1、利用电力杆路需要新增钢绞线,附挂光缆需要符合YD_5102-2010《通信线路工程设计规范》和YD_5121-2010《通信线路工程验收规范》的要求。
2、电信线路及供电线路,以分别立杆互不妨碍为原则。但在特殊情形之下必须共架时,附架单位应向主办单位提出申请,经同意后附挂。
3、在利用电力等杆路时候,需要注意杆路承受能力,增加拉线,三线保护装置,防雷等保护装置。
4、高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物件应用绳索吊送,严禁抛掷。
5、跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风时,应停止作业。
6、电信线路与供电线路共架,以供电线路标示电压22000伏特以下者为限。其最小间距为
750伏特以下      1.2米
751至15000伏     2.5米
15001至25000伏   5.0米
25001至35000伏   10.0米
35001至50000伏   15.0米
50001至60000伏   18.0米
7、共架时双方各依其原有规定分别设置地线。但双方接地线不得同杆架设,吊线应接地,采用4.0铁丝与接地体连接,接地体深埋(指接地体上端)一般不小于0.7m.焊接点(浇铸在混泥土中的除外)应进行防腐处理
8、接地体一般应采用镀锌钢材,常用数据:角钢:50mm×50mm×5mm;、扁钢:40mm×4mm、圆钢直径:8 mm
9、所有工具与材料不得触及电力线和电力设备。
10、在高压线下方架设线条,应将线条用干燥绳索控制在电杆上(不捆死),防止在布放或紧线时,线条蹦起来,使安全距离减少导致高压放电事故或触电事故。
11、对跨越电力线和在高压线下方架设的吊线和电缆,须安装能抗12千伏以上电压的“三线交叉保护管”。