1、施工前的准备:轴线、位置、标高复测:砌筑前,应先检查井的位置是否符合设计要求,标高是否准确,管井、检查井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。 
2、材料准备:砖的选用,应选几何尺寸标准、外观整洁,颜色一致,打击有清脆声,并试验检测合格的方可使用。  应对进场的砖事先发水,发水深度以砖的周边湿润15mm为宜,不能边浇水边砌筑。 
3、砖砌体砌筑:沟槽开挖后,根据管井位置平面布置测出井位、具体桩号,根据图示尺寸留设井位,在井位留设过程中,如有支管井位需要及时埋设,不得留洞。  管井、检查井应按设计要求的几何尺寸、技术标准开挖检查、管井基坑,经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行施工。  砖砌浅沟的砖砌体砂浆应满足设计强度,铺砌饱满,保证管井、检查井、砖砌浅沟四周回填施工压实度能够达到设计要求。 
4、管井的抹灰:砂浆标号必须符合设计强度要求,把握好配合比,水泥、砂和水不能过多或过少,要拌合均匀,稠度要适当。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水湿润,以保证砂浆和砖砌体粘接牢固,避免脱落、空鼓。抹灰要分层进行,一次打底、二次找平、三次而成,这样才能保证抹灰的质量。
一、施工工序: 
测量放线---手孔井开挖---手孔井砌筑---回填 二、施工工艺:   
1、测量放线,定出手孔井中心线及开挖线 
2、手孔井开挖,基底为1.4*1.4米,高度1.44米,根据现场情况放坡开挖。开挖后经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行下不施工。  
3、井盖井座均为钢纤维混凝土材料,井盖在安装前应先在盖板槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C20细石混凝土将盖座窝牢。 
4、井座与井口接触面应采用M5水泥砂浆找平,然后把井座平整安装在井口上面,并用M5水泥砂浆填满缝隙。 
5、手孔井采用MU10青砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm  厚。砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满,保证四周回填压实度满足设计要求。砂浆标号要符合设计要求,拌合均匀,稠度要适度。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避 免脱落、空鼓。 
6、电缆进出管四向,可移动。电缆穿管应与接地线焊接,电缆穿管及手孔井底部均应有1%坡度。  