通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2020-5-26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-1-5 09:07:11 |只看该作者 |倒序浏览
目录



•1 系统结构

•2 安装 BBU

•3 安装 AAU

•4 安装 GPS

•GPS 天线安装

•GPS 馈线布放

•5 系统供电和接地

•DCPD9

•BBU 供电

•BBU 接地

•AAU 供电

•AAU 接地

•6 线缆连接

•BBU 侧光纤安装

•AAU 侧光纤安装
1 系统结构

图 1-1 直流供电场景


图 1-2 交流供电场景


2 安装 BBU

BBU 原型机 V9600,19”标准宽,6U 高,475mm 深,可以安装在 600*600*2200mm的标准机柜内。

图2-1 V9600 整体示意图


图 2-2 V9600 正面视图&背面视图


图 2-3 ZXA10 标准机柜正视图&侧视图&开门图


安装步骤:

1. 将 ZXA10 机柜搬运放置在机房指定安装位置,注意柜体垂直度,机柜正面/背面与柜顶走线架保持水平;安装柜体时,可先将前后柜门拆卸下来;


2. 使用自攻螺钉,将机柜底部固定在机房地板上;


3. 将机柜内 V9600 安装位置后侧的走线槽拆除,便于 V9600 安装;


4. 将 V9600 插入机柜指定位置的托架上(一般在机柜中下部),使其两侧耳部紧靠机柜两侧的固定筋;


5. 在机柜两侧固定筋的对应位置,安装浮动螺母,并用 M6 螺丝固定 V9600 机框;


6. 拆卸假面板:拇指按住蓝色按钮,向外侧扳动扳手使模块连接器脱开,然后平缓向外拉出假面板即可;


7. 插入单板:装入前确认模块前面板扳手处于脱开状态,将单板对准指定槽位,平放向前平缓推入,当扳手支角与插箱接触时,将扳手向内侧扳动,直到蓝色按钮自动扣住为止;


BBU 安装完成(正面&背面)


3 安装 AAU

图 3-1 A9601 外观示意(六面)图


图 3-2 A9601 最小安装空间要求


安装过程1. 拆分安装支架(实际商用发货的安装支架(上)结构差异在本节末描述)


2. 用力矩扳手检查安装支架(上)和安装支架(下)是否紧固到位,保证螺栓、弹簧垫圈、平垫圈无遗漏,紧固力矩 40N·m;


3. 使用 M10×25 螺栓组合件将安装支架的设备紧固件和安装支架(下)固定到整机上,力矩 40 N·m;



注意:

安装支架的丝印黑色“箭头”标识均为向上

4. 将安装支架(上)的角度调节件安装至设备紧固件上



注意:

实际发货商用的角度调节件与图中所示的调节件不同。下图为实际发货的安装支架(上),其中彩色部分是角度调节件:


实际发货商用的角度调节件没有固定的调节螺孔,而是弧状滑槽,螺杆可在滑槽内移动调整角度。另外整个角度调节件的侧面还有一个支撑杆,通过侧面的螺钉在支撑杆上的固定距离来紧固下倾角的状态。

5. 根据需求调整下倾角度,并紧固角度调整螺钉;

6. 吊装整机上抱杆,通过牵引绳牵引设备紧靠安装位置;



注意:1.

要求:抱杆直径 60~120mm,抱杆壁厚 4mm;2. 吊装时,抱杆件(2 个)、长螺栓(4 个)、螺母(8 个)、弹簧垫圈(4 个)、平垫圈(4 个)需要单独携带上抱杆。

7. 将长螺栓以及平垫、弹垫穿过上、下安装支架,将整机固定在抱杆上;


设备安装完成

4 安装 GPS

4.1 GPS

天线安装

1. 确定 GPS 安装位置



•(1) 根据设计文件确定 GPS 安装位置;

•(2) 注意不要受移动通信天线正面主瓣近距离辐射,不要位于微波天线的微波信号下方,高压电缆下方以及电视发射塔的强辐射下。屋顶上装 GPS 蘑菇头时,安装位置应高于屋面 30cm。从防雷的角度考虑,安装位置应尽量选 择楼顶的中央,尽量不要安装在楼顶四周的矮墙上,一定不要安装在楼顶的角上,楼顶的角最易遭到雷击。

•当站型为铁塔站时,应将天线安装在机房屋顶上,若屋顶上没有合理安装位置而要将GPS 天线在铁塔上时,应选择将 GPS 天线安装在塔南面并距离塔底 5~10 米处,不能将 GPS 天线安装在铁塔平台上;GPS 抱杆离塔身不小于 1.5m。

•(3) GPS 馈线推荐选用 1/4"馈线,最长可支持 120 米;GPS 馈线长度大于 120米时,按长度增配功率放大器。确定安装位置时需考虑 GPS 馈线长度;
1/4”馈线支持距离如下表:


同一机柜中的多台 B8300 可以通过功分器共享一个 GPS 天线。


2. 安装 GPS 天线


(1) 将馈线穿进不锈钢抱杆;

在 GPS 馈线上安装上 N 型直式公头(1/2”馈线时采用 1/2”N 型直式公头,1/4”馈线时采用1/4”N 型直式公头);将 N 型直式公头拧紧到 GPS 天线上;

必须按照“1+1+1”做 N 型直式公头接头处的防水处理,目的是保证接头金属裸露部位的防腐蚀防锈防水。(现场视不锈钢抱杆的直径,若直径太小,不得已则采取直接缠绕 5 层绝缘胶带的方式。)


(2) 将不锈钢抱杆拧紧至 GPS 蘑菇头,连接处必须做“1+3+3”防水处理,在防水处最外层绝缘胶带上下两端用黑色扎带绑扎。



(3) 通过安装件将 GPS 天线进行抱杆安装或挂墙安装,不锈钢抱杆下部管口与馈线连接处严禁做防水处理。


3. GPS 馈线室外走线GPS 馈线在室外走线架走线时要求走线平直、无交叉,采用 GPS 馈线 2 联固定卡固定;无走线架时用膨胀螺丝打入墙体,用馈线卡固定或用金属卡固定。

4.2 GPS 馈线布放

V9600 两块主控板均需要接入 GPS 信号,所以 GPS 避雷器型号为 1 分 2,输入 1 路 N 型馈线接口,输出 2 路 SMA 跳线接口。以下安装步骤使用 1 路 SMA 示意:1. 在 GPS 避雷器上安装 SMA跳线(双直头);


2. 在走线导风插箱上安装 GPS 避雷器,注意图中避雷器的方位,3 个安装圈不得缺漏;


3. 将走线导风插箱插入 V9600 下方,固定紧螺丝,无松动现象。


4. 将 GPS 避雷器跳线的另一端 SMA 直头拧紧到 VSW 单板的 REF 接口上;


5. 将 GPS 馈线通过 1/4”N 型弯式公头连接到 GPS 避雷器的馈线接口上;馈线接头需要套黑色热缩套管 5cm,并热缩。


如果使用 1 分 2 避雷器,则 1/4”馈线拉远不得超过 100 米;

5 系统供电和接地

5.1 DCPD9V9600 和 A9601 均为直流受电设备,当机房采用直流供电时,须配置一台 DCPD9直流电源分配单元进行直流电源的引入和分配。DCPD9 与 BBU 同机柜安装。

1. 将 DCPD9 插入机柜指定位置的托架上(一般为机柜上部),拧紧两侧的紧固螺丝;注意 DCPD9有开关的一面是正面,朝向机柜正面,有接线柱的一面是背面,朝向机柜背面;


2. 将从配电柜引入 BBU 机柜的 3 路 25mm2 蓝色和黑色电源线接入到 DCPD9 背面左侧的 3 组电源输入端子上;


3. 使用 16mm2黄绿色多股铜导线连接 DCPD9 背面最左端的接地点到机柜顶部的接地点;


4. 使用 25mm2 黄绿色多股铜导线连接机柜顶部的接地点到机房室内汇流排或者室内接地铜排;完成机柜接地以及柜内 DCPD9 的保护接地。

注意所有电源线以及接地线缆接头要事先压接对应型号铜鼻子和同色热缩套管。

5.2 BBU 供电

V9600 后视图


后部从左到右为 3 个风扇插箱,最右侧有上下两个独立的槽位,用于安装两个电源模块。V9600 电源模块如图所示:


接线时,确保电源模块开关处于关闭位置。

1. 将电源模块上半部分的盖板由右侧蓝色指示位置抠开,即可看到内部的电源接线柱;



注意:

V9600 电源线的铜鼻子是定制件,不可用通用件代替。将铜鼻子事先安装到电源线接头处,压紧电源线,接头处用同色的热缩套管缩紧。

2. 将装有定制铜鼻子的电源线安装到电源模块的接线柱上,注意蓝色-48V 电源线安装到下部,黑色-48VRTN 电源线安装到上部。拧紧固定螺丝,盖好盖板。


3. 将电源线的另一端压接好方形铜鼻子(圆形无法放入接线端槽位),接到 DCPD9背面有“BBU”标识的接线柱上;


5.3 BBU 接地


V9600 接地点在机框正面右侧耳下方,有接地标识。使用 16mm2 黄绿色多股铜导线,接地线铜鼻子用螺丝固定在接地点上,远端与机顶接地点相连。

5.4 AAU 供电

默认使用 16 mm2 多股铜导线给 AAU 供电,最大供电距离 85 米(不包括给蓄电池储电);但AAU 最大支持 10 mm2线缆接入,所以在 AAU 近端还需要使用 ODCPD1-16B空开接线盒进行线缆的转接。

A9601 直流电源线定制接头需要现场手工制作,连接 A9601 和 ODCPD1-16B。电源线剥线尺寸图如下所示:


1. 将 2*10 mm2 带屏蔽层户外 2 芯电源线缆按照上图尺寸拨开,并压接管状端子;2. 拧松电源接头尾部的螺母,按压电源接头侧面的塑料簧片,取出电源连接器内芯;


3. 将电源线穿过接头外壳,线芯插入连接器内芯的对应接孔,上紧螺丝;将压线夹压紧线缆裸露的屏蔽层;


4. 将连接器外壳与内芯扣紧,拧紧尾部的螺母,电源线接头制作完毕;


5. 将 A9601 电源接口保护盖的扳手扳到垂直方向,并退下电源接口保护盖;


6. 向后拨动电源线缆连接器的扳手锁扣,将电源线缆连接器的扳手扳到垂直方向;


7. 将电源线缆连接器插入 A9601 的电源接口,并扳下扳手至扳手锁紧;


8. 将 ODCPD1-16B 用喉箍安装在 AAU 近端的抱杆上;


9. 将 2*10 mm2 电源线的另一端接入 ODCPD1-16B 的输出端;上紧管状端子的压紧螺丝,拧紧压接线缆屏蔽层的压线夹螺丝;


10. 将 2*16 mm2 电源线两端分别压接管状端子和方形铜鼻子,将管状端子一端接入ODCPD1-16B的输入端,注意屏蔽层同样需要压线夹压紧,将方形铜鼻子一端接入机柜内 DCPD9 有“AAU”标识的接线柱上;


11. 使用 16mm2黄绿色多股铜导线连接 ODCPD1-16B 的接地点到附近的室外地排或接地汇流排;


5.5 AAU 接地

1. 在 16mm2 黄绿色多股铜导线两端分别压接铜鼻子并做同色热缩套管;2. 将压接好的接地线缆的一端套在 A9601 的接地螺钉上,并拧紧接地螺钉,紧固力矩 4.8 N m;


3. 除去地排上的锈迹,将保护地线缆的另一端连接到室外地排上,用螺栓固定。

6 线缆连接

光纤连接系统框图


注:BBU 到 EPC 的传输端口,只支持 10G 和 GE 口二选一;S1 口与 OMC 接口合并。

6.1 BBU 侧光纤安装

V9600 单板槽位布局




•其中 1/3/5 槽位为基带板,连接到 AAU 的光纤;

•其中 7/8 槽位为主控交换板,连接到 PTN 设备或光交换机;

•由于 V9600 机框有 6U 的高度,不再适合横跨单板下走线的布局,故此次采用左侧单板的线缆水平向左直接出线,右侧单板的线缆水平向右直接出线,分别沿机柜两侧绑扎走线的方式。


6.2 AAU 侧光纤安装

A9601 的维护窗在侧面,维护窗内只用来连接光纤。

A9601 使用 100G 的光模块,针脚朝向左侧,若插反则无法插入到底。


BBU-AAU 之间的户外光缆,采用 1 分 4 光缆,其中 AAU 侧的接头如下图所示


黑色橡胶套用于铁塔吊装光缆时绑线使用,将光缆插入 AAU 光模块前可卸除;光纤护帽在光缆插入AAU 光膜前不可拔掉,以免污染光接口;

1. 用内六角扳手打开 A9601 维护窗


2. 松开维护窗内压线夹


3. 将 100G 光模块插入 AAU 的光鼠笼,注意光模块的方向;(拔出光模块时,用手指勾住蓝色手柄,由光鼠笼向外拉出)


4. 将光纤接头的保护盖拆除,并摘掉光模块的黑色防尘帽;


5. 将光纤插入光模块,注意光纤接头有凸槽的一面朝向右侧,与光模块内的凹槽吻合;


6. 压下维护窗内压线夹,紧固压线夹压线螺钉,关闭维护窗,并拧紧螺钉防水;


7. 光纤穿过维护窗的出线卡槽,保持与设备下缘 200 mm 长度的垂直走线,不能弯曲受力;

8. 将光纤的另一端连接至 BBU,挂上光纤塑料标签,完成光纤的安装

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-4 20:26 , Processed in 0.199796 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部