接基本原则        64
第四节        电源系统割接前期准备工作要求        65
第五节        电源割接现场管理        68

第一章 总则
第1条 为保证通信网络畅通,加强动力系统设备的运行维护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。
第2条 本规程适用于中国联合网络通信集团有限公司(以下统称“中国联通”,中国联通各级机构分别简称为“集团公司”、“省级分公司”、“地市级分公司”)运行的通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统(以下统称“动力系统设备”,相应的维护及管理部门统称“动力维护部门”)。动力系统设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,动力专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。
1. 通信局站的动力系统设备的维护和管理适用本规程。
2. 经主管部门批准同意为其它企业代为维护的动力系统设备(以下简称“对外代维”),如代维协议无其它特殊规定,其运行维护和管理参照本规程。
3. 中国联通委托其它企业代为维护的动力系统设备(以下简称“委外代维” 或“维护外包”),应按照本规程的要求与代维单位签订代维协议。
第3条 本规程是中国联通动力系统设备维护管理工作的基本规章制度,各级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各单位可根据工作需要,结合本单位的具体情况制订实施细则。
第4条 动力系统设备运行维护工作的基本任务:
1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。
2. 检测、分析动力系统设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。
3. 建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。
4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。
5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。
6. 做好动力系统资源管理相关工作。
7. 积极学习和采用新技术,提升维护技术手段、提高运行维护工作效率。
第5条 动力系统设备运维人员的基本要求:
1. 严格执行相关规定,高低压设备维护人员必须持证上岗。
2. 熟练掌握动力系统设备技术知识及了解设备运行状况。
3. 严格执行维护规程及相关规定
第6条 加强通信机房的安全和效能管理,提高机房精细化管理水平。 机房精细化管理遵循确保生产安全,维护责任明晰,维护项目具体的原则,通过维护工作的系统、明确和具体要求,通过推进通信机房管理的持续改进和不断创新,达到通信机房环境整洁、安全可靠、设备线路布放有序、设备运行稳定、降低运行成本的目的,不断提升企业管理水平,增加企业效益
第7条 本规程为中国联通内部的技术性、规范性文件。
第8条 本规程自正式发布之日起执行。原有管理规定与本规程相抵触的,以本规程为准。
第9条 本规程的解释和修改权属于集团公司。
第二章 运行维护工作的基本制度
第一节 岗位责任制
第10条 地市分公司动力维护部门负责人全面负责动力系统设备维护管理工作。部门应设专业主管工程师协助维护部门负责人做好维护和管理工作。
第11条 专业主管工程师应由具有较高专业技术水平和丰富实践经验并具有一定组织能力的人员担任。其主要职责是:
1. 指导维护人员做好设备的预检预修,经常了解设备的运行情况,参加重要的测试和检修工作,组织学习先进技术,总结推广先进经验。
2. 组织维护人员学习业务技术,做好技术培训和考核工作。
3. 编制设备大修、更新计划和技术革新、技术改造方案,制定年度维护作业计划。
4. 负责组织处理出现的故障。
5. 分析供电质量及设备存在的问题,负责进行调查研究,并提出改进措施。
6. 参与基建和大修工程的方案会审、质量检查和验收工作。
7. 负责并指导维护人员做好动力与环境监控系统设备的日常维护工作,保证监控系统可靠正常运行。
第12条 值班人员的主要职责:
1. 严格执行各项规章制度,服从所属维护部门指挥调度,按时完成作业计划,认真填写工作记录。
2. 按时交接班,未经批准不得离开岗位或调换班次。
3. 巡视巡查动力系统设备运行状况,发现异常及时处理或上报。
4. 严格执行操作规程,未经批准不做超越职责范围的操作。
5. 及时、准确、清楚地填写原始记录,如实反映情况。
6. 认真执行安全保密制度,监督入室登记,监护、配合外来人员工作。
7. 爱护和正确使用工具、仪表及技术资料。
8. 保持机房整洁,温湿度符合要求。
第二节 通信用电安全管理制度
第13条 动力维护部门是通信用电安全管理的第一责任部门,归口负责通信用电安全的管理。
第14条 用电安全管理应逐级落实责任部门和责任人。
第15条 建立、完善通信用电申报审批流程,属动力维护部门责任范围内的所有生产用电、可能影响整体或局部生产用电安全的负荷和线路(包括开关或熔断器)的调整,应经动力维护部门审核。
第16条 与各专业机房第一个受电端子直接连接的用电负荷和下级线路(包括开关或熔断器)的调整,需经动力维护部门同意,并由动力维护部门负责监督或指导实施。
第三节 等级维护及保障制度
第17条 等级维护及保障是指针对不同等级的用户,动力维护部门应提供不同等级水平的维护服务。
第18条 故障等级应按照对网络安全等方面的影响大小进行划分,用户的等级划分应参照市场部门的划分方式,并以此作为维护等级划分的基本依据。
第19条 在故障或突发事件发生时,如出现资源不足的情况,应遵循优先处理高等级故障和重点保障高级别用户的原则。
第四节 运行质量、故障分析及报告制度
第20条 各级动力维护部门应根据本规程有关质量管理等章节的要求,定期召开质量分析会。
第21条 如遇突发或重大故障,应立即妥善处理,并召开故障专题分析会
第22条 发生动力故障,应按公共分册要求根据故障级别及时上报上级主管部门;不论相关专业是否已经上报,动力专业应专题上报。故障报告模版见附录九。
第五节 技术档案和资料管理制度
第23条 动力维护部门应建立的技术资料及档案:
1. 原始资料部分:
[size=12.0000pt](1) 所辖各机房设备平面布置图;
[size=12.0000pt](2) 所辖各交、直流供电系统图;
[size=12.0000pt](3) 各供电系统布线图和配线表(标明型号、规格、长度、条数);
[size=12.0000pt](4) 设备技术说明书、操作维护手册等相关资料;
[size=12.0000pt](5) 地线网布置图;
[size=12.0000pt](6) 空调上、下水系统图;
[size=12.0000pt](7) 空调管道走向分布图;
[size=12.0000pt](8) 工程竣工验收资料;
[size=12.0000pt](9) 有人值守机房的值班日志;
[size=12.0000pt](10) 设备机历簿;
[size=12.0000pt](11) 巡检记录、机房出入记录。
2. 设备运行维护资料部分:
(1) 设备维修记录、故障分析记录等技术档案;
(2) 耐压试验资料;
(3) 设备运行记录;

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-15 10:28 , Processed in 0.739484 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部