通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-24 15:50:13 |只看该作者 |倒序浏览
我机房有两个UPS 分别供了不同负载, 其中 UPS1 挂并联两组电池 每组32快90Ah12V电池。附图1
UPS2 挂并联两组电池每组30块100Ah12V电池。附图2。
请问大师们,在图中负载的情况下,怎样估算每组电池 可供负载的供电时间? UPS1.jpg UPS2

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2015-9-16
2#
发表于 2020-11-24 17:26:05 |只看该作者
是2台单机UPS吗,为什么电池组电池只数不同?根据当前电流负荷就可以计算电池的后备时长。

点评

fab  不同时期建设的不同UPS组  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:36

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2020-8-712
3#
发表于 2020-11-24 17:32:24 |只看该作者
正好之前有过涉猎UPS备电,又闲来无事,粗略算了一下。仅供参考,若有不对请指正

经计算:按当前负荷计算,UPS1备电时长10h
                                       UPS2备电时长4h    (大于4h但小于5h)

计算过程详见附件

蓄电池计算 - 副本.pptx

857.72 KB, 下载次数: 30

点评

fab  多谢专家解释。 第二张图是 30节电池的备电理论推理表吗?  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:04

举报本楼

Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
4#
发表于 2020-11-24 17:36:53 |只看该作者
deepblue4250 发表于 2020-11-24 17:26
是2台单机UPS吗,为什么电池组电池只数不同?根据当前电流负荷就可以计算电池的后备时长。

不同时期建设的不同UPS组

点评

fab  当时谁设计的 无从查起,当时的负载也没有现在多。只能根据现在在线的负载设备推算。  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:37

举报本楼

Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
5#
发表于 2020-11-24 17:37:57 |只看该作者
fab 发表于 2020-11-24 17:36
不同时期建设的不同UPS组

当时谁设计的 无从查起,当时的负载也没有现在多。只能根据现在在线的负载设备推算。

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2020-8-712
6#
发表于 2020-11-24 17:49:04 |只看该作者
我已计算,但附件正在审核,急用留联系方式

点评

半个唐朝  不急用等审核完毕吧  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:49

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2020-8-712
7#
发表于 2020-11-24 17:49:21 |只看该作者
半个唐朝 发表于 2020-11-24 17:49
我已计算,但附件正在审核,急用留联系方式

不急用等审核完毕吧

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2020-8-712
8#
发表于 2020-11-24 17:52:41 |只看该作者
UPS1备电时间10h,UPS2备电时间4h-5h之间,计算过程在附件

举报本楼

Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
9#
发表于 2020-11-24 19:04:04 |只看该作者
半个唐朝 发表于 2020-11-24 17:32
正好之前有过涉猎UPS备电,又闲来无事,粗略算了一下。仅供参考,若有不对请指正

经计算:按当前负荷计算 ...

多谢专家解释。 第二张图是 30节电池的备电理论推理表吗?

举报本楼

军衔等级:

  中校

注册:2008-11-2915
10#
发表于 2020-11-24 22:48:00 |只看该作者
电池还要考虑建设时间和老化,最好能问下运维具体放电时间

点评

fab  我是运维,不合格的运维。不了解放电时间。 (没真实放电测试)  详情 回复 发表于 2020-11-28 10:06

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2020-8-712
11#
发表于 2020-11-25 08:38:55 来自手机 |只看该作者
fab 发表于 2020-11-24 19:04:04 多谢专家解释。 第二张图是 30节电池的备电理论推理表吗?

第二张图是电池厂家测试的他们电池产品在对应放电条件下(截止电压和放电时长),每节电池单cell可以放出的功率,每个厂家的都有差异但大同小异。

点评

fab  收到。  详情 回复 发表于 2020-11-25 08:43

举报本楼

Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
12#
发表于 2020-11-25 08:43:42 |只看该作者
半个唐朝 发表于 2020-11-25 08:38
第二张图是电池厂家测试的他们电池产品在对应放电条件下(截止电压和放电时长),每节电池单cell可以放出 ...

收到。

举报本楼

Male不在线
fab

军衔等级:

  中士

注册:2006-10-222
13#
发表于 2020-11-28 10:06:08 |只看该作者
wuwuwu111 发表于 2020-11-24 22:48
电池还要考虑建设时间和老化,最好能问下运维具体放电时间

我是运维,不合格的运维。不了解放电时间。 (没真实放电测试)

点评

wuwuwu111  随着电池放置的时间越长,电池会老化损耗,按纯理论计算就会出入很大,要定期做充放电测试。  详情 回复 发表于 2020-11-28 18:37

举报本楼

军衔等级:

  中校

注册:2008-11-2915
14#
发表于 2020-11-28 18:37:23 |只看该作者
fab 发表于 2020-11-28 10:06
我是运维,不合格的运维。不了解放电时间。 (没真实放电测试)

随着电池放置的时间越长,电池会老化损耗,按纯理论计算就会出入很大,要定期做充放电测试。

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2009-9-29
15#
发表于 2020-12-7 16:42:23 |只看该作者
学习学习

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2021-3-22
16#
发表于 2021-4-15 09:44:44 |只看该作者
谢谢

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-26 05:16 , Processed in 0.126169 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部