通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-9-11
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-4-19 15:19:04 |只看该作者 |倒序浏览
一、4、高压供电系统基本维护:(1)配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺设相应等级的绝缘垫。(2)高压室各门窗、地槽、线管、孔洞应做到无孔隙,严防水及小动物进入。(3)高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的告警牌"高压危险,不得靠近"字样。(4)为安全供电,专用高压输电线和电力变压器不得让外单位搭接负荷。(5)高压维护人员必须持有高压操作证,无证者不准进行操作。(6)高压防护用具(绝缘鞋、手套等〉必须专用,高压验电器、高压拉杆应符合规定要求,并定期检测。(7)变配电室停电检修时,应报主管部门同意并通知用户后再进行。(8)停电检修时,应先停低压、后停高压:先断负荷开关,后断隔离开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相线上均应接地线。(9)引入通信局(站)的交流高压电力线应安装高、低压多级避雷装置。
16、柴油发电机的使用维护:一、运行:启动成功后,先低速运行一段时间,然后再调到额定转速。不允许刚启动就转速突然升高。不宜在低速下长期运行。运行中注意各仪表批示数值。注意油机各气缸是否正常。注意听机器运行时有无不正常敲击声,有无剧烈振动。
二、停机操作:正常停机。故障停机:当油机出现油压低、水温高、转速高、电压异常等故障时、应立即停机。紧急停机:机油压力表指针突然下降或无压力,水温超100度,有零件坏,应紧急停机。
2、高频开关整流器的主要电路:一滤波电路:抑制干扰,输出直流。二功率因数校正电路,三功率变换电路:将高压直流变为低压直流输出。四负荷均分电路。
16、机房气流组织形式规则。1、合理排布机架布局2、冷量按需分配、3送回分离,冷热隔绝4、大风低速,就近制冷5、尽可能缩短送风距离6、提升温度,控制温差。
18、(简答)空调维护基本要求:一、定期清洁各种空调设备表面,保持空调设备表面无积尘、无油污。二、设备应有专用的供电线路、供电质量应符合相关要求。三、空调的进出水管路布放路由应尽量远离机房通信设备:检查管路接头处安装的水浸告警传感器是否完好有效;管路和制冷管道应畅通,无渗漏、堵塞现象。四使用的润滑油应符合要求。五保温层无破损;导线无老化现象。定期检查和拧紧所有接点螺丝,室外机架加固与处理。六空调系统应能按要求调节室内温度、湿度,并能长期稳定工作;有可靠的报警和自动保护功能、来电自动启动功能。定期对空调系统进行工况检查,及时掌握系统各主要设备的性能、指标,并对空调系统设备进行有针对性的整修和调测,保证系统运行稳定可靠。七充注制冷剂、焊接制冷管路时应做好防护措施,戴好防护手套和防护眼镜。